(新版)高压电工作业(特种作业)考试题库(含各题型)
单选题
A、差动保护
B、过电流保护
C、电流速断保护
答案:C
电工最常见电路解析:变压器保护配备一般根据变压器的容量和电压等级。小型变压器配过流和速断保护就够了,甚至可以用熔断器保护;中型变压器(1250kVA以上)可以再加上瓦斯保护;更大的变压器(如6300kVA以上)一般应再配备差动保护。对于中、小容量变压器,可以装设单独的电流速断保护,作为变压器防止相间短路故障的主保护。
2.装设临时接地线的顺序是()。
A、同时接接地端和设备导体部分
B、先接设备导体部分,后接接地端
C、先接接地端,后接设备导体部分
答案:C
解析:高压回路上的工作中,关于接地线的移动或拆除《变电安规:4.4.11》规定如下:1.严禁工作人员擅自移动或拆除接地线。2.高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后才能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行。3.工作完毕后,应立即恢复接地。《变电安规:4.4.9》规定:装设接地线必须先接接地端,后接导体端。拆4.接地线的顺序与此相反。接地线必须接触良好,连接应可靠。
3.中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护,动作时限可取(),以便避开电容器的合闸涌流。
A、0.1s
B、0.3s
C、0.2s
答案:C
解析:电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区。为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护,动作时限可取0.2s,以便避开电容器的合闸涌流。
4.发生短路时,冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的()。
发布评论