本工程碳纤维布采用国产300克一级碳纤维布,型号为:CJ30T,碳纤维胶采用国产A级浸渍胶。材料进场时由厂家提供产品检测报告及产品质量保证书(合格证)。材料进场后进行见证取样复检。材料检测合格后方可用于该工程。
碳纤维布结构补强按下列顺序施工:
按设计要求划线定位→剔除混凝土表面装饰及保护层→打磨混凝土结合面→修补结合面→清洗结合面→刷底胶→刷粘胶→粘贴碳纤维→刷粘胶保护→检验验收
1、 表面处理
1)将施工部位的表面装饰层及抹灰层打掉,清除被加固构件表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土,露出混凝土结构层。
2)将被粘贴的混凝土表面用砂轮机或研磨机打磨平整,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出混凝土结构新面。转角粘贴处应进行导角处理并打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20mm。待彻底清除表面粉尘后。
2、表面修复
表面初步处理后,应对碳纤维贴附的混凝土基层进行检查,如有孔隙、蜂窝、模板高差等状况,应用环氧树脂水泥沙浆进行修补。对大面积的凹洞,应用无收缩水泥进行修复。修复后的表面应光滑平整。
若表面有漏水现象,应先做导水或防水处理,确保加固部位干燥。原混凝土表面有裂缝的,应用裂缝修补剂进行修补。然后对修复后的表面进行平整。
3、平处理
按产品生产厂提供的工艺规定配制平材料,对混凝土表面凹陷处用平材料填补平整,不应有棱角;转角处用平材料处理成圆弧状,圆弧半径不应小于20mm
4、涂刷底层树脂
将底层树脂的主剂和硬化剂按产品生产厂提供的工艺规定比例配制,搅拌均匀,搅拌后的底涂应在规定时间内使用,超过可使用时间的底漆不得再使用。
用滚筒毛刷将底涂均匀涂抹在加固表面,根据现场状况,若需进行第二道涂抹,应在第一道涂抹干燥后进行。底涂干燥时间3-12小时。施工现场严禁火源,施工人员应配戴防护用具。
5、按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布
6、配制浸渍树脂
按浸渍树脂供应厂商提供的配比和工艺要求进行,且由专人负责。调胶使用的工具为低速搅拌器,搅拌应均匀,无气泡产生,并应防止灰尘等杂质混入。
7、粘贴碳纤维片材
碳纤维布加固方法将按要求配制好的浸渍树脂均匀抹于需要粘贴部位的混凝土面上。将裁剪好的碳纤维布用手轻压贴于涂好浸渍树脂的基层上,采用专用的滚筒沿纤维方向反复滚压,除去气泡,使粘结剂充分浸透碳纤维布,使其平整,无气泡,滚压时不得损伤碳纤维布。若发现有空鼓部位,当碳纤维空鼓面积不大于10000mm2时,可采用注胶的方法进行修补;当空鼓面积大于10000mm2时,宜将空鼓部位的碳纤维片材切除,重新搭接粘上等量的碳纤维片材,搭接长度不应小于200mm。
多层粘贴时重复上述步骤,并在碳纤维布表面的浸渍树脂指触干燥后尽快进行下一层粘贴。
8、检验与验收
粘贴弹纤维片材施工及验收均按照《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》执行。
a) 施工开始前,应确认碳纤维片材和粘结剂、底层树脂、平层材料的产品合格证、质量检验报告的各项性能指标满足规定的要求。
b)施工质量抽样检验。当工程实际粘贴的碳纤维表面面积小于500m2时,工程取一组试样,500m2至1000 m2工程取两组试样,1000 m2以上工程每1000 m2取两组试样。每组取3个被测试样。
c)粘结质量不符合要求需割除修补时,应沿空鼓边沿,将空鼓部分的纤维割除,以每边向外缘扩展100MM大小之同样碳纤维材料,用同样粘结剂,补贴在原处。
发布评论