电工最常见电路
单台排水泵水位控制电路图
线信息文件内容如下:
SAC:1,SAC:3,QF:6,KM:11
HG:1,KM:12
SS1:11,SAC:2
SS1:12,SF1:13,KM:23
HR:1,SF1:14,XT:3,KM:A1,KM:24,KM:34
HR:2,KM:A2,KH:95
XT:2,KM:33
SAC:4,XT:1
HG:2,KH:96,N:N
生成如下的接线图
项目一 点动与长动控制线路及绘图规则
知识点部分
1、图形符号
图形符号通常用于图样或其它文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。
电气控制系统图中的图形符号必须按国家标准绘制。
2、文字符号
文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。文字符号适用于电气技术领域中技术文件的编制,也可表示在电气设备、装置和元件上或其近旁以标明它们的名称、功能、状态和特征。
3、主电路各接点标记
三相交流电源引入线采用L1、L2、L3标记。电源开关之后的三相交流电源主电路分别按 U、
V、W顺序标记。分级三相交流电源主电路采用三相文字代号U、V、W的前边加上阿拉伯数字1、2、3 等来标记,如1U、1V、1W;2U、2V、2W等。
二、 绘图原则
电气控制系统图包括电气原理图、电气安装图(电器安装图、互连图)和框图等。各种图的图纸尺寸一般选用 297 × 210 、 297 × 420 、 297 × 630 、 297 × 840 ( mm )四种幅面,特殊需要可按 GB126 — 74 《机械制图》国家标准选用其他尺寸。
三、电器控制线路的构成和基本保护
1、继电器-接触器控制电路的表示方法
继电器-接触器控制电路一般有安装接线图和工作原理图两种表示方法。
安装接线图:这种表示方法能形象地表示出控制电路中各电器的安装情况及相互之间的连线。
特点: 1)初看电路者比较合适;
2)绘制难度大;
3)电器施工的依据。
工作原理图:根据工作原理和便于阅读而绘制的电路图。
特点:便于阅读和设计较复杂的控制电路。它是生产机械电气设备设计的基本和重要的技术资料。
2、原理图的绘制规则
1)主电路:粗线,左或上部;控制线路:细线,右或下部
2)控制线路的电源线分列两边,按电器元件的动作顺序由上而下平行绘制
3)所有电器元件不画实际外形,而用标准图形和文字符号表示。器件的各部分分别画在完成作用的地方。各电器部件的状态处于未动作前的状态。
4)同类电器在文字符号前或后加序号区分
5)两条以上导线连接处用小圆点表示电气连接,每一接点标一编号,左单右双,以线圈为界限
6)对具有循环运动的机构,应给出工作循环图,万能转换开关和行程开关应绘出动作程序和动作位置
3、电器元件的布置原则:
1)体积大和较重的电器元件应装在元件安装板的下方,发热元件应装在上方
2)强弱电分开,弱电应屏蔽
3)需经常维护、检修、调整的元件的安装位置不宜过高
4)布置应整齐、美观、对称
5)元件之间应留有一定间距
4、电气系统中的基本保护
1)电流保护
(1) 短路保护:防止用电设备(电动机、接触器等)短路而产生大电流冲击电网,损坏电源设备或保护用电设备突然流过短路电流而引起用电设备、导线和机械上的严重损坏。采用的电器:熔断器、自动断路器。
发布评论