提高冬季碳纤维加固工程施工质量
杭州固特建筑加固技术工程有限公司
西湖区科技研发中心A、B楼项目部QC小组
一、工程概况
西湖区科技研发中心A、B楼加固工程位于杭州市学院路。包含A楼及B楼,A楼17层,主屋面标高69.000米;B楼16层,主屋面标高65.200米。A楼及B楼合用5层裙房,地下设两层地下室。A 、B楼为框剪结构,裙房与地下室为框架结构。本工程在主体结构施工完毕后,建设方对裙房的建筑功能及布置进行了较大调整,裙房以上楼标准层及地下室相应微调。根据调整后的建筑图,结构进行相应的改造加固。
本工程建设单位为杭州富临投资有限公司,设计单位为杭州市城建设计研究院有限公司,监理单位为浙江泛化工程监理有限公司,施工单位为浙江省中南建设集团有限公司,专业(加固)施工单位为杭州固特建筑加固技术工程有限公司。
2、QC小组简介
QC 小组成员
序号姓名性别年龄项目职务小组任职分工1童智凯男38项目经理组长QC 活动全面管理
2徐敬杨男34技术负责人策划协调组织实施3付其君男33技术员副组长活动管理及实施4赵兴平男42施工员副组长实施对策5邓磊男27质检员组员实施效果检查6许睿男26施工员组员现场实施7李浩然男25资料员组员资料及数据统计8
杨健康
28
施工员
组员
现场实施
、选题理由
本工程施工工期较紧,碳纤维布加固的施工无可避免的基本在冬季进行,冬季施工对工程质量影响较大,甲方及监理方对工程质量要求较高。为保证本工程施工质量,提高本公司行业竞争力,提高工程经济效益,确定本小组活动课题确定为提高外粘碳纤维加固工程的施工质量。4、现状调查
2016年11月~2016年12月份,QC 小组组长童智凯带领组员7人对公司在“海盐海利废塑回收处理有限公司水洗车间加固工程”、“崇贤镇四维杨家浜地下室加固工程”以及“台州科技学院加固工程”三处工地的冬
季碳纤维加固工程的施工质量进行了统计调查(现场回访及施工资料检查)。核查检查技术资料,共检查210点,其中不合格点36点,合格率82.9% 。
从排列图中可以看出,空鼓、凹凸不平是主要施工质量缺陷因素,累计频率已达83.3%,是需要重点解决的问题。
五、设定目标
根据现场调查的结果,若能改进现存的主要质量问题,则施工合格率有望达1-0.171*(1-0.833)=97.1%
QC小组设定QC活动的目标值为:将冬季碳纤维加固工程的施工质量合格率提高到95% 。
6、原因分析
1、原因分析
QC小组通过细致深入的调查研究,对造成主要质量问题的原因进行了分析,绘制出了“关联图”。通过对造成主要质量问题的原因进行逐层分析,QC小组到了影响施工质量的5个末端因素。
根据排列图分析得出施工质量缺陷主要因素,运用关联图对其进行分析:
空鼓、凹凸不平关联图
制图人:付其君      审核:徐敬杨                日期:2016年11月20日
2、要因确认
对造成冬季碳纤维加固工程质量缺陷的原因进行逐层分析后,QC 小组针对分析得到的全部末端因素均逐一进行了验证。在全部5条末端因素中,经过分析论证,QC 小组从中确认了2条主要因素。
要因确认表
序号
末端因素确认方法
确认标准
要因确认
负责人
确认时间
要因
判断
1专项方案不详细调查分析碳纤维加固专项方案,明确施工措施、检查手段,过程监控落实原方案中对冬季施工针对性措施未明确、工序检查手段未说明,对现场检查,施工过程中按相关要求进行抽查童智凯
徐敬扬付其君2016年11月21日
是要
因2责任心不强调查分析上岗前培训教育考核合格率100%查阅入场教育资料及技术交底材料,对
入场工人进行了质量责任制教育及岗前培训;培训教育后进行专项考核,合格率为100%赵兴平
许睿童智凯
2016年11月22日
不是要因
3民工缺少培训教育调查分析各工种班组熟练工比例不低于90%公司各工种班组人员均经过系统培训学
习,特种作业人员持证上岗率100%,一般岗位作业人员均接收过民工岗位培训、考核合格率100%邓磊
杨健康李浩然
2016年11月22日
不是
要因
4技术管理不到位调查分析施工操作严格按方案及规范进行施工过程全程管理人员监控,施工操作按方案进行。童智凯
许睿赵兴平
2016年11月23日
不是
碳纤维布加固方法要因
5气温过低调查分析施工及胶水凝固期,气温不低于5℃,调查发现,多数情况未注意凝固时气温
高低,只关注了施工时的气温,且未能保证气温低于5℃时不施工(采取了加热措施)徐敬杨
付其君许睿
2016年11月23日
是要因
制表人:徐敬杨                                            制表日期:2016年11月23日