2、粘贴碳纤维布时,对于凹凸不平的粘贴面用修复材料进行表面平整,并保持混凝土表面清洁、干燥,其主要工艺要求为:
(1)单层碳纤维布材料为UDO200型碳纤维布,主要材料碳纤维片材及配套树脂黏结剂应具有产品
合格证、应用许可证,并附有相关的产品规格及主要物理力学性能指标;
(2)浸渍树脂须充分浸透碳纤维布,粘贴密实、平整无气泡;
(3)碳纤维片材涂刷粘结树脂,胶层应呈突起状,其平均厚度不小于2mm;
(4)碳纤维布加固的搭接须有一定的搭接长度,其搭接长度不小于100mm;
(4)粘贴碳纤维片材时应避免接触酸、碱性材料,附近应没有电焊等强紫外线光源,碳纤维贴片为导电材料,使用碳纤维贴片时应尽量远离电气设备及电源。
3、在对结构件进行外加型钢加固前应凿去结合面风化酥松层、碳化锈裂层及严重油污层,直至完全露出
坚实基层。在此基础上将结合面打磨平整,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。型钢及钢板结合面应除锈,并打磨出金属光泽,然后用丙酮、二甲苯等洗涤剂擦净。
4、现已安装的吊顶、隔墙、地面装饰等若不能满加固施工的要求,须临时拆除以保证设计意图的贯彻。
5、粘贴完碳纤维布,应将梁垫块安装好,采用环氧砂浆与原墙体、碳纤维片材连接。
6、本加固设计图纸应与原结构设计图纸一并使用,实测尺寸与图纸不符者应以实测为准。
7、对已加固修复施工完的结构表面碳纤维片材须粉刷20mm厚水泥砂浆予以保护,或涂刷封闭剂。
8、加固必须由专业加固单位进行施工,以确保施工质量。
9、施工过程中如遇特殊情况请及时与设计人员联系,以便及时采取措施。
10、碳纤维片材实际粘贴尺寸不应少于设计量,正常情况下其位置偏差不得大于2cm;总有效粘贴面积不应
碳纤维布加固方法低于95%,当空鼓面积小于100cm2时可采用针管注胶方式进行补救,若大于100cm2时宜将空鼓处碳纤维片材切除,重新搭接粘贴等厚的碳纤维片材。
11、未尽事宜须严格执行《混凝土结构加固技术规范》(GB50367-2006)与《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》(CECS146-2003)。
发布评论