降低主变因鸟、小动物导致短路跳闸的故障率车晓剑
发表时间:2018-05-31T10:26:26.227Z  来源:《电力设备》2018年第2期作者:车晓剑
[导读] 摘要:近年,多起主变短路跳闸事故均是由于鸟或者小动物攀爬变电设备导致相间短路所致,对事故发生的原因进行分析,决定采用硅橡胶绝缘自粘带对固定金具等裸露部位进行绝缘包封
(国网运城供电公司山西运城  044000)
摘要:近年,多起主变短路跳闸事故均是由于鸟或者小动物攀爬变电设备导致相间短路所致,对事故发生的原因进行分析,决定采用硅橡胶绝缘自粘带对固定金具等裸露部位进行绝缘包封。同时,在主变附近安装捕猫笼、驱鸟器以及涂抹驱鸟膏,多种措施确保同类事故不再发生。
关键词:变压器;绝缘包封;鸟,小动物
1.引言
近年,由于鸟、猫等小动物攀爬变电设备,导致主变时常发生近区短路跳闸事故。为降低同类事故发生的风险,运城公司变电检修室多措并举,一是加强与变电运维室、监控中心沟通联系,及时掌握主变低压侧运行环境,二是组织班组人员结合每年专业化巡检、隐患排查、迎峰度夏(冬)全面排查主变低压侧绝缘
包封情况,并对薄弱环节并进行整改,三是在主变附近安装捕猫笼、驱鸟器以及涂抹驱鸟膏等,取得显著效果,主变跳闸率同比均有所降低。
2.工作简介
近年,多起主变短路跳闸事故均是由于鸟或者小动物攀爬变电设备导致相间短路所致,见图一。为降低主变因鸟或小动物引起的故障率,变电检修室对组织人员对事故发生的原因进行分析,发现主变低压侧管母固定金具、主变低压侧套管接线柱、母线桥软连接、穿墙套管裸露导电法兰、主变低压侧避雷器带电法兰等金属部件未进行绝缘包封是导致事故的根本原因。为彻底解决鸟或小动物攀爬变电设备,导致相间短路主变跳闸事故的发生,经与厂家技术人员沟通,决定采用硅橡胶绝缘自粘带对固定金具等裸露部位进行绝缘包封。同时,在主变附近安装捕猫笼、驱鸟器以及涂抹驱鸟膏,多种措施确保同类事故不再发生。
3.工作内容和方法
(1)合理选购电气绝缘硅橡胶自粘带,厂家提供厚度为0.5mm、0.8mm、1.0mm三种规格的自粘带,对其进行模拟现场耐压试验,见图二,厚度0.5mm的自粘带可耐压13.0kV,厚度0.8mm的自粘带可耐压20.0kV,厚度1.0mm的自粘带可耐压30.0kV,与厂家提供的技术数据一致,可满足绝缘要求,最后选择厚度为0.8mm、1.0mm两种规格的自粘带用作绝缘包封。
(2)对辖区内主变低压侧管母固定金具、主变低压侧套管接线柱、母线桥软连接、穿墙套管裸露导电法兰、主变低压侧避雷器导电法兰等绝缘包封不完整,绝缘包封遗漏、老化、脱落,未包封及绝缘包封盒内鸟窝情况进行排查。对主变低压侧母线桥接地线三相预留裸露部位水平排列,带来相间短路隐患的情况进行排查。
(3)根据排查情况,制定相应的整改措施。对主变套管、穿墙套管安装绝缘包封盒,对软导线安装绝缘护套,对管母固定金具、穿墙套管裸露法兰、避雷器导电法兰用绝缘自粘带包封,对绝缘包封盒两侧密封不严有鸟驻窝的进行清理后用自粘带进行密封,对主变低压侧
母线桥接地线预留裸露部位水平排列现象进行整改,采取预留裸露部分位置错开,确保除接地线预留部位以外全部进行绝缘包封,见图三、图四、图五、图六、图七。拉伸缠绕自粘带时务必按照工艺要求,重叠一半为宜,缠绕最后一圈自然搭接。
网页自动关闭
4.结束语
防鸟、猫等小动物工作是一项长期而又繁琐的工作,重点要做好日常管理和检查,做到及时发现薄弱环节并整改,才能有效防止鸟或小动物事故的发生。一是加强验收管理,把好设备验收质量关。在变电站新站验收时严格执行变电五通验收管理规定尤其注意对主变套管、穿墙套管安装绝缘包封盒,对软导线
安装绝缘护套,对管母固定金具、穿墙套管裸露法兰、避雷器导电法兰绝缘包封情况进行检查,对未包封的整改后再投运。二是积极落实反措,与变电运维室、监控中心沟通联系,及时掌握主变低压侧运行环境,并结合每年专业化巡检、隐患排查、迎峰度夏(冬)全面排查主变低压侧绝缘包封情况,及时发现薄弱环节并进行整改。三是对主变低压侧母线桥进行绝缘包封时,确保接地线预留裸露部分位置错开,防止预留位置水平排列给鸟或小动物攀爬留下安全隐患。四是集思广益,通过安装捕猫笼、驱鸟器以及涂抹驱鸟膏等多种手段,有效防止鸟或小动物靠近主变。
参考文献:
[1] Q/GDW 1168-2013,输变电设备状态检修试验规程[S].起草单位:国家电网公司.出版社:中国电力出版社,2014.10.
[2] 晋电运检[2016]1054号,国网山西省电力公司关于落实防止变压器短路损坏措施的通知[S].起草单位:国网山西省电力公司,2016.11.
[3]国网(运检/3)827-2017,国家电网公司变电验收管理规定(试行)[S].起草单位:国家电网公司,2017.01.