一、产品型号、种类说明
产品型号含义
C B W 1
电压等级(KV)
变压器容量(KVA)
设计序号
户外
成套变电站(箱式变电站)
CBW1型系列箱式变电站为一种使用于户外的成套变配电装置,广泛用于城网改造、企业、建筑工地、铁路和港口。
二、体结构特点
1、金属及复合板箱体结构特点:
箱体框架由优质冷轧钢板焊接成型,箱体底盘由槽钢焊接,整个箱体及箱顶采用彩涂层钢板(中间为自熄性泡沫夹层),各框架、金属表面喷沙除锈、喷锌防腐、喷环氧铁红底漆,箱体顶盖采用隔层通风式结构,箱体底部和各室之间设有冷却进风口。变压器室采用自然通风和自动控制的强迫散热风冷装置的形式,保证电器设备的正常运行,提高变压器的负荷系数。高压室、低压室、变压器室均有自动照明装置。外壳防护等级为IP44,具有密封、防辐射、耐腐蚀、防尘埃、防凝露的功能。外壳级别为10,提高了变压器的负荷系数。
2、非金属箱体结构特点:
非金属箱体底框架用型钢制作,并加以防腐处理,墙体及顶盖均为“耐碱玻纤增强特种水泥及其它添加剂”合成制成。外保护门为“彩镀钢板聚苯阻燃隔热材料”及“加强型外保护喷射硬外保护门为“彩镀钢板聚苯阻燃隔热材料”结构,变压器室为双层保护门。具有极强的机械抗弯、抗冲击、抗拉强度、抗爆晒、抗辐射及隔热能力,具有极好的防冻、防裂、防腐蚀特性、极好的防潮阻燃性能、在聚冷、聚热环境温度变化下不会产生凝露。外形结构及装饰彩可选择性大,箱体有极强的抗风化性,使用寿命可达二十年之久。
名称 | 单位 | 高压单元 | 变压器单元 | 低压单元 |
额定电压 | kV | 6、10 | 6、10/0.4 | 0.4/0.23 |
额定容量 | kVA | 50-1600 | ||
额定电流 | A | 400、630 | 100-3000 | |
额定开断电流 | kA | 31.5 | ||
短路开断电流 | kA | 15-65 | ||
短路关合电流 | kA | 31.5-50 | ||
动稳定电流(峰值) | kA | 31.5-50 | ||
热稳定电流 | kA×S | 10-20×4 | 15-65×1 | |
工耐压 | Kv/min | 42 | 干式28、油浸35 | 2.5-2 |
雷电冲击(全波) | kV | 75/85峰值 | ||
外壳防护等级 | IP44 | 四周IP44、变压器室内IP24 | IP44 | |
噪音水平 | dB | 小于55 | ||
三、 CBW1系列箱式变电站主要性能参数
四、公司设备工艺装备及工艺措施
1、公司设备装备
剪板机、折弯机、冲床、电焊机、氩弧旱机、平台、喷砂设备、酸洗磷化设备、静电喷涂设备、烘房等。
2、制造工艺措施
1、 提高箱壳的外壳级别的措施
箱体采用了良好的隔热通风结构,箱体顶盖采用隔层通风式结构,箱体底部和各室之间设有冷却进风口。变压器室采用自然通风和自动控制的强迫散热风冷装置的形式,保证电器设备的正常运行,提高变压器的负荷系数。
箱变采用的钢板经过严格的进货检验程序,焊接前预处理,消除内在缺陷,严格焊接焊接工艺规程,焊条在使用前均经过烘箱干燥处理,焊前,焊口部位清理干净,对焊缝处开坡口,
焊角满足工艺要求。对箱体的表面处理,槽钢及钢板在焊接前,均经过酸洗磷化、焊接、打磨,然后喷环氧铁红,喷面漆。
2、 箱变内部缺陷的措施
在箱变的设计上,采取一些的措施,防止变压器油从箱式变电站中漏出和将火灾的危险降至最小。
3、配电设备加工工艺措施
箱变采用的铜材经过严格的进货检验程序,所有铜材加工前竟经过预处理,进行镀锌处理,防止铜材在使用过程中的氧化问题,所有铜材的搭接经过压花处理,在装配时所有铜材的搭接经过压花处理,在装配时,摸上导电膏,以达到良好的导电性能。
五、产品设计、生产依据的标准
CBW系列产品设计和生产遵循以下标准:
GB/T17467-1998 高压/低压预装式变电站
ZBK40001-1989 组合式变电站
GB/T1408-1989 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法
GB/T2900.19-1994 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合
GB/T2900.20-1994 电工术语 高电压开关设备
GB3906-1991 3~35KV交流金属封闭开关设备
GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)
GB7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备 第1部
分:型式试验和部分型式试验成套设备
GB/T11022-89 高压开关设备通用技术条件
GB14048.1-93 低压开关设备和控制设备总则
GB/T16927.1-1997 高电压试验技术 第1部分 一般试验要
变压器的型号 求
GB/T16935.1-1997 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分
原理、要求和试验
IEC466-1987 额定电压1KV以上38KV以下交流绝缘
封闭开关设备和控制设备
IEC1180-.1-1992 低压设备的高压试验技术 第1部分 定义、试验和方法要求
六、技术服务与支持
为保证客户所购设备能及时、安全、可靠地投入安装,让客户得到最大限度的技术服务,我公司将非常诚恳地做好以下工作:
一、合同生效后,当天为客户建立设备档案,同时指定一名项目负责人负责此设备的整体结构,并全面负责与客户的技术联络及终身技术服务。该负责人将落实定货合同中技术协议内容,设备外形图设计完成后,及时按要求传递给客户,并严格按程序指导生产。
二、技术服务与支持内容
在设备到货、安装、交接等各个时期,我公司将委派专业技术服务人员到现场进行全方位技术服务。