一、设计依据
GB1094.11-2007电力变压器 第11部分干式变压器
GB/T 17468-2019电力变压器选用导则
GB/T 10228-2015干式电力变压器技术参数和要求
GB/T 22072-2018干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求
GB/T 6451-2015油浸式电力变压器技术参数和要求
JBT 3837-2016 变压器类产品型号编制方法
DB 37/T 5061-2016住宅小区供配电设施建设标准
工业与民用供配电设计手册(第四版)
山东鲁能泰山电力设备有限公司变压器选型手册
设计原则
1、变压器容量应根据计算负荷选择,变压器的长期负荷率不宜大于85%。
2、供配电系统中配电变压器宜选择Dyn11联结组别的变压器。
3、变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择,当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
1)、有大量一级或二级负荷;
2)、季节性负荷变化较大;
3)集中负荷较大。
4、装有两台及以上变压器的变电站,当其中任何一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。
5、对昼夜或季节性波动较大的负荷,供电变压器经技术经济比较,可采用容量不一致的变压器。
6、20、10、6kV配电变压器不宜采用有载调压变压器;但当20、10、6kV电源电压偏差不能满足要求,且用户有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术不合理时,亦可采用20、10、6kV有载调压变压器。电压波动幅度大、需频繁调节电压的配电台区宜选用有载调压变压器。
7、变压器冷却方式标志
变压器的型号
冷却介质类型及循环种类
字母代号
油浸自冷
ONAN
油浸风冷
ONAF
空气
A
自然循环
N
强迫循环
F
自然空气循环
AN
采用自然空气循环时达到一定容量,而同时在采用强迫空气循环时可达到更大容量运行时
AN/AF
8、正常温升限值
温度等级(℃)
代号
额定电流下的绕组平均温升限值(K)
105
A
60
120
E
75
130
B
80
155
F
100
180
H
125
9、配电室、箱式变电站内变压器应选用13型及以上系列低损耗油浸全密封变压器,楼内配电室应选用10型及以上系列低损耗干式变压器。
10、特性变化大的负荷,可选用卷铁心或非晶合金变压器。
11、干式变压器外壳防护等级不低于IP2X。与低压配电柜并列安装时,其外壳的防护等级不低于IP3X。
12、设置在民用建筑内的变压器,应选择干式变压器、气体绝缘变压器或非可燃性液体绝缘变压器。
13、设置在民用建筑物室外的变电所,当单台变压器油量为100kg及以上时,应有储油或挡油、排油等防火措施。
14、变压器低压侧电压为0.4kV时,单台变压器容量不宜大于2000kVA当仅有一台时,不宜大于1250kVA;预装式变电站变压器容量采用干式变压器时不宜大于800kVA采用油浸式变压器时不宜大于630kVA。
三、电力变压器产品型号的涵义
序号
分类
涵义
代表字母
1
相数
“三”相
S
2
绕组外绝缘介质
“成”型固体浇注式
C
3
调压方式
无励磁调压
-
有“载”调压
Z
4
线圈导线材质
铜“箔”
B
5
铁芯材质
电工钢
-
非晶“合”金
H
四、基本参数及参考尺寸
型号
一次电流
(A)
二次电流
(A)
重量
(kg)
轨距
(mm)
外形尺寸(mm)
SCB10-250/10
14
361
1150
660
1500
1000
1400
SCB10-315/10
18
455
1250
660
1500
1200
1700
SCB10-400/10
23
577
1400
660
1500
1200
1700
SCB10-500/10
29
721
1700
660
1600
1200
1700
SCB10-630/10
36
909
2100
820
1800
1400
1900
SCB10-800/10
46
1155
2350
820
1900
1400
1900
SCB10-1000/10
58
1443
2800
820
1900
1400
1900
SCB10-1250/10
72
1804
3000
820
1900
1400
1900
SCB10-1600/10
92
2309
4000
820
2000
1500
2200
SCB10-2000/10
115
2887
4850
1070
2200
1600
2200
SCB10-2500/10
144
3609
5500
1070
2300
1600
2200