变压器铭牌各参数是何含义?型号各字母是何含义?根据接线组别画出高、
中、低三侧相电压相量图?
答:(1)铭牌各参数的含义:
A额定容量(S N):指变压器在厂家铭牌规定的条件下,在额定电压、额定电流连续运行时所输送的容量。
B额定电压(U N):指变压器厂时间运行时,所能承受的工作电压(铭牌上的U N为变压器分接开关
中间分接头的额定电压值)。
C额定电流(I N):指变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。
D容量比:指变压器各侧额定容量之比。
E电压比(变比):指变压器各侧额定电压之比。
F铜损(短路损失):指变压器一、二次电流流过一、二次绕组,在绕组电阻上所消耗的能量之和。
G铁损:指变压器在额定电压下(二次开路)铁芯中消耗的功率,包括激磁损耗和涡流损耗。
H百分阻抗(短路电压):指变压器二次短路,一次施加电压并慢慢使电压加大,当二次产生的短路电流等于额定电流时,一次施加的电压。
U K==短路电压/额定电压X00%
三绕组变压器的百分阻抗有;高中压、高低压、中低压绕组间三个百分阻抗。测量高中压绕组间的百分阻抗时,低压绕组须开路;其它的依此类推。
(2)型号各字母的含义:
S一在第一■位代表三相,在第三、第四位则代表三绕组。
F代表油浸风冷。
Z代表有载调压。
J代表油浸自冷。
变压器的型号L代表铝绕组或防雷。
P代表强油循环风冷。
D一代表单相,在末位表不移动式。
O代表自耦,在第一位代表降压,在末位表示升压。
X一代表消弧线圈。
变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?
DSJLZSCSGJMBYDBK(C)DDG
D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注
第1页
SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C)-控制变压器(C为C型铁芯结构
DDG-单相干式低压大电流变压器
S9-2500KVA/10KVA/11的意义
S三相;
9设计序号;
2500KVA----变压器额定容量;
10KVA----变压器高压侧额定电压;
0.4KV----变压器低压侧额定电压,说明是10KV变0.4KV的变压器;
D,yn11一--变压器的接线组别;
D-----变压器高压绕组三线圈是接成角”接线;
y-----变压器低压绕组三线圈是接成星”接线;
n-----变压器低压绕组三线圈星接线有中性点引出;
11----是11点接线。、
变压器参数的具体含义
1额定容量Se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输
送的容量,单位kVAo其计算公式为:
三相变压器Se=1.732UeIe单相变压器量Se=UeIe
2、额定电压Ue指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的Ue值,是指调压
分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kVo
3、额定电流Ie:在额定容量Se和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流,单位为Ao
4、短路电压Ud%:也称阻抗电压(UK%),将变压器的二次绕组短路,一次侧施加电压,至额定电
流值时,原边的电压和额定电压Ue之比的百分数。即:Ud%=Ud/Ue;100%变压器的并列运行要求Ud%值相同,当变压器二次侧短咱时,Ud%值将决定短路电流大小,所以是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。
5、空载电流I。;当变压器在一次侧额定电压下,二次侧绕组空载时,在一次绕组中通过的
电流,称空载电流。它起变压器的激磁作用,故又称激磁电流;一般以其占额定电流的百分数表示。空载电流的大小决定于变压器容量、磁路结构和硅钢片质量等。
6、空载损耗(铁损)AP0指变压器二次侧开路,一次侧加额定电压时,变压器的损耗。它等于变
压器铁芯的涡流损耗和激磁损耗,是变压器的重要性能指标。
7、短路损耗(铜损)APd变压器的铁损包括两个方面。一是磁滞损耗,当交流电流通过变
压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热
能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。
8、铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就
转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
9、电压比:变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。在初级线圈
上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2>N1时,其感应电动势要比初级
