变压器参数含义
SG(B)10非包封线圈干式电力变压器性能参数
额定容量
kVA
联结组
标号
电压组合
空载电流%
空载损耗W
负载损耗(145℃)W
阻抗电压%
噪声(dB)
高压kV
高压分接范围%
低压kV
30
Yyn0
Dyn11
6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5%
±2×2.5%
0.4
2.5
230
840
4.0
42
50
2.2
290
1270
42
80
2.0
370
1830
43
100
1.9
410
2168
43
125
1.7
480
2592
46
160
1.7
560
3102
46
200
1.6
660
3978
46
250
1.6
760
4675
46
315
1.4变压器的型号
880
5610
48
400
1.4
1040
6630
48
500
1.4
1200
7947
50
630
1.2
1400
9265
50
630
1.2
1340
9775
6.0
50
800
1.2
1700
11560
52
1000
1.1
1980
13345
52
1250
1.1
2380
15640
53
1600
1.1
2740
18105
54
2000
0.9
3320
21250
54
2500
0.9
4000
24735
59
SG(B)11非包封线圈干式电力变压器性能参数
额定容量
kVA
联结组
标号
电压组合
空载电流%
空载损耗W
负载损耗(145℃)W
阻抗电压%
噪声(dB)
高压kV
高压分接范围%
低压kV
30
Yyn0
Dyn11
6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5%
±2×2.5%
0.4
2.5
200
790
4.0
42
50
2.2
255
1200
42
80
2.0
325
1730
43
100
1.9
360
2060
43
125
1.7
435
2470
46
160
1.7
505
2950
46
200
1.6
585
3780
46
250
1.6
685
4440
46
315
1.4
795
5330
48
400
1.4
940
6300
48
500
1.4
1080
7550
50
630
1.2
1260
8800
50
630
1.2
1210
9290
6.0
50
800
1.2
1525
10990
52
1000
1.1
1785
12680
52
1250
1.1
2145
14860
53
1600
1.1
2460
17200
54
2000
0.9
2980
20190
54
2500
0.9
3600
23500
59
详解电力干式变压器型号
电力变压器型号说明如下:
变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。
下列电力变压器型号代号含义:
D    S    J    L  Z  SC  SG    JMB  YD  BK(C)    DDG
D-单相  S-三相  J-油浸自冷  L-绕组为铝线  Z-又载调压    SC-三相环氧树脂浇注
SG-三相干式自冷  JMB-局部照明变压器    YD-试验用单相变压器  BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)  DDG-单相干式低压大电流变压器
注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。
例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏
电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压
例如2:S7-315/10变压器
即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型.
例如3:scr9-500/10,s11-m-100/10
S--三相 C--浇注成型(干式变压器)  r缠绕型  9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA)    10--额定电压(KV)    m--密闭 
型号含义: SCZ(B)9-XXXX/**  SC--三相固体成型 (环氧浇注)  Z--有载调压  B--低压箔式线圈  9--性能水平代号  XXXX--额定容量(kVA)  **--额定高压电压(按额定值填入)
变压器的型号:
变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。
例如4:SFPZ9-120000/110
指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。
 
例如5: SCB9-2000/10
SC----三相固体成型(环氧浇注)
B-----低压箔式线圈
9-----性能水平代号
2000--额定容量
10----额定高压电压