三、空调年运行费用计算
系统一(A5-14层)
1、设备耗能指标
总制冷量:
1886
kw
主机耗能:
532.7
kw
冷却水泵功耗:
55
kw
冷却塔功耗:
15
kw
辅助电加热:
460
kw
2、运行费用
A夏季
      主机:
532.7千瓦×8小时×30天×3月×1.0/千瓦时×0.8(开机率)
=30.68万元
冷却塔、水泵:
(55+15)千瓦×8小时×30天×3月×1.0/千瓦时=5.04万元
小计:35.72万元
B冬季
冬季供暖负荷: 1131.6 kw
主机、辅助热源:
(1131.6/4.3(制热能效比)千瓦+460千瓦)×8小时×30天×3月×1.0/千瓦时×0.8(开机率)
=41.65万元
冷却水泵:
55千瓦×8小时×30天×3月×1.0/千瓦时=3.96万元
小计:45.61万元
合计:81.33万元
系统二(A15-24层)
1、设备耗能指标
总制冷量:
1886
kw
主机耗能:
532.7
kw
冷却水泵功耗:
55
kw
冷却塔功耗:
15
kw
辅助电加热:
460
kw
2、运行费用
A夏季
      主机:
564千瓦×8小时×30天×3月×1.0/千瓦时×0.8(开机率)
=32.48万元
冷却塔、水泵:
(55+15)千瓦×8小时×30天×3月×1.0/千瓦时=5.04万元
小计:37.52万元
B冬季
1968 kw×0.6=1180.8 kw
主机、辅助热源:
(1180.8/4.3(制热能效比)千瓦+460千瓦)×8小时×30天×3月×1.0/千瓦时×0.8(开机率)
=42.31万元
冷却水泵:
55千瓦×8小时×30天×3月×1.0/千瓦时=3.96万元
小计:46.27万元
合计:83.79万元
系统四(B15-24层)
1、设备耗能指标
总制冷量:
1968
kw
主机耗能:
564
空调用电计算
kw
冷却水泵功耗:
55
kw
冷却塔功耗:
15
kw
辅助电加热:
460
kw
2、运行费用
A夏季
      主机:
  91.7x2万元+94.15x2万元=330.24万元
变频多联机组
系统总冷量为7708kw,则变频机组需要配置的主机冷量为
7708/1.1=7707kw
机组能效比为2.8计算
则夏季所需电量为7707/2.8=2753kw
2753千瓦×8小时×30天×3月×1.0/千瓦时=198.22万元
全年运行费用:198.22*2=396.43万元
结论:就运行费用来讲,水源热泵系统比变频机组年运行费用节省68万元左右,约21%