产品详细参数:
 
 
◆ 产品介绍  Overview
该产品执行国家标准GB1094《电力变压器》和GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。
S11系列是三相油浸式配电变压器。铁心材料选用DQ133-30(9型)、30ZH120(11型)、23ZH90(13型)等冷轧硅钢片,实际生产中使用的铁心材料不低于图样要求。
该产品采用全密封波纹油箱结构,变压器油和周围空气不接触,因此变压器油不会吸收外界水分,从而不会降低绝缘强度;另外因氧气无法进入油箱,从而避免了绝缘材料的老化,提高了该产品的使用寿命,同时也提高了社会效益。
◆ 型号含义  The meaning of model
S  11 - M  -  □ / □
                                       电压等级(kV)
                                       额定容量(kVA)
                                       密封式
                                       性能水平代号
                                       三相
◆ 产品特点  Features
节能:S11型比GB/T6451空载损耗平均降低30%,负载损耗平均降低25%,运行费用平均下降20%。
使用寿命长:变压器油箱采用全密封结构,油箱与箱沿可用螺栓联接或焊死,变压器油不与空气接触延长了使用寿命。
运行可靠性高:油箱密封有关零部件进行改进,增加了可靠性,提高工艺水平以保证密封的可靠性。
占地面积小:S11-M系列变压器油箱采用波纹板式散热器,当油温变化时波纹板热胀冷缩可取代储油柜的作用,波纹板式油箱外形美观,占地面积小。
◆ 技术参数  Technical parameters
S11-M系列10KV油浸式配电变压器
产品型号
Type
额定容量
(kVA)
电压组合 (kV)
联结组
标号
空载损耗KW
负载损耗
(75℃)KW
空载电流
短路阻抗%
重量(kg)
高压(H.V.)
高压分接范围
低压(L.V.)
油重
总重
S11-M-30
30
6
6.3
10
10.5
11
±5%或 
±2×2.5%
0.4
Yyno
Dyn11
0.10
0.60
2.1
4.0
75
335
S11-M-50
50
0.13
0.87
2.0
4.0
90
430
S11-M-63
63
0.15
1.04
1.9
4.0
96
465
S11-M-80
80
0.18
1.25
1.8
4.0
112
580
S11-M-100
100
0.20
1.50
1.6
4.0
150
710
S11-M-125
125
0.24
1.80
1.5
4.0
140
760
S11-M-160
160
0.28
2.20
1.4
4.0
变压器的型号160
880
S11-M-200
200
0.34
2.60
1.3
4.0
190
1050
S11-M-250
250
0.40
3.05
1.2
4.0
220
1240
S11-M-315
315
0.48
3.65
1.0
4.0
280
1504
S11-M-400
400
0.57
4.30
1.0
4.0
310
1725
S11-M-500
500
0.68
5.15
1.0
4.0
365
1940
S11-M-630
630
0.81
6.20
0.9
4.5
435
2410
S11-M-800
800
0.98
7.50
0.8
4.5
500
2810
S11-M-1000
1000
1.15
10.3
0.7
4.5
610
3500
S11-M-1250
1250
1.36
12.0
0.6
4.5
730
4100
S11-M-1600
1600
1.64
14.5
0.6
4.5
850
4500
S11-M-2000
2000
2.10
17.8
0.4
4.5
980
5440
S11-M-2500
2500
2.50
20.7
0.32
4.5
1180
5900
 
 
YB预装式箱式变电站(欧式箱变)
 
 
产品详细参数:
 
