一、产品型号、种类说明
产品型号含义
C B W 1   
                      电压等级(KV)
                              变压器容量(KVA)
                              设计序号
                              户外
                                成套变电站(箱式变电站)
CBW1型系列箱式变电站为一种使用于户外的成套变配电装置,广泛用于城网改造、企业、建筑工地、铁路和港口。
二、结构特点
1、金属及复合板箱体结构特点:
箱体框架由优质冷轧钢板焊接成型,箱体底盘由槽钢焊接,整个箱体及箱顶采用彩涂层钢板(中间为自熄性泡沫夹层),各框架、金属表面喷沙除锈、喷锌防腐、喷环氧铁红底漆,箱体顶盖采用隔层通风式结构,箱体底部和各室之间设有冷却进风口。变压器室采用自然通风和自动控制的强迫散热风冷装置的形式,保证电器设备的正常运行,提高变压器的负荷系数。高压室、低压室、变压器室均有自动照明装置。外壳防护等级为IP44,具有密封、防辐射、耐腐蚀、防尘埃、防凝露的功能。外壳级别为10,提高了变压器的负荷系数。
2、非金属箱体结构特点:
    非金属箱体底框架用型钢制作,并加以防腐处理,墙体及顶盖均为“耐碱玻纤增强特种水泥及其它添加剂”合成制成。外保护门为“彩镀钢板聚苯阻燃隔热材料”及“加强型外保护喷射硬外保护门为“彩镀钢板聚苯阻燃隔热材料”结构,变压器室为双层保护门。具有极强的机械抗弯、抗冲击、抗拉强度、抗爆晒、抗辐射及隔热能力,具有极好的防冻、防裂、防腐蚀特性、极好的防潮阻燃性能、在聚冷、聚热环境温度变化下不会产生凝露。外形结构及装饰彩可选择性大,箱体有极强的抗风化性,使用寿命可达二十年之久。
名称
单位
高压单元
变压器单元
低压单元
额定电压
kV
6、10
6、10/0.4
0.4/0.23
额定容量
kVA
50-1600
额定电流
A
400、630
100-3000
额定开断电流
kA
31.5
短路开断电流
kA
15-65
短路关合电流
kA
31.5-50
动稳定电流(峰值)
kA
31.5-50
热稳定电流
kA×S
10-20×4
15-65×1
工耐压
Kv/min
42
干式28、油浸35
2.5-2
雷电冲击(全波)
kV
75/85峰值
外壳防护等级
IP44
四周IP44、变压器室内IP24
IP44
噪音水平
dB
小于55
三、 CBW1系列箱式变电站主要性能参数
四、公司设备工艺装备及工艺措施
1、公司设备装备
剪板机、折弯机、冲床、电焊机、氩弧旱机、平台、喷砂设备、酸洗磷化设备、静电喷涂设备、烘房等。
2、制造工艺措施
1、 提高箱壳的外壳级别的措施
箱体采用了良好的隔热通风结构,箱体顶盖采用隔层通风式结构,箱体底部和各室之间设有冷却进风口。变压器室采用自然通风和自动控制的强迫散热风冷装置的形式,保证电器设备的正常运行,提高变压器的负荷系数。
    箱变采用的钢板经过严格的进货检验程序,焊接前预处理,消除内在缺陷,严格焊接焊接工艺规程,焊条在使用前均经过烘箱干燥处理,焊前,焊口部位清理干净,对焊缝处开坡口,
焊角满足工艺要求。对箱体的表面处理,槽钢及钢板在焊接前,均经过酸洗磷化、焊接、打磨,然后喷环氧铁红,喷面漆。
2、 箱变内部缺陷的措施
在箱变的设计上,采取一些的措施,防止变压器油从箱式变电站中漏出和将火灾的危险降至最小。
3、配电设备加工工艺措施
箱变采用的铜材经过严格的进货检验程序,所有铜材加工前竟经过预处理,进行镀锌处理,防止铜材在使用过程中的氧化问题,所有铜材的搭接经过压花处理,在装配时所有铜材的搭接经过压花处理,在装配时,摸上导电膏,以达到良好的导电性能。
五、产品设计、生产依据的标准
CBW系列产品设计和生产遵循以下标准:
GB/T17467-1998  高压/低压预装式变电站
ZBK40001-1989    组合式变电站
GB/T1408-1989    固体绝缘材料工频电气强度的试验方法
GB/T2900.19-1994  电工术语 高电压试验技术和绝缘配合
GB/T2900.20-1994  电工术语 高电压开关设备
GB3906-1991      3~35KV交流金属封闭开关设备
GB4208-1993        外壳防护等级(IP代码)
GB7251.1-1997      低压成套开关设备和控制设备  第1部
                    分:型式试验和部分型式试验成套设备
GB/T11022-89        高压开关设备通用技术条件
GB14048.1-93        低压开关设备和控制设备总则
GB/T16927.1-1997    高电压试验技术 第1部分 一般试验要
变压器的型号                    求
GB/T16935.1-1997    低压系统内设备的绝缘配合 第1部分
                    原理、要求和试验
IEC466-1987          额定电压1KV以上38KV以下交流绝缘
                    封闭开关设备和控制设备
IEC1180-.1-1992      低压设备的高压试验技术 第1部分 定义、试验和方法要求
六、技术服务与支持
  为保证客户所购设备能及时、安全、可靠地投入安装,让客户得到最大限度的技术服务,我公司将非常诚恳地做好以下工作:
一、合同生效后,当天为客户建立设备档案,同时指定一名项目负责人负责此设备的整体结构,并全面负责与客户的技术联络及终身技术服务。该负责人将落实定货合同中技术协议内容,设备外形图设计完成后,及时按要求传递给客户,并严格按程序指导生产。
二、技术服务与支持内容
在设备到货、安装、交接等各个时期,我公司将委派专业技术服务人员到现场进行全方位技术服务。