屋面种植都有哪些要求及注意事项?
一、种植屋面设计应包括下列内容:
1 计算建筑屋面结构荷载;
2 屋面构造系统设计(轻型,重型);;
3 给排水系统设计;
4 选择耐根穿刺防水材料和普通防水材料;
5 耐根穿刺防水保护层;
6 确定保温隔热方式,选择保温隔热材料;
7 选择种植方式(简单式、花园式、容器式种植)及种植土类型;
8 电气照明系统设计;
9 园林景观系统设计;
10 选择植物种类,制订配置方案;
11 细部构造图设计,并绘制细部详图
二、防水要求:种植屋面防水层的合理使用年限不应少于 15 年,应采用二道或二道以上防水设防,上道必须为耐根穿刺防水层。防水层的材料应相容。三、荷载要求:新建种植屋面工程的结构承载力设计,必须包括种植荷载。既有建筑屋面改造成种植屋面时,荷载必须在屋面结构承载力允许的范围内。
四、排蓄水复合防水卷材的设计应符合下列要求:
1 排蓄水复合防水卷材应符合相对国标和本地区强制实施规范要求;
2 排蓄水复合防水卷材的厚度根据排蓄水要求进行选择;
3 排蓄水复合防水卷材应结合排水沟分区设置;
屋顶花园植物4 排蓄水复合防水卷材中的卷材为耐根穿刺卷材可以做为一道耐根穿刺卷材。
五、保温隔热层设计应符合下列规定:
1 保温隔热层厚度应按所在地区现行建筑节能设计标准计算确定;
2 保温隔热材料的选用应符合相对国标和本地区强制实施规范要求;
3 保温隔热材料厚度的换算系数:模塑型聚苯乙烯泡沫塑料板和硬泡聚氨酯为
1.2;挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板为 1.1。
六、坡层(平层)设计应符合下列规定:
1 坡层采用轻质材料或保温隔热材料坡;
2 坡层上用1∶3(体积比)水泥砂浆抹面;
3 平层厚度宜为 15~20 mm,应留分格缝,纵、横缝的间距不应大于 6 m,缝宽宜为 5 mm,兼作排汽道时,缝宽应为 20 mm。
七、普通防水层一道防水材料的厚度应符合下列规定:
1 改性沥青防水卷材应为 4 mm;
2 高分子防水卷材应为 1.5 mm;
3 带自粘层的防水卷材应为 3mm;
4 自粘聚合物改性沥青防水卷材:聚酯胎体应为 3 mm,无胎应≥1.5mm;
5 高分子防水涂料应为 2 mm;
6 聚合物水泥防水涂料厚度不得小于 2 mm。
八、耐根穿刺防水层的设计应符合下列规定:
1 耐根穿刺防水材料应符合相对国标和本地区强制实施规范要求;
2 耐根穿刺防水层选用聚乙烯丙纶防水卷材-聚合物水泥胶结料复合防水材料时,应采用双层卷材做法。
九、耐根穿刺防水层需设保护层时,应符合下列要求:
1 聚乙烯丙纶复合耐根穿刺防水层宜用水泥砂浆保护;
2 其它耐根穿刺防水层宜用柔性材料保护;
3 采用细石混凝土作保护层时,保护层下面应铺设隔离层。
十、排(蓄)水层的设计应符合下列要求:
1 排(蓄)水层的材料应符合相对国标和本地区强制实施规范要求;
2 年降水量小于蒸发量的地区,宜选用蓄水功能强的排水板;
3 排(蓄)水层应结合排水沟分区设置;
4 排蓄水层不宜作耐根穿刺防水层。
绿化种植屋面构造层次
1、种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
2、隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
3、蓄水层:蓄水层用5cm厚的泡沫塑料铺成,还有一种海绵状毡,作蓄水层也很好。
4、排水层:排水层是用2~3cm粒径的碎石或卵石,厚度为10~15cm。
5、保护层:一般选用铝箔面沥青油毡、聚氯乙烯卷材或中密度聚乙烯土工布。
6、防水层:防水层要二道设防。如用合成高分子耐根穿刺卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅
聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青耐根穿刺卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。
7、砂浆平层:水泥砂浆平层直接抹在屋面板上,不必坡。
8、保温层:保温层首先要轻,堆积密度不大于100KG/m3。宜选用18KG/m3的聚苯板、硬质发泡聚氨酯。
9、结构层:种植屋面的屋面板最好是现浇钢筋混凝土板,要充分考虑屋顶覆土、植物以及雨雪水荷载。
屋面花园植物如何选择?
发布评论