变 压 器 技 术 参 数 表
变电站
名  称
宁庄35KV变电站
变压器
名  称
耐高温液浸变压器
设备编号
1#
型    号
SRN-12500/35
额定电压
35±2×2.5%/6.3KV
额定容量
12500KVA
额定频率
50Hz  相数3
空载电流
0.23%
标准代号
GB1094.1~2-1996
联结组
标号
YNd11
绝缘耐
热等级
F级
GB1094.3,5-2003
冷却方式
KNAN
器身吊重
10330Kg
运输重:14280Kg,上节油箱:1350Kg
使用条件
户外
油    重
4020Kg
产品代号
1ZB.710.3279.1
短路阻抗
1分接8.56%,
主分接8.60%,
5分接8.73%
总    重
20200Kg
出厂编号
200510028
空载损耗
10333W
分接  位置
高压
低压
负载损耗
66515W
电压
电流
电压
电流
绝缘水平
LI200AC85/LI60AC25
1
36750
196.4
6300
1145.5
铁芯结
构特点
2
35875
201.2
外形尺寸
3
35000
206.2
轨  距
4
34125
211.5
制造日期
2005年10月
5
33250
217.0
生产厂家
江苏中电输配电有限公司
油箱及储油柜真空耐受能力
50Kpa
计算
采用值
标么值(基准容量)
有名值(基准电压)
高压电抗
低压电抗
记 录
计 算                      年  月  日
备  注
        孟宁线:全长2.7km,截面240mm2,导线:LGJ-240/30型。
        范宁线:全长8.2km,截面240mm2,导线:LGJ-240/30型。
1ZB.710 3276.2
短路阻抗
7.54%
总    重
12430Kg
出厂编号
200507018
空载损耗
分接  位置
高压
低压
短路损耗
电压
电流
电压
电流
绝缘水平
LI200AC85
1
36750
103.9A
6300V
577.4A
铁芯结
构特点
2
35875
外形尺寸
3
35000
轨  距
4
34125
制造日期
2005.7
5
33250
生产厂家
江苏中电输配电有限公司
油箱真空耐受能力
50KPa
计算
采用值
标么值(基准容量)
有名值(基准电压)
高压电抗
低压电抗
记 录
SRN-M-1000/6.3
额定电压
高压6.3±5%KV,
低压0.4KV
额定容量
1000KVA
额定频率
50Hz  相数3
额定电流
91.6A
1443.4A
标准代号
GB1094.1~2-1996
联结组
标  号
Y,Yno
绝缘耐
热等级
F级
GB1094.3,5-2003
冷却方式
KNAN
器身吊重
1540Kg
Q/321182EPC
使用条件
户外
油    重
510Kg
产品代号
1ZB.710 3450.15
短路阻抗
4.56%
总    重
2720Kg
出厂编号
200509069
空载损耗
分接  位置
高压
低压
短路损耗
电压
电流
电压
电流
绝缘水平
LI60 AC25
1
6600V
91.6A
400V
1443.4A
铁芯结
构特点
外形尺寸
2
6300V
轨  距
制造日期
2005.9
3
6000V
生产厂家
江苏中电输配电有限公司
油箱真空耐受能力
15KPa
计算
采用值
标么值(基准容量)
有名值(基准电压)
高压电抗
低压电抗