附件1
国家电网公司常用安全标志及设置规范
一、安全标志
2. 线路部分
表1 常用禁止标志及设置规范
序号提醒标志示例名称设置范围和地点备注1-1 禁止吸烟
电缆隧道出入口、电缆井内、检修井内、
电缆接续作业的临时围栏等处。
1-2 禁止烟火电缆隧道出入口等处。
1-7 禁止堆放消防器材存放处、消防通道等处。
1-9
禁止攀登高
压危险高压配电装置构架的爬梯上,变压器、电抗器等设备的爬梯上。
1-10
禁止开挖
下有电缆
禁止开挖的地下电缆线路保护区内。
1-11
禁止在高压
线下钓鱼
跨越鱼塘线路下方的适宜位置。
1-12 禁止取土线路保护区内杆塔、拉线附近适宜位置。
1-13
禁止在高压
线附近放风
经常有人放风筝的线路附近适宜位置。表2 常用警告标志及设置规范
序号提醒标志示例名称设置范围和地点备注2-6 当心触电
有可能发生触电危险的电气设备和
线路,如配电装置室、开关等处。
2-18 止步高压危险带电设备固定遮栏上,高压试验地点安全围栏上,因高压危险禁止通行的过道上,工作地点临近室外带电设备的安全围栏上等处。
表5 常用消防安全标志及设置规范
二、安全标志制作标准
(二)线路部分
1. 禁止标志
(1)禁止标志牌的基本型式是一长方形衬底牌,上方是禁止标志(带斜杠的圆边框),下方是文字辅助标志(矩形边框)。图形上、中、下间隙,左、右间隙相等。
(2)禁止标志牌长方形衬底为白,带斜杠的圆边框为红,标志符号为黑,辅助标志为红底白字、黑体字,字号根据标志牌尺寸、字数调整。
183组合(3)禁止标志牌的制图标准如图1,参数如表1,可根据现场情况采用甲、乙、丙、丁、戊、己或庚规格。
图1 禁止标志牌的制图标准
表1
禁止标志牌的制图参数(α=45°)
单位:毫米参数
A    B A1D(B1)D1  C
种类
甲900 720 207 549 439 45
乙700 560 161 427 341 35
丙500 400 115 305 244 24
丁400 320 92 244 195 19
戊300 240 69 183 146 14
己200 160 46 122 98 10
庚80 65 18 50 40    4
2. 警告标志
(1)警告标志牌的基本型式是一长方形衬底牌,上方是警
告标志(正三角形边框),下方是文字辅助标志(矩形边框)。图形上、中、下间隙,左、右间隙相等。
(2)警告标志牌长方形衬底为白,正三角形边框底为黄,边框及标志符号为黑,辅助标志为白底黑字、黑体字,字号根据标志牌尺寸、字数调整。
(3)警告标志牌的制图标准如图2,参数如表2,可根据现场情况采用甲、乙、丙或丁规格。
图2 警告标志牌的制图标准
表2
警告标志牌的制图参数
单位:毫米参数
A    B B1A2A1g
种类
甲500 400 305 115 213 10
乙400 320 244 92 170 8
丙300 240 183 69 128    6