电气检修的十一个黄金法则,维修电工应该知道的那些实用知识
电气检修的重要原则:
一【先断电后检修】
检修时,必须先自己断电,挂上警示标牌并通知周围的同事,然后才能开始检修。要知道多数的事故都因为在沟通上出了问题,多年的经验告诉我们断电送电必须自己完成。
二【先动口眼再动手】
对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,一定要先看图纸,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
三【先外部后内部】
应先检查电气设备元器件有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对内部进
行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为电气元件故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
四【先机械后电气】
只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
五【先静态后动态】
在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及熔芯的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。
六【先清洁后维修】
对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往就会排除。
七【先电源后设备】
电源部分的故障率在整个电气故障中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
八【先普遍后特殊】
因装配质量或其他元件因素而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
九【先外围后内部】
先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
十【先直流后交流】
检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再检查交流回路动态工作点。
十一【先故障后调试】电工最常见电路
对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气设备正常运行的前提下进行。
维修电工必备常识:
有关维修电工的专业基础知识,首先要了解常用电工的维修工具,验电笔、钢丝钳、尖嘴钳、螺丝刀、剥线钳。验电笔使用的时候将笔尖轻轻接触被测物体,氛灯发亮说明该设备有电,灯越亮电压就越高。钢丝钳用来钳夹线头,刀口剪切导线。螺丝刀用来拧动或拧松一字螺丝钉与十字螺丝钉,剥线钳是用来剥开导线头部的工具。
简单点说,带电体形成的场叫做电场。电荷在电场力的作用下所做的定向运动叫做电流。而电路是电流会经过流通的路径,组成部分包括导线,电源,负载和中心环节,电路可以分为直流电路和交流电路。电阻是对电流有阻碍作用的部分,用R表示,单位欧姆。电阻率是衡量导电性能好与坏的物理量。电压是电位差,它是形成电流的原因,因为有电压差,电荷才能流动。电压用U表示,单位V(伏)。负载是可以把电能转化成其它形式的能的装置。储存电荷能力的大小被称作电容,单位是法拉。发电厂是将一次能源转化为二次能源的工厂,火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂、太阳能发电厂,这些发电厂都是生活中应用较多的。磁
场是两个磁体相互的作用力,同名磁场相互排斥,异名磁场相互吸引,这些都是简单的电力基础知识,而维修电动的基础知识远远不止这些。
三相五线制用颜黄、绿、红、淡蓝分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜(PE)
变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A。
电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等。
低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
接设备时:先接设备,后接电源。
拆设备时:先拆电源,后拆设备。
接线路时:先接零线,后接火线。
拆线路时:先拆火线,后拆零线。
低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。