主要设备表见附表二。
负荷计算表见附表三。
空调用电计算
用电负荷统计表                  附表一 
序号
负荷类别
设备名称
设备安装容量(KW)
备注
运行设备
备用设备
合计
(KW)
(KW)
(KW)
1
照明
照明
 
 
应急照明
12
 
12
 
2
空调
分体空调
 
3
设备
地源热泵设备
40
 
40
 
放射科设备
20
20
消毒供应室设备
10
10
弱电机房设备
10
10
小计
80
80
5
动力
排风机
 
排水泵
18
18
36
生活水泵
4
4
8
普通电梯
医用电梯
20
20
小计
6
消防
消防电梯
33
 
33
 
加压风机
 
 
排风兼排烟风机
16
 
16
 
消防卷帘门
20
20
消防控制室
9
9
小计
 
 
 
主要设备表                    附表二
序号
设备名称
规格及型号
数量
单位
备注
1
高压开关柜
KYN28A-12
7
2
干式变压器
SCB10-800/11
2
3
低压开关柜
GCK
12
 
4
无功补偿柜
DJHK-320
2
5
普通照明配电箱
14
非标
6
空调配电箱
 
11
非标
7
设备电源配电箱
10
非标
8
应急照明配电箱
1
非标
9
双电源切换箱
 
33
非标 
10
动力控制箱
6
非标
11
阻燃型电力电缆
ZR-YJV
-
12
耐火型电力电缆
NH-YJV
-
13
铠装型电力电缆
YJV22
-
14
母线槽
I-LINE
-
15
10KV电力电缆
15KV
-
16
有线电视系统
1
17
电话系统
8
18
网络系统
1
19
康复用房护理呼应信号系统
1
20
综合布线总配线架
1
21
同轴电缆
SYV
-
22
电话电缆/电话线
HYV/HJYV
-
23
网络光纤
6芯多模光纤
-
24
网络线
超五类四对对绞线
-
25
火灾自动报警系统图
1
26
消防设备电源监控系统及防火剩余电流报警系统
1
负荷计算表                    附表三 
序号
用电设备名称
设备容量
(kW)
需要系数
(Kx)
功率因数
COSΦ
计算负荷
有功功率
(kW)
无功功率
(kvar)
视在功率
(KVA)
1
照明
2
应急照明
12
1
12
3
分体空调
4
设备
80
64
48
5
排风机
1
6
生活水泵
4
1
4
3
7
电梯
82
合计
乘以同时系数Kp=,Kq=后合计
无功补偿
变压器合计
1600
总计
变压器损耗:
△Pt=,
△Qt=
16
80
备注
未计消防设备容量
选二台800KVA变压器