剪力墙裂缝修补加固施工方案
一. 工程概况:世纪文华酒店胶州基地地下一层剪力墙出现纵向贯通裂缝,裂缝宽度为0.2-0.4mm不等,长度约为2米,实地勘察肉眼所见贯通裂缝为20条,需进行加固补强施工,保证整体结构安全。
二. 加固方法:
1、贯通裂缝内外两侧环氧封边胶同时封闭,间距300mm碳纤维布加固方法设注胶嘴,采用高流动性环氧结构胶,使用专用注胶器缓慢注入渗透,保证裂缝位置充实。
2、环氧结构胶封闭后,打磨平整施工面层粘贴碳纤维布,剪力墙内侧200mm宽幅碳纤维布沿贯通裂缝方向粘贴,间距500mm100mm宽度压条一道剪力墙外侧200mm宽幅碳纤维布沿贯通裂缝方向双层粘贴,间距500mm100mm宽度压条一道双层粘贴。
200mm宽幅碳纤维布长度为2000mm, 压条长度为800mm.,碳纤维布表面覆盖环氧结构胶沾沙保护层。
三. 加固材料
1、 环氧结构胶:高流动性A级胶,上海优士康.环氧裂缝修补胶。
2、 碳纤维布:日本帝人300/m2碳维纤布(0.167mm1级碳纤维布)。
3、 碳纤维粘贴结构胶:A级碳纤维环氧结构胶,武汉理工大学武大巨成碳纤维粘贴环氧结构胶。       
四. 施工工艺:
(一) 裂缝封闭:
1、 用角磨机沿裂缝方向打磨,宽度为10mm,露出混凝土基层
2、 砼表面处理:高压吹风机吹净表面灰尘并保持干净
3、 环氧结构胶封闭:将环氧封边胶重量比例完全混合均匀,然后用小铁铲封闭裂缝部位,间距300mm设注胶嘴一支。
4、 采用专用注胶器缓慢注入环氧结构胶,直至充实。
5、 待环氧结构胶固化后,剔除注胶嘴打磨平整施工部位。
(二) 裂缝碳纤维加固:
1. 放线:根据图纸放线,确认无误后放线后向外让3-5cm准备施工。
2. 砼体表面处理:用角磨机打磨砼体表面1-3mm露出砼体新面。除掉砼体表面松散物,以保证砼体强度。并用标准长尺在砼体表面上旋转检查其是否平整。
3. 砼体表面情况:先用吹风机和钢丝刷将砼体表面灰尘及附着物清理干净,保证无任何污染。
4. 底胶涂刷:将调合的底涂胶用毛刷从上至下,从左到右将砼体表面刷一遍,如有遗漏再补刷,直至砼体表面的胶全部覆盖。
5. 砼体平:待底胶初凝达到指触不粘后,将调合的平胶用抹刀将凹处补平,以使砼体完全平整。
6. 涂胶粘贴碳纤维:将调好的粘接胶(面胶)用毛刷均匀地涂在砼体上,再将剪裁好的碳纤
维片由左至右或由下至下粘贴在砼体上,边贴边施压使碳纤维片完全与砼体粘合,确保无空鼓,并不断挤压碳纤维片,使粘接胶从碳纤维片中渗出,如需粘贴多层碳纤维片,重复本程序即可。
7. 表面粘砂:将备好的干砂均匀地粘在碳布表面。
注意问题:
1、 砼体表面处理平整并保持干净。
2、 面胶是否从碳丝中渗出。
安全生产
1.施工中,严格按照《建筑安装工程安全技术操作规程》,严格遵守现场各项规章制度,加强内部安全管理。常督促、检查消防安全工作,落实管理条例。
2.签写安全消防协议,安全事故由责任方承担责任。
3.做好安全教育工作,对工人进行入场教育;做好安全技术交底及安全检查、监督工作;严格按有关规定办事。管理人员不违章指挥,工人不违章操作,特殊工种持证上岗,严禁无证操作,严格按操作规程安全作业。
      青岛天力建筑加固工程有限公司