变压器型号的含义:
第一个字母:O表示为自耦;
变压器的型号第二个字母表示相数:S为三相,D为单相;
第三个字母:表示冷却方式F为油浸风冷;J油浸自冷;P强迫油循环;
第四个字母:表示绕组数,双绕组不标;S为三绕组;F为分裂绕组;
第五个字母:表示导线材料L为铝线,铜线不标;
第六个字母:表示调压方式Z有载,无载不标;
数字部分:第一个表示变压器容量,第二个表示变压器使用电压等级.
根据的SJ-560/10,应该是3相油浸自冷容量为560KVA电压为10KV的变压器
一、SII-M-220KVA
S11-变压器型号,11为设计序号,节能型产品。
M-全密封。
220kVA-表示额定容量为220千伏安
叠铁心无励磁调压油浸配电变压器,220KVA
二、scr9-500/10,s11-m-100/10
S--三相 
C--浇注成型(干式变压器)
9(11)--设计序号
500(100)--容量(KVA)
10--额定电压(KV
m--密闭 
r没查着
三、电力变压器型号定义
变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?
D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG
D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注
SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(CC型铁芯结构 DDG-单相干式低压大电流变压器
四、SFSZ9-31500/110
S:三相
F:风冷
S:三绕组
Z:有载调压
9:设计序号9
31500:容量为31500kVA
110:一次侧额定电压110kV
变压器型号含义
    干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的意示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。2:电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。(1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。(2)
相数,涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。(6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。(8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。不对的地方请各位专家朋友指正。
变压器型号

一、电力变压器型号说明如下:
变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?

一、电力变压器型号说明如下:
变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?
D    S    J    L Z SC SG    JMB    YD    BK(C)    DDG
D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压    SC-三相环氧树脂浇注
SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器    YD-试验用单相变压器    BF(C) -控制变压器(CC型铁芯结构)    DDG-单相干式低压大电流变压器
1:变压器的型号和符号含义 
型号中符号排列顺序
 
           
 
代表符号
 
   
 
   
 
1(或末数)
 
线圈耦合方式
 
自耦降压(或自耦升压)
 
0
 
2
 
   
 
   
 
D
 
   
 
S
 
3
 
冷却方式
 
油浸自冷
 
J
 
干式空气自冷
 
G
 
干式浇注绝缘
 
C
 

 
F
 

 
S
 
强迫油循环风冷
 
FP
 
强迫油循环水冷
 
SP
 
4
 
线
 
线
 

 
线
 
S
 
5
 
线圈导线材质
 

 

 

 
L
 
6
 
调压方式
 
无励磁调压
 

 
有载调压
 
Z
 


 
加强干式
 
Q
 
干式防火
 
H
 

 
D
 
 
 
T
 

注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。
例如1SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏
电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压