 
◆ 产品介绍  Product introduction
YB型箱式变电站又称欧式箱变,产品符合GB17467—1998《高低压预装式变电站》和IEC1330等标准,作为一种新型供配电装置,它比传统土建变电站具有许多优越性:由于它体积小,占地面积小,结构紧凑,便于搬迁,因而大大缩短了基建的周期和占地面积,也减少了基建费用。同时,箱式变电站现场安装简单,供电迅速.设备维修简单,无须专人值守,特别是它可以深入负荷中心,对提高供电质量减少电能损失,增强供电的可靠性以及对配电网络改选都是十分重要的。箱变完成电能的变换、分配、传输、计量、补偿,系统的控制、保护及通讯功能。
YB型变电站由高压开关柜,低压配电屏,配电变压器及外壳四部分组合而成高压是空气负荷开关,变压器为干式变压器或油浸式变压器。箱体采用了良好的隔热通风结构,外观美观大方,隔热性能良好,且箱体设有上下通风的风道,户外隔射对变压器室及高低压室造成的温升可减少到最低限度。箱体内要装设温控强迫通风装置以及太阳温度自动控制装置。各独立单元装设完善的控制,保护,带电显示和照明系统。
◆ 功能特点  Functional Characteristics
适用于电压等35kV及以下,主变容量5000W悄及以下的小型无从值守变电站,广泛用于城市工业变电站、10KV环网系统、农网35KV变电所等场合:完成电能的变换、分配、传输、计量、补偿、系统的控制、保护及通讯功能。
将一、二次设备预装一个可移动的、全封闭、温度自控、防腐防潮防锈的箱体内,运抵现场只需安装在水泥基础上。具有投资少、施工周期短、占地面积少、易与环境协调等特点。
◆ 型号含义  The meaning of model
Y    B   □  -  □  /   □ □ □
                                       低压一次方案号
                                       高压一次方案号
                                       电压等级(KV)
                                       变压器容量(KVA)
                                       排列结构
                                       变电站
                                       预装式
◆ 外形尺寸  Dimension
设计序号
外形尺寸(mm)
安装尺寸(mm)
变压器容量
101
A=2960   B=2110
A2=2820
B2=1740
30~250kVA
H=2370   A1=2750
A3=2800   B1=1800
H1=2120
102
A=3500    B=2300
A2=3270
B2=1940
315~630kVA
H=2410   A1=3200
A3=3320   B1-2000
H1=2160
103
A=3800   B=2700
A2=3570
B2=2340
800~1250kV
H=2660   A1=3500
A3=3600   B1=2400
H1=2360
注:提供的外形尺寸仅为选型设计时参考,最终尺寸以产品外形为准。
◆ 技术参数  Technical parameters 
YB系列箱式变电站技术数据表
项目
单位
参数
高压部分
额定频率
Hz 
50 
额定电压
kV 
6    10    35 
最高工作电压
kV 
6.9    11.5    40.5 
工频耐受电压 
对地和相间/隔离断口 
kV 
32/36    42/48    95/118 
雷电冲击耐压
对地和相间/隔离断口
kV
60/70    75/85    185/215 
额定电流       
A
400    630 
额定短时耐受电流
kV
12.5(2S)  16(2S)  20(2S) 
额定峰值耐受电流
kV
32.5    40    50 
低压部分
额定电压         
V
380    220 
主回路额定电流   
A
100~3200 
额定短时耐受电流
kV 
15   30    50 
额定峰值耐受电流
kV 
30    63    110 
支路电流         
10~800 
分支回路数       
路 
1~12 
补偿容量         
kVar
0~360 
变压器部分
额定容量         
kVA 
50~2000 
短路阻抗         
  % 
4    6 
分接范围         
±2×2.5%    ±5% 
联接组别         
Yyn0    Dyn11
 
 
全密封油浸式非晶合金配电变压器
 
 
产品详细参数:
 
