火炬点火操作规程
一、系统条件
1.1、燃料气
压力:0.4MPa(G)
1.2、电源:
仪表供电:AC220V/50Hz/5.5KW
1.3仪表空气
压力: 0.6MPa(G)
1.4氮气
压力:0.5MPa(G)
二、现场撬块高空手动点火操作
◆检查控制室系统设备处于完好状态。
◆控制箱面板上的电源应该处于接通状态。
◆将自动、手动转换开关,转换到手动档位。
【点火的时间由开关的状态决定,如果希望中断该点火过程,按动手动点火按钮连续3秒以上即可】。
◆点火成功:则在PLC控制面板上火炬燃烧指示灯亮。同时将点火成功信号送往DCS。
◆点火失败:则在PLC控制面板上点火故障指示灯亮。同时将点火故障信号送往DCS。
2、现场撬块自动点火操作
◆检查控制室系统设备处于完好状态。
◆控制箱面板上的电源应该处于接通状态。
◆将自动、手动转换开关,从其它档位转换到自动档位。来完成自动点火过程。
【点火的时间由开关的状态决定】
◆点火成功:则在PLC控制面板上火炬燃烧指示灯亮。同时将点火成功信号送往DCS。此时系统处于自动检测状态,一但检测到火炬熄灭,马上继续自动点火。
◆点火失败:则在PLC控制面板上点火故障指示灯亮。同时将点火故障信号送往DCS。系统继续自动点火,一直到点火成功为止。
◆自动点火的停止:当自动、手动转换开关,从自动开关转换到其它的状态,则结束自动点火过程。否则系统一直处于自动检测状态,进行自动点火过程。
3、DCS远程高空点火操作
不论系统是工作在:手动、还是自动的点火状态时,只要控制室DCS发出远程点火操作命令,点火系统来完成一个模拟手动点火过程。
火炬之光技能点4、现场撬块点火盘高空强制点火操作
高空强制点火,是现场点火的另一种方式。所谓高空强制点火就是系统不通过PLC直接进行点火。其点火过种与中控室高空点火类似。
其操步骤为:
1、检查系统设备处于完好状态。
2、高空燃料气管线,将电磁阀两端的球阀打开,调整减压阀使其压力值在0.1~0.2MPa。
3、将电源开关拔到开,电源指示灯亮。
4、按下强制高空点火按钮,同时电磁阀打开,会听到有噼噼啪啪的声音,等待直到引火筒被点燃。注意:当按钮松开后,电磁阀会关闭,高空点火不会进行。
5、如果,想让引火筒持续燃烧,可以按下电磁阀开。如果,想关闭电磁阀,请按电磁阀关即可。
5、现场撬块传燃点火操作
1、检查现场设备处于完好状态
2、将电源开关拔到开,电源指示灯亮。
3、按下传燃点火按钮,从观察窗观察是否有电火花。如无应检查电气部分。
4、将爆燃管出口球阀打开。
5、打开燃料气体入口球阀。
6、先把燃料气阀门打开,通过调压阀将压力定在0.25Mpa~0.3Mpa[2.5~3公斤之间].
7、然后按点火按钮。不松手一直按下看观察窗,应有火花闪亮。
8、将仪表空气阀门打开。通过调压阀由小到大渐进方式调整,在调整过程中。爆燃管线中印出现帮帮的爆燃声响【此时此刻说明:爆燃管线中的爆燃的气体已经达到了爆燃的配比】。
9、这时松开爆燃点火按钮【目的让爆燃的混合气体迅速充满整个爆燃管线】。
注意:A:首先要保证长明灯的燃料气和爆燃管的阀门要打开。
10、等候约几秒【一般气体每秒7~8米的速度在管线爬行】,按下地面传燃点火接钮。此时通过点火观察窗会看到点火蓝放电光、同时可听到轻微的有规律的放电声音。按住点火按钮约3-5秒钟后观察长明灯是否点燃,正常情况下,爆燃管出现震动声音,持续3秒后放开按钮。长明灯即可点燃,长明灯点燃后可随时点燃主火炬。
11、点火成功后,将燃气、仪表空气球阀关闭。
12、如果已经进行过成功点火,减压阀可以不进行调节即可进行下次传燃点火操作。
发布评论