输电线路纵差保护动作的影响因素及补救措施
摘要:在人类的生产生活中,对电力的需求日益增长,为了提高电能质量,增加电能榆送容量,减少输电过程的损耗,继电器被广泛应用在电力系统中。在远距离输电过程中,建立继电保护对实施安全供电具有重要的意义。本文从输电线路纵差保护的影响因素入手对纵差保护进行分析,并对输电线路中的电流进行计算,消除不良影响,为提高输电线路纵差保护的灵敏度及可靠性提出相应的补救措施。关键词:输电线路;纵差保护;影响因素;补救措施
电网继电保护在电力系统中是一项复杂任务。目前,经济的发展促进了电力输电技术的进步,人类的生活生产对电能的需求越来越广泛。在输电过程中,为了保障揄电的安全,消除电力系统故障和运行异常,需要采取相应的继电保护。输电线路纵差保护也被称作纵联电流差动保护,是一种保护原理简单、灵敏度高、天然选相以及所需电气量少的保护装强。应用范围较广,并能够迅速解除输电故障,保障安全供电,在高压和超高压榆电线路中被当做线路的主保护。
1、输电线路纵差保护原理
所谓揄电线路纵差保护原理,主要是在皮尔霍夫电流定律的基础上形成的一种保护装置,具有较好的灵敏性、选择性,能够快速解除保护区内输电故障。能够在变压器、大型电动机以及发电机中广泛应用。在输电线路的纵差保护原理(如图1)中,纵差保护范围在两个电流互感器之间,在未发生揄电故障的理
无什么无什么 四字词语想情况下,维电器中的电流为:
图1输电线路纵差保护原理图
在公式①中,〃力作为电流互感器的变比,若纵差保护范围内发生输电故障,此时,维・
电器中流入的电流将迅速增大,也就是人增大,继电保护动作快速发生。若揄电线路供电
•••
正常或者输电故障发生在纵差保护范围以外,此时,继电器中也就是人=0,继电器保护动作不发生,在实际输电过程中,也流互感器存在较大的传变误差,导致流入继电器的电流发生变化,即正常情况下人工0,此时,继电器电流不平衡,将会导致继电器纵差保护出现误动。因此,在实际的输电过程中,应该采用带有比率的纵差保护,有效的避免不平衡电流影响,使得保护装置.两侧电流在保护区内
外的电流出现两极现象,即短路电流一个近乎为零,一个电流相当大,形成电流差,才能有效的发挥输电线路纵差保护作用。
2、输电线路纵差保护动作的影响因素
在输电线路中,影响纵差保护动作的因素主要分为输电线路继电器电流不平衡、分布电容电流以及负荷电流等。下面将对影响输电线路纵差保护动作的因素进行简要分析。最好听的歌曲有哪些
(1)继电器电流不平衡哥只是个传说
继电器电流不平衡通常出现在输电故障发生之后,主要是榆电线路在保护区内正常运行或保护区外出现故障时,保护区内外的电流大小相等,方向相反,内外电流之和为零,达到相对平衡状态。但是在输电过程中,电流互感器线图中存在磁电流,导致线图电流在匝数的影响下,传输电流数值出现差异,电流相位也发生了相应的变化,从而出现了电流的内外不平衡,电流值和不等于零。输电线路纵差保护装置将发生误动,直接将线路切断。同时,在输电线路正常输电时,将会产生较小的不平衡电流,但发生输电故障后,短路电流迅速增大,电流互感器中心铁芯的电流严重饱和,从而产生巨大的不平衡电流。
(2)分布电容电流
端午节五彩绳寓意
电容电流主要是从揄电线路内部流出来,在线路的纵差保护下构成差动电流,同时负载电流形成制动电流,在理论上,线路正常输电时纵差保护动作量为零,但是由于电容电流的存在,导致线路内外电流的大小和相位收到破坏,严重的影响了线路的纵差保护的灵敏度和准确度。
(3)负荷电流
在负荷电流区域内,输电故障均能够得到有效保护,而且灵敏度和准确度较高,但是,在揄电线路的重负荷区内,发生输电故障后,大过渡电阻出现短路,产生大量电流,电流的故障分量值较小,线路两端流过的电流与正常输电时的电流差异不大,使得线路输电故障发生后,线路纵差保护动作发生不及时,降低了输电线路纵差保护的灵敏度。
3、输电线路纵差保护的补救措施
在输电线路纵差保护设备中,由于设备种类多,接线复杂,而且在正常运行中影响因素较多,因此,要针对不良的影响因素采取相应的补救措施,提高纵差保护动作的准确率,避免输电故障引发的电网瘫痪,从而保证输电线路的安全供电。
(1)降低继电器电流不平衡的补救措施
继电器电流不平衡现象出现后,为了提高纵差保护的灵敏度,更好的实施保护动作,工作人员在启动
继电器后,继电器电流需要避开最大不平衡电流,从而使不平衡电流的最大值变小,有效的提高继电器的灵敏度。在此过程中,对电流互感器别的选择需要考虑榆电线路两端的电流情况,并采用型号与磁化特性相同,铁芯极面较大、精度较高的电流互感器。
(2)减小分布电容电流的补救措施
在远距离榆电过程中,为了减小线路分布电容引起的线路过电压,在输电线路中对超高压线路两端安装并联电抗器。通过并联电抗器,能够有效限制电压、减小单相过间电流,从而有效减轻线路无功功率,对分布电容电流进行有效补偿,但是,并联电抗器在超高压输电线路中接入并非持续接入,而是按照系统的实际需要接入或退出,在接入或退出的过程中,电流纵差保护将受到影响,出现纵差保护的误动或拒动现象。因此需要利用线路纵差保护的新原理,无需对电容电流进行补偿,理论上完全不受电容电流的影响,能够判定保护区域内外的榆电故障。
(3)消除负荷电流的补救措施
负荷电流对输电线路纵差保护产生一定的影响,为了消除负荷电流对纵差动保护的影响,提高纵差保护的动作准确率,应该对电流的故障分量进行分析,总结出电流故障分量的判定标准,以此作为纵差动保护的判据,从而有效增强级差保护的耐受过渡电阻能力,提升纵差动保护的灵敏度。
4、结束语乔任梁王思聪
在输电线路中采取纵差保护,这种保护装置具有灵敏度高、保护原理简单、动作准确率高的特点,对电力系统的正常运转有着重要的意义。本文主要分析榆电线路中,输电线路继电器电流不平衡、分布电容电流以及负荷电流等对纵差保护动作的影响,从而有针对性的提出相应的补救措施,提高纵差保护动作的准确率,避免输电故障引发的也网瘫痪,从而保证榆电线路的安全供电°
参考文献:
口]于,冯知海,于永进,李清泉.基于Mat lab的输电线路纵联差动保护实脸仿真平台[J]. 实验室研究与探索,2015(12).
[2]李金珏,穆科卷,曹艳艳,孟波.输电线路纵差保护动作的影响因素及补救措施[J].华北水
利水电大学学报(自然科学版),2014 (03).
[3]宋国兵,高淑萍,蔡新雷,张健康等.高压直流输电线路继电保护技术综述[J],电力系统自
动化,2012(22).
[4]谢小玲.试论220kV输电线路故障继电保护动作[J],电子技术与软件工程,2013(03).
⑸李永增,谈线路纵联电流差动保护运行过程中应解决的几个问题[J].电子世界,2012(19).
[6]蔡卓琦.浅谈提高也网继电保护正确动作率的措施[J].通讯世界,2014(02).只要你过得比我好演员表