 
◆ 产品介绍  Product introduction
该产品是全充油密封型。原理同密封型电力变压器。非晶合金的基础元素是铁、镍、钴、硼、碳等组成。是一种向同性的软磁材料,磁化功率小,不存在阻碍畴壁移动的结构缺陷,厚度极薄,只有0.027mm,填充系数相应变小,只有0.75-0.8,电阻率很高,是硅钢片的3-6倍,硬度是硅钢片的5倍,非晶合金材料对应力特别敏感。
SBH15-M30~1600/6~10系列产品负载损耗在GB/T6451标准值基础上下降15%,空载损耗在GB/T6451标准值组I值基础上下降70%。执行标准JB/T10318-2002《油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数》。
◆  技术参数  Technical parameters
SBH15全密封油浸式非晶合金配电变压器
额定容量
kVA
联结组标号
电压组合 (kV)
空载电流%
空载损耗W
负载损耗(75℃)W
短路阻抗%
高压(H.V.)
低压(L.V.)
80
Dyn11
6
6.3±5%
10
0.4
1.5
75
1530
4.0
100
1.4
85
1825
4.0
125
1.4
100
2165
4.0
160
1.3
115
2635
4.0
200
1.3
140
3060
4.0
250
1.2
170
3485
4.0
315
1.1
205
4165
4.0
400
1.1
245
5100
4.0
500
1
290
6080
4.0
630
0.9
345
7225
4.5
800
0.9
420
8840
4.5
1000
0.8
495
10370
4.5
1250
0.8
585
12325
4.5
1600
0.7
705
14705
4.5
10KV级SC(B)9型、SC(B)10、SC(B)11型环氧树脂浇注干式变压器图片
10KV级SC(B)9型、SC(B)10、SC(B)11型环氧树脂浇注干式变压器说明
  产品介绍
  10KV级SC(B)9型,SC(B)10型环氧树脂浇注干式变压器,可作为油浸式配电变压器的更新换代产品,是各类干式变压器中性能最优的产品,特别适用于城市电网、高层建筑、商务中心、剧院、医院、宾馆、隧道、地铁、地下电站、试验室、车站、码头、机场、组合变电站等重要场所。
  产品特点
  我厂生产的SC9-9型为国内第一家领有产品型号证书的低噪声低损耗型树脂绕注线圈干式变压器。由于先进的设计、优质的材料、科学的配方、严格的工艺和高标准的检测,使产品具有如下特点:
1、高压绕组用铜线,低压绕组用铜线或铜箔绕制,玻璃纤维毡填充包绕,真空状态下用不
加填料的环氧树脂浇注,固化后形成坚固的圆筒形整体,机械强度高,局部放电小,可靠性高。
2、阻燃、防爆、不污染环境。缠绕线圈的玻璃纤维等绝缘材料具有自熄特性,不会因短路产生电弧,高热下树脂不会产生有毒有害气体。
3、线圈不吸潮,铁心夹件有特殊的防蚀保护层,可在100%相对湿度和其它恶劣环境中运行。间断运行无须去潮处理。
4、抗短路、雷电冲击水平高。
5、线圈内外侧树脂层薄,散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却(AN)。对于任何防护等级的变压器,都可配置风冷系统(AF),以提高短时过载能力,确保安全运行。
6、损耗低,节电效果好.运行经济,可免维护。
7、体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低,不须考虑排油池、防火消防设施和备用电源等。
8、因无火灭、爆炸之虞,可分散安装在负荷中心,充分靠近用电点,从而降低线路造价和节省昂贵的低压设施费用。
  型号含义
  SC(B)-9-□/□
  电压等级(KV)
  额定容量(KVA)
  性能水平代号
  低压箔式绕组
  树脂绝缘
  三    相
  外壳保护装置
  外壳材料采用不锈钢或铝合金。防护等级达到IP20和IP23。IP20外壳可防止直径大于12MM的固体异物进入,对变压器作进一步的安全保护。IP23外壳更兼具防止与垂直线60°角以内的水滴流入,可适用于户外运行.
注:IP23外壳会使变压器冷却能力下降,小容量的下降约5%,大容量的下降约10%.
  温控、温显
  温控系统由温度控制器和安装在产品最热点即低压绕组上端部的PTC测温元件构成,实现对变压器的温度测量与控制,若由于过载运行或故障引起变压器绕组温度过高,温度控制器发出报警信号,温度超过安全值时会自行跳闸。采用强迫风冷时则由温度控制器根据绕组温度高低决定冷却风机的投入或切换。
  温显系统直接显示变压器运行过程中绕组的热点温度,可和温控系统配合使用。
  温控和温显系统可以安装在距变压器主体一定距离外,其测温元件引线的长度分别为:
  温控:<20m
   温显:<10m(二线制)
  <100m(带有补偿导线的二线制)
 
SC(B)9树脂绝缘干式电力变压器性能参数
额定容量
kVA
联结组
标号
电压组合
空载电流%
空载损耗W
负载损耗(120℃)W
阻抗电压%
重量
(kg)
噪声(dB)
高压kV
高压分接范围%
低压kV
30
Yyn0
Dyn11
6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5%
±2×2.5%
0.4
2.80
216
747
4.0
290
44
50
2.52
306
1053
395
44
80
2.34
414
1458
500
45
100
2.16
450
1665
570
45
125
1.98
531
1953
690
48
160
1.98
612
2250
860
48
200
1.80
700
2673
900
48
250
1.80
810
2916
1150
48
315
1.62
990
3672
1360
50
400
1.62
1098
4221
1780
50
500
1.62
1305
5166
2000
52
630
1.44
1512
6219
2450
52
630
1.44
1458
6309
6.0
2250
52
800
1.44
1710
7362
2930
54
1000
1.26
1950
8604
3400
54
1250
1.26
2349
10260
4650
55
1600
1.26
2754
12420
4740
56
2000
1.08
3735
15300
5360
56
2500
1.08
4500
18180
6365
60
SC(B)10树脂绝缘干式电力变压器性能参数