干式变压器的型号、容量、重量
干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路 。机械设备等变压器,在电力系统中,一般汽机变压器、锅炉变压器、除灰变压器、除尘变压器、脱硫变压器等都是干式变压器,变比为6000V/400V和10KV/400V,用于带额定电压380V的负载。简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。
干式变压器的结构类型
固体绝缘包封绕组
不包封绕组
绕组 两个绕组中,电压较高的是高压绕组,较低的是低压绕组
从高 低压绕组的相对位置看,高压可分为同心式 交迭式
同心式绕组简单,制造方便,均采用这种结构方式。
交迭式,主要用于特种变压器
干式隔离变压器结构特点:
铁芯
采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯硅钢片采用45度全斜接缝,使磁通沿着硅钢片接缝方向通过.
绕组形式
缠绕
环氧树脂加石英砂填充浇注
玻璃纤维增强环氧树脂浇注(即薄绝缘结构)
多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式(一般多采用3,因为它能有效的防止浇注的树脂开裂,提高了设备的可靠性)
高压绕组
一般采用多层圆筒式或多层分段式结构
低压绕组
一般采用层式或箔式结构
开启式.是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,(环境温度20度时,相对湿度不应超过85%),一般有空气自冷和风冷两种冷却方式.
封闭式.器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触.(由于密封.散热条件差.主要用于矿用它属于是防爆型的)
浇注式.用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘,它结构简单.体积小.适用于较小容量的变压器.
相对于油式变压器,干式的变压器因没有油,也就是没有火灾、爆炸、污染等严重问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。
干式变压器的温度控制系统
干式变压器的安全运行和它的使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全的可靠性。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。
干式变压器的防护方式
根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。通常选用IP23防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。
干式变压器的冷却方式
干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过
负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
干式变压器的过载能力
干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。
目前,中国树脂绝缘干式变压器年产量已达10000MVA,成为世界上干式变压器产销量最大的国家之一。随着低噪(2500kVA以下配电变压器噪声已控制在50dB以内)、节能(空载损耗降低达25%)的SC(B)9系列的推广应用,使得中国干式变压器的性能指标及其制造技术已达到世界先进水平。
随着干式变压器的推广应用,其生产制造技术也获得长足发展,可以预测,未来的干式变压器将在如下几方面获得进一步发展。
节能低噪:随着新的低耗硅钢片,箔式绕组结构,阶梯铁芯接缝,环境保护要求,噪声研究的深入,以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,将使未来的干式变压器
更加节能、更加宁静。
高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是人们的不懈追求。
环保特性认证:以欧洲标准HD464为基础,开展干式变压器的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。
大容量:从50~2500kVA配电变压器为主的干式变压器,向10000~20000kVA/35kV电力变压器拓展,随着城市用电负荷不断增加,城网区域变电所越来越深入城市中心区、居民小区、大型厂矿等负荷中心,35kV大容量的小区中心供电电力变压器将获广泛应用。
多功能组合:从单一变压器向带有风冷、保护外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、封闭母线及侧出线等多功能组合式变压器发展。
多领域发展:从以配电变压器为主,向发电站厂用变压器、励磁变压器、地铁牵引整流变压器、大电流电炉变压器、核电站、船用及采油平台用等特种变压器及多用途领域发展。其中,用于城市地铁及轨道交通的干式牵引变压器,电压有10、20和35kV三个等级,容量有800、2500和3300kVA,为减少谐波污染,从12脉波整流发展到24脉波整流;举世瞩目的
江三峡世界最大的840000kW发电机的励磁变压器,已由顺特厂研制成功,并通过了国家验收。
可以预言,21世纪的配电变压器将属于性能优越、低噪声及节能的树脂绝缘干式变压器。
干式变压器的技术参数
1、使用频率:50 / 60HZ ;
2、空载电流:< 4 % ;
3、耐压强度:2000V / min无击穿;测试仪器:YZ1802 耐压试 验仪(20mA) ;
4、绝缘等级:F级(特殊等级可定制);
5、绝缘电阻:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表<1000 V);
6、连接方式:Y/Y 、/Y0 、Yo/,自耦式(可选);
7、线圈允许温升:I00K;
8、散热方式:自然风冷或温控自动散热;
9、噪音系数:≤30dB
干式变压器的工作环境
O - 4O ,相对湿度< 80 %
海拔高度:不超过2500 米。
避免遭受雨水、湿气、高温、高热或直接日照。其散热通风孔与周边物体应有不小于40cm 的距离。
防止工作在腐蚀性液体、或气体、尘埃、导电纤维或金属细屑较多的场所。
防止工作在振动或电磁干扰场所。
避免长期倒置存放和运输,不能受强烈的撞击。
参数表
型号
相数
外形尺寸(mm)
重量(Kg)
BGS-3
3
350
280
380
30
BGS-6
3
400
280
400
35
BGS-10
3
400
280
400
50
BGS-15
3
450
300
450
65
BGS-20
3
450
300
450
85
BGS-25
3
450
350
450
90
BGS-30
3
450
350
450
110
BGS-35
3
550
360
550
120
BGS-40
3
550
360
550
130
BGS-45
3
550
400
550
变压器的型号140
BGS-50
3
550
400
550
150
BGS-60
3
600
450
660
175
BGS-80
3
600
450
660
200
BGS-100
3
710
520
710
235
BGS-150
3
710
520
710
250
BGS-200
3
800
600
810
300
BGS-250
3
800
600
810
330
BGS-300
3
850
650
900
380
BGS-350
3
950
700
1000
430
BGS-400
3
950
700
1000
480
BGS-450
3
1100
800
1400
500
BGS-500
3
1500
850
1400
660
干式变压器的接线方式
1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。
2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。
3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜黄 、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,零线应与变压器压器中性零线相接,接地线、变压器外壳以及变压器中心点相连接.平常我们说的地线与零线都是从变压器中性点引出的。(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。
检查输入输出线,确认正确无误。
4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器
内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。
5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载
干式变压器的国家标准
· GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
· GB 1094.5-2003 电力变压器 第5部分: 承受短路的能力
· GB 13223-2003 火电厂大气污染物排放标准
· GB 156-2003 标准电压
· GB 19212.1-2003 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第1部分: 通用要求和试验
· GB/T 10760.1-2003 离网型风力发电机组用发电机 第1部分: 技术条件
· GB/T 10760.2-2003 离网型风力发电机组用发电机 第2部分: 试验方法
· GB/T 1094.10-2003 电力变压器 第10部分: 声级测定
· GB/T 12325-2003 电能质量 供电电压允许偏差
· GB/T 14099.1-2004 燃气轮机采购 第1部分:总则与定义