变压器参数及外形尺寸汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者:变压器 来源: 日期:2013-4-3 17:08:33 人气:3871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油浸式变压器和干式变压器技术参数及外形尺寸 35kV级S11、SZ11、SFZ11系列油浸式变压器技术参数及外形尺寸产品符合国际电工委员会IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094《电力变压器》、GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。本产品有载调压范围为35±2*2.5%kV、38.5±2*2.5%kV、35±3*2.5%kV、38.5±3*2.5%kV,可在一次侧借助于有载调压开关在调压范围内手动、电动或自动调整电压,以保证输出电压的稳定性。35kV级6300kVA以上变压器采用折板油箱,大大加强了油箱机械强度,减少了焊缝,提高了变压器原理外观质量。本产品为更新换代产品,具有较好的运行经济效益。 采用全斜阶梯接缝,改善磁通走向,消除铁芯在接缝处的局部磁通饱和现象,降低了铁芯的空载损耗、空载电流,并且降低了变压器噪音。 35kV级电力变压器技术参数外形尺寸
SCB10干式变压器技术参数外形尺寸及干式变压器原理 ------------------------------------------------------------------------------- 型 号 | Uk | 空损Po| 负损Pk | Io | L×B×H | m | n | I | I′| 重量 变压器的型号SC(B)10-100/10 | 4 | 380 | 1370 | 1.6 | 1030×750×1020 | 550| 550| 350| 190| 720 SC(B)10-160/10 | 4 | 510 | 1850 | 1.6 | 1080×750×1147 | 550| 550| 365| 190| 960 SC(B)10-200/10 | 4 | 600 | 2200 | 1.4 | 1100×860×1182 | 660| 660| 370| 200| 1080 SC(B)10-250/10 | 4 | 700 | 2400 | 1.4 | 1130×860×1262 | 660| 660| 380| 200| 1230 SCB10-315/10 | 4 | 820 | 3020 | 1.2 | 1220×860×1190 | 660| 660| 420| 120| 1300 SCB10-400/10 | 4 | 970 | 3480 | 1.2 | 1240×860×1195 | 660| 660| 425| 120| 1440 SCB10-500/10 | 4 | 1100 | 4260 | 1.0 | 1255×860×1230 | 660| 660| 430| 120| 1690 SCB10-630/10 | 4 | 1190 | 5120 | 1.0 | 1405×860×1280 | 820| 660| 480| 135| 2120 SCB10-630/10 | 6 | 1140 | 5200 | 1.0 | 1420×860×1260 | 820| 660| 485| 135| 2150 SCB10-800/10 | 6 | 1340 | 6020 | 0.8 | 1445×1020×1385| 820| 820| 495| 165| 2600 SCB10-100/10 | 6 | 1540 | 7090 | 0.8 | 1525×1020×1460| 820| 820| 520| 155| 2950 SCB10-1250/10 | 6 | 1830 | 8460 | 0.6 | 1610×1020×1597| 820| 820| 555| 185| 3060 SCB10-1600/10 | 6 | 2150 | 10240 | 0.6 | 1658×1270×1660| 1070|1070|570| 185| 3620 SCB10-2000/10 | 6 | 2910 | 12600 | 0.5 | 1805×1270×1847| 1070|1070|615| 205| 4820 SCB10-2500/10 | 6 | 3500 | 15000 | 0.5 | 1890×1270×2020| 1070|1070|640| 205| 5800 SCB10SCB10干式变压器技术参数及外形尺寸功能特点: SCB10干式变压器原理安全,难燃防火,无污染,可直接安装在负荷中心。免维护、安装简便、综合运行成本低。防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,停运后不经预干燥即可投入运行。损耗低,局部放电量低、噪音小、散热能力强,强迫风冷条件下可以150%额定负载运行。配备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障。可靠性高。据对已经投入运行的产品的运行研究,产品的可靠性指标已经达到国际先进水平。SCB10干式变压器应用范围: SCB10干式变压器产品的承受热冲击能力强、过负载能力大、难燃、防火性能高、对湿度,灰尘不敏感等优势,造就了其广泛的适应性。最适宜用于防火要求高,负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中。如:机场、地铁、发电厂、冶金、医院、高层、购物中心、居民密集区、石化、核电、核潜艇等重要场所。SCB10干式变压器是最理想的供配电设备。 10kV级SCB10干式变压器原理本系列非包封线圈三相干式电力变压器原理除兼具SC系列之优点以外,精心设计的线圈结构及真空浸渍处理工艺使SG(B)10变压器无局部放电产生,并且在整个寿命期内,无任何龟裂现象,无绝缘水平下降现象。 高压采用连续式绕组、低压箔绕,整体真空浸渍及固化处理并采用高强度陶瓷支撑,有很好的突发短路电流的承受能力。 难燃、阻燃、无毒、自熄、防火。在高温明火燃烧下,SG(B)10变压器参数几乎无任何烟雾产生。 绝缘材料采用NOMEX纸,绝缘级别为H级。绝缘层极薄且均匀,短时过负荷能力极强,无需强制冷却,可120%长期过负荷、140%过负荷3小时。由于这种绝缘材料不老化且有弹性, 因 此在±50℃条件上可立即加满载运行。 可安装在靠近湖海、河边污秽潮湿的环境及防火要求高,负荷较大的地区,适用于高层建筑、 机场、车站、码头、地铁、医院、电厂、冶金行业、购物中心、居民密集区以及在石油化工、核电站。更多的参数在这里就不发布了,需要的客户请来电咨询! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变压器参考尺寸
本文发布于:2024-11-05 18:46:15,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 变压器尺寸规格
- 下一篇: 干式变压器的型号、容量、重量
发布评论