主要包括有相数(三绕组还是单绕组)、电压组合、容量组合、绕组结构(即阻抗选择,是升压变还是降压变)、冷却方式、调压方式、绕组材料(铜还是铝绕组)、全绝缘还是半绝缘、连接组别、是否选择自耦变、主变中性点接地方式等。考虑上述参考资料选择,要搞清楚主变型号中各字符的含义,并将相应资料的出处抄录下来作为选择的论据。
    3.2.1相数选择
    由相应规程规定若站址地势开阔,交通运输方便也不是容量过大无法解决制造问题,宜选用三相变压器。
    由于变电站位于wh郊区海拔200m、地势平坦、交通便利的区域,因此选用三相变压器。
    3.2.2绕组数和绕组连接方式的选择
    《电力工程电气设计手册》及相关规定指出,在三电压变电站中,如果通过主变压器的每个绕组的功率达到变压器容量的15%以上,或低压侧无负载,但变电站需要无功补偿设备,主变压器应选择三绕组变压器,结合本设计的具体情况,应选择三绕组变压器。
    在《电力工程电气设计手册》和相应规程指出,变压器绕组的连接方式必须和系统电压一致,负责不能并列运行。电力系统中变压器的连接方式有y型和?型两种,而且为保证消除三次谐波的影响,必须有一个是?型的。我国110kv及以上的电压等级均为大电流接地系统,为取得中性点所以都需要选择y0的连接方式。对于110kv变电所35k侧也采用y0的连接方式,而6―10kv侧采用?型。所以本站的主变采用三绕组变压器;110kv侧和35kv侧采用y0的连接方式,10kv侧采用?型连接。
    3.2.3容量比
    电力系统中变压器的绕组容量有100/100/100,100/100/50,100/50/50等几种,对于110kv变压器总容量不大,其绕组容量对于造价影响较不大,所以本主变采用100/100/100的容量比。
    3.2.4变压器冷却方式
    根据型号有:自然风冷、强迫油循环风冷、强迫油循环水冷、强迫导向油循环等,按照一般情况,该变电站采用自然风冷,详细见所选变压器的型号。
    3.2.5自耦变压器或普通变压器的选择
    选择自耦变压器的好处很多,担会遇到保护配置和整定困难等问题该变电站一般选择普通变压器。
    3.2.6变压器每侧电压的选择
    新建变电站的主变电力变压器采用“ynyn0d11”的连接组别。
    作为供电侧,为了保证线路末端的供电电压质量,即在10%电压损失的情况下,线路末端的电压应保证在额定值。因此,电源侧的主变压器电压应按额定电压的10%选择,而作为端部的降压变压器可按额定电压选择。因此,对于110kV变电站,考虑到节能新型的选择,110kV侧应选择115kv,35kV侧应选择37kv,10kV侧应选择10.5kv。
    3.2.7全绝缘半绝缘、绕组材料的问题
    在查阅新编制的《工厂电气设备手册》后,我们选择了常州高压电器厂生产的SFSZ8-31500/110系列电力变压器,其主要技术参数如下:
    表3-1sfsz8-31500/110系列电力变压器主要技术参数型号额定容量(kva)高压35000110±2×2.5%额定电压(kv)中压低压sfsz8-31500/11038.510.5±2×2.5%阻抗电压(%)连接组别高高中低中低yn10.18.6.5yn050d11空载损耗(mw)电流(%)空负载载1.046175外型尺寸(长、宽、高)(mm)5830x4860x57803.3一期工程选用的变压器型号
    变压器型号:SFSZ8-31500/110额定容量:31500kVA额定电压:110/35/10.5kv空载电流:1.0%空载损耗:32.40kw负载损耗:97kw连接组标签:YN,YN,D11车身质量:31.20t短路阻抗%:17-18(高和低)10.5(高和中)6.5(中和低)油质量:13.9t量规(横向/纵向):2000/1435
    3.4本章小结
    主变压器是变电站中最重要的设备之一,也是最昂贵的设备。选择主变压器不仅可以节省投资,而且可以提高变电站的运行稳定性。
   
变压器的型号