所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2<N1时,其感应电动势要比初级所加的
电压还要低,这种变压器称为降压变压器
变压器参数的具体含义
1额定容量Se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kVA。其计算公式为:
三相变压器Se=1.732UeIe单相变压器量Se=UeIe
2、额定电压Ue指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的Ue值,是指调压分接
开关在中间分头时的额定电压);单位为kVo
3、额定电流Ie:在额定容量Se和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流,单位为A。
4、短路电压Ud%:也称阻抗电压(UK%),将变压器的二次绕组短路,一次侧施加电压,至额定电流值时,原边的电压和额定电压Ue之比的百分数。即:Ud%=Ud/Ue;100%
变压器的并列运行要求Ud%值相同,当变压器二次侧短咱时,Ud%值将决定短路电流大小,所
以是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。
5、空载电流I。;当变压器在一次侧额定电压下,二次侧绕组空载时,在一次绕组中通过的电流,称空载电流。它起变压器的激磁作用,故又称激磁电流;一般以其占额定电流的百分数表示。
空载电流的大小决定于变压器容量、磁路结构和硅钢片质量等。
6、空载损耗(铁损)AP0指变压器二次侧开路,一次侧加额定电压时,变压器的损耗。它等于变压器铁芯的涡流损耗和激磁损耗,是变压器的重要性能指标。
7、短路损耗(铜损)APd变压器的铁损包括两个方面。一是磁滞损耗,当交流电流通过变压
器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放
出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成
环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。
8、铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变
为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
9、电压比:变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2。
变压器参数范围列表
性能要求
4.1结构型式
户外;油浸式;三相;双绕组;无励磁调压;自然风冷或自然冷却。
4.2额定值
4.2.1额定容量
高压:20000kVA,低压:20000kVAo
4.2.2绕组额定电压
高压:69kV,低压:35kVo
4.2.3调压方式、范围和调压位置
无励磁调压:69±22.5%
4.2.4极性或联接组标号:Yy0。
4.2.5变压器中性点接地方式:69kV不接地,35kV不接地。
4.2.6短路阻抗(以高压绕组额定容量20000kVA为基准,额定电压、额定频率,折算到75c下):高压-低压6.5%。
4.3绝缘水平:见表6。
表6绝缘水平
短时工频
耐受电压
kV(方均根值)额定雷电全波冲击耐受电压
kV(峰值)截断雷电冲击
耐受电压
kV(峰值)
高压140325360
低压85200220
4.4温升
温升限值:见表7
表7温升限值
变压器的部位温升限值测定方法
线圈65K电阻法
线圈热点78K计算法
顶层油面55K温度计法
铁心表面80K温度计法
油箱及结构表面80K温度计或红外测量法
4.15损耗和效率
4负载损耗
1)在主分接额定容量下负载损耗保证值:kW。
2)投标厂商必须提供表8所列负载损耗值和其中包含的杂散损耗值(kW)
表8负载损耗值及其杂散损耗值
分接位置极限最大分接主分接极限最小分接
(Wj-低
(MVA)负载损耗(75C)
其中:杂散损耗
4空载损耗
1)额定电压和额定频率时空载损耗保证值:kWo
2)投标厂商应提供额定频率、110%额定电压的空载损耗:kWo
4效率
在额定电压、额定频率、高〜中间额定容量和功率因数为1时的效率应不低于99.8%,计算公式为效率=(1—总损耗/容量)X100%
其中
总损耗=负载损耗(75C)+空载损耗
4冷却装置需用总功率:kWo
4.16短路阻抗的允许偏差
1)阻抗百分数的允许偏差(以高压绕组额定容量为基准):
・高压〜低压:立.5%%
2)极限分接阻抗对额定分接的偏差:
高压〜低压:+7.5%—7.5%
局部放电水平
在规定的试验电压和程序条件(GB1094.3)下,高、低压绕组的局部放电量在1.5Um/下
均不应大于100pC。在1.5Um/下,高、低压套管的局部放电量均不大于10pC。
电晕和无线电干扰水平
在1.1xUm/kV(有效值)下,无线电干扰电压应小于500J1V,保证在晴天夜晚无可见电晕。
在额定频率下的过激磁能力及允许的工频电压升高