主要设备表见附表二。
用电负荷统计表 附表一 | ||||||
序号 | 负荷类别 | 设备名称 | 设备安装容量(KW) | 备注 | ||
运行设备 | 备用设备 | 合计 | ||||
(KW) | (KW) | (KW) | ||||
1 | 照明 | 照明 | ||||
应急照明 | 12 | 12 | ||||
2 | 空调 | 分体空调 | ||||
3 | 设备 | 地源热泵设备 | 40 | 40 | ||
放射科设备 | 20 | 20 | ||||
消毒供应室设备 | 10 | 10 | ||||
弱电机房设备 | 10 | 10 | ||||
小计 | 80 | 80 | ||||
5 | 动力 | 排风机 | ||||
排水泵 | 18 | 18 | 36 | |||
生活水泵 | 4 | 4 | 8 | |||
普通电梯 | ||||||
医用电梯 | 20 | 20 | ||||
小计 | ||||||
6 | 消防 | 消防电梯 | 33 | 33 | ||
加压风机 | ||||||
排风兼排烟风机 | 16 | 16 | ||||
消防卷帘门 | 20 | 20 | ||||
消防控制室 | 9 | 9 | ||||
小计 | ||||||
主要设备表 附表二 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 7 | 个 | |
2 | 干式变压器 | SCB10-800/11 | 2 | 台 | |
3 | 低压开关柜 | GCK | 12 | 个 | |
4 | 无功补偿柜 | DJHK-320 | 2 | 个 | |
5 | 普通照明配电箱 | 14 | 个 | 非标 | |
6 | 空调配电箱 | 11 | 个 | 非标 | |
7 | 设备电源配电箱 | 10 | 个 | 非标 | |
8 | 应急照明配电箱 | 1 | 个 | 非标 | |
9 | 双电源切换箱 | 33 | 个 | 非标 | |
10 | 动力控制箱 | 6 | 个 | 非标 | |
11 | 阻燃型电力电缆 | ZR-YJV | - | 米 | |
12 | 耐火型电力电缆 | NH-YJV | - | 米 | |
13 | 铠装型电力电缆 | YJV22 | - | 米 | |
14 | 母线槽 | I-LINE | - | 米 | |
15 | 10KV电力电缆 | 15KV | - | 米 | |
16 | 有线电视系统 | 1 | 套 | ||
17 | 电话系统 | 8 | 套 | ||
18 | 网络系统 | 1 | 套 | ||
19 | 康复用房护理呼应信号系统 | 1 | 套 | ||
20 | 综合布线总配线架 | 1 | 个 | ||
21 | 同轴电缆 | SYV | - | 米 | |
22 | 电话电缆/电话线 | HYV/HJYV | - | 米 | |
23 | 网络光纤 | 6芯多模光纤 | - | 米 | |
24 | 网络线 | 超五类四对对绞线 | - | 米 | |
25 | 火灾自动报警系统图 | 1 | 套 | ||
26 | 消防设备电源监控系统及防火剩余电流报警系统 | 1 | 套 | ||
负荷计算表 附表三 | |||||||||
序号 | 用电设备名称 | 设备容量 (kW) | 需要系数 (Kx) | 功率因数 COSΦ | 计算负荷 | ||||
有功功率 (kW) | 无功功率 (kvar) | 视在功率 (KVA) | |||||||
1 | 照明 | ||||||||
2 | 应急照明 | 12 | 1 | 12 | |||||
3 | 分体空调 | ||||||||
4 | 设备 | 80 | 64 | 48 | |||||
5 | 排风机 | 1 | |||||||
6 | 生活水泵 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
7 | 电梯 | 82 | |||||||
合计 | |||||||||
乘以同时系数Kp=,Kq=后合计 | |||||||||
无功补偿 | |||||||||
变压器合计 | 1600 | ||||||||
总计 | |||||||||
变压器损耗: △Pt=, △Qt= | 16 | 80 | |||||||
备注 | 未计消防设备容量 | 选二台800KVA变压器 | |||||||
发布评论