作业指导书----碳纤维布
一、主要材料
1、碳纤维布力学性能指标符合《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)的相关规定;
2、碳纤维布浸渍/粘贴用胶粘物理性能指标符合《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)的相关规定;
3、底胶的物理性能指标符合《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)的相关规定;
4、修补胶的物理性能指标符合《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)的相关规定;
5、表面防护材料满足相关标准要求。
二、主要机具
降尘设备、角磨机、砂轮机、吹风机、搅拌器、照明设备、卷尺、滚筒、毛刷、铁凿、铁锤
三、作业条件
1、认真阅读设计施工图,并组织技术交底、图纸会审和编制施工组织设计。
2、所有材料必须有检测报告、合格证。
3、根据设计施工图和材料计划,查实全部材料,使其配套齐备。
四、操作工艺
1、工艺流程
表面处理→涂刷底胶→平处理→粘贴碳纤维布→表面防护
2、表面处理
、按设计图纸在加固部位放线定位。
、用铁凿打掉批荡层,对砼表面出现剥落、蜂窝、腐蚀等劣化现象的部位应予剔除,对较大面积的劣质层,经设计同意后用修复材料使表面修复平整。
、对裂缝部位,经设计同意后对裂缝进行灌缝或封闭处理。
、用角磨机、砂轮(砂纸)等工具,去除混凝土表面的浮浆、油污等杂质,构件基面的混凝土要打磨平整,转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20mm,凹角用平胶填补。
、用吹风机将混凝土表面清理干净并保持干燥。
3、底胶施工
、按产品生产厂提供的工艺规定将主剂和固化剂按规定比例称量,倒入洁净容器中,用搅拌器搅拌均匀,根据现场实际气温决定用量,并严格控制使用时间。
、用滚桶刷或毛刷将胶均匀涂抹于混凝土构件表面,厚度不超过0.4mm,并不得漏刷或有流淌、气泡,等胶固化后(固化时间视现场气温定,以手指触感干燥为宜,一般不小于2小时),再进行下一道工序。
4、用平胶料平
、按产品生产厂提供的工艺规定配制平材料。
、混凝土表面凹陷部位应用刮刀嵌刮整平胶料修补填平,模板接头等出现高度差的部位应用平胶填补,尽量减少高差。
、转角的处理,应用整平胶料将其修补为光滑的圆弧,半径不小于20mm。
、整平胶料须固化后(固化时间视现场气温而定,以手指触感干燥为宜,一般不小于2小时),方可再进行下一道工序。
5、粘贴碳纤维布 碳纤维布加固方法
、按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布。
、将配制好的粘结胶均匀涂抹于需要粘贴部位的混凝土面上。
、将碳纤维布用手轻压贴于需粘贴的位置,采用用特制的滚筒或毛刷沿纤维方向多次滚压至胶料渗去外表面,挤去气泡,使浸渍透碳纤维布,滚压时不得损伤碳纤维布。
、多层粘贴时,逐层重复上述步骤,但应在碳纤维织物表面手指触干燥后立即进行下一层的粘贴。如超过60分钟,则应等12小时后,再行涂刷粘结剂粘贴下一层。
、在最后一层碳纤维布表面应均匀涂抹一层粘贴胶料。
(6)、砼板只粘贴一个方向时应在两端设压条,压条宽150mm。
6、表面防护
当需要做表面防护时,应按有关标准的规定处理,并保证防护材料与碳纤维布之间有可靠的粘结;施工完后对所有的碳纤维布进行涂刷一层BC60-1饰面型防火涂料,然后在其表面粉刷20mm厚水泥砂浆,对碳纤维布进行保护。
五、质量标准
1、按《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB 50550-2010)的规定控制质量。
2、按公司自制质量验收表格进行验收。
六、施工安全措施
1、新入场工人必须持证上岗,接受三级教育、安全技术交底,履行签字手续。
2、遵章守纪与班前安全活动记录。
3、凡进入施工现场的工人要按有关规定戴好安全帽、出入证。
4、现场施工人员应佩戴口罩和手套,施工人员严禁在现场吸烟。
5、严格按照规范要求搭设操作平台,高处(空)作业时要系好安全带。
6、电工必须持证上岗,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88进行操作。
7、碳纤维为导电材料,施工时应使其远离电气设备及电源,或采取可靠保护措施。
8、各种粘结剂应在其说明书规定的环境温度中密封储存,并远离火源,且避免日光直射。
9、粘结剂的配制应在室内进行,其操作环境及施工现场,均应保持良好通风。
10、各种粘结剂材料不得沾染生活水源。废弃物不得倒入下水道,应按环保要求集中处理。