变压器参数含义
SG(B)10非包封线圈干式电力变压器性能参数
额定容量 kVA | 联结组 标号 | 电压组合 | 空载电流% | 空载损耗W | 负载损耗(145℃)W | 阻抗电压% | 噪声(dB) | ||
高压kV | 高压分接范围% | 低压kV | |||||||
30 | Yyn0 或 Dyn11 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 2.5 | 230 | 840 | 4.0 | 42 |
50 | 2.2 | 290 | 1270 | 42 | |||||
80 | 2.0 | 370 | 1830 | 43 | |||||
100 | 1.9 | 410 | 2168 | 43 | |||||
125 | 1.7 | 480 | 2592 | 46 | |||||
160 | 1.7 | 560 | 3102 | 46 | |||||
200 | 1.6 | 660 | 3978 | 46 | |||||
250 | 1.6 | 760 | 4675 | 46 | |||||
315 | 1.4变压器的型号 | 880 | 5610 | 48 | |||||
400 | 1.4 | 1040 | 6630 | 48 | |||||
500 | 1.4 | 1200 | 7947 | 50 | |||||
630 | 1.2 | 1400 | 9265 | 50 | |||||
630 | 1.2 | 1340 | 9775 | 6.0 | 50 | ||||
800 | 1.2 | 1700 | 11560 | 52 | |||||
1000 | 1.1 | 1980 | 13345 | 52 | |||||
1250 | 1.1 | 2380 | 15640 | 53 | |||||
1600 | 1.1 | 2740 | 18105 | 54 | |||||
2000 | 0.9 | 3320 | 21250 | 54 | |||||
2500 | 0.9 | 4000 | 24735 | 59 | |||||
SG(B)11非包封线圈干式电力变压器性能参数
额定容量 kVA | 联结组 标号 | 电压组合 | 空载电流% | 空载损耗W | 负载损耗(145℃)W | 阻抗电压% | 噪声(dB) | ||
高压kV | 高压分接范围% | 低压kV | |||||||
30 | Yyn0 或 Dyn11 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 2.5 | 200 | 790 | 4.0 | 42 |
50 | 2.2 | 255 | 1200 | 42 | |||||
80 | 2.0 | 325 | 1730 | 43 | |||||
100 | 1.9 | 360 | 2060 | 43 | |||||
125 | 1.7 | 435 | 2470 | 46 | |||||
160 | 1.7 | 505 | 2950 | 46 | |||||
200 | 1.6 | 585 | 3780 | 46 | |||||
250 | 1.6 | 685 | 4440 | 46 | |||||
315 | 1.4 | 795 | 5330 | 48 | |||||
400 | 1.4 | 940 | 6300 | 48 | |||||
500 | 1.4 | 1080 | 7550 | 50 | |||||
630 | 1.2 | 1260 | 8800 | 50 | |||||
630 | 1.2 | 1210 | 9290 | 6.0 | 50 | ||||
800 | 1.2 | 1525 | 10990 | 52 | |||||
1000 | 1.1 | 1785 | 12680 | 52 | |||||
1250 | 1.1 | 2145 | 14860 | 53 | |||||
1600 | 1.1 | 2460 | 17200 | 54 | |||||
2000 | 0.9 | 2980 | 20190 | 54 | |||||
2500 | 0.9 | 3600 | 23500 | 59 | |||||
详解电力干式变压器型号
电力变压器型号说明如下:
变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。
下列电力变压器型号代号含义:
D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG
D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注
SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构) DDG-单相干式低压大电流变压器
注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。
例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏
电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压
例如2:S7-315/10变压器
即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型.
例如3:scr9-500/10,s11-m-100/10
S--三相 C--浇注成型(干式变压器) r缠绕型 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭
型号含义: SCZ(B)9-XXXX/** SC--三相固体成型 (环氧浇注) Z--有载调压 B--低压箔式线圈 9--性能水平代号 XXXX--额定容量(kVA) **--额定高压电压(按额定值填入)
变压器的型号:
变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。
例如4:SFPZ9-120000/110
指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。
例如5: SCB9-2000/10
SC----三相固体成型(环氧浇注)
B-----低压箔式线圈
9-----性能水平代号
2000--额定容量
10----额定高压电压
发布评论