人体负荷43W + 建筑负荷60W + 照明负荷40W=143W/平米
然后143W+正常每平米100W=243W/平米
17×243W/平米=你需要的空调功率
这只是一个估算冷指标
维护结构可以忽略,然后设备人员这些,大多数时候甲方觉得你就是万能的,
设备这些他们很多时候也不是很清楚,你问多了人家还烦。所以就基本上剩下风量的了。
计算需要查看焓湿图。 不知道大家都是怎么算的,反正我只计算新风和回风的冷湿量。。。
一般的还行,涉及到超精度的车间就得考虑全面了。
1:因为之前配置空调负荷的时候,比如说宾馆住宅之类的,公司的工程师都说按照200~250w/㎡配置肯定不会错,
所以之前也就没纠结如何配置室内机冷量问题。现在我就想问问这200~250w/㎡冷量是怎么样计算来的。
因为做暖通行也得许多东西也都是经验得来的,没有具体理论实际的算过。
是按照建筑保温,外墙是否被对阳光,是否墙面为玻璃。人头空调负荷,还是其他一些估测值吗?
如果是估测值那么估测的依据又是从哪来的呢求解最好有计算的公式,或者一些经验估值。谢谢
2:可能没有一些案例会说的不清楚,假如说:有一个电影院170平方,146人座的。设计依据室外35度,室内26度50%湿度,
我是这样计算空调负荷对不对,新风负荷没人25m3/h 新风风量:146*25*1.1=4000风量。q新风=cm*温差=4000*9=36kw。
然后人体空调负荷没人85w,q人=146*85=12.4kw则总冷量=12.4+36=48.4kw。
每平方就是350w左右,但是还有别的根据焓差计算的,我不太懂求解答这是问题一。
问题二:如果考虑新风负荷的话电影院也会有排风负荷,是不是空调负荷还要加上排风负荷
新风负荷算错,根据室外空气焓值90kj/kg左右,室内设计焓值58kj/kg左右q=(90-58)*2000*1.29/3600=22.9kw
(新风负荷给不了25的人员密度大的时候给15就不错了,或者直接给送风量的10%),
人体负荷有显热负荷和潜热负荷,影剧院是静坐你算的应该是差不多的按你的12.4kw计算,
除此之外还有围护结构负荷(20%左右),设备负荷(电影院的话我觉得10%吧),照明负荷(基本没有),总的差不多是50kw,
空调用电计算除以170差不多两百八九的样子(看样子新风还取多了). 排风没有负荷,排的就是室内空气
3:如果是火锅店的话:冷量如何配置?我知道常规经验值在350~450之间,我也知道墙体要是玻璃,火锅发热量大就加大但问题是,
这是怎么估出来的,换句话说我感觉这一点不够规范完全是瞎猜的,如果说按350每平方,或380没平但面积大的话冷量会相差很大,
空调费用也会加大,所以我就想问有没有精确点的算法。
就这么算,工程上计算的话不会那么精确的,精确到每部分的负荷,都是往大了取
接问题二:火锅店新风,排风如何计算,如果新风按照空调送风的30%的话,我个人感觉新风风量会很小,但如果新风配的很大,
空调负荷就又上去了价格也上去了,排风为新风的80%?所以求大神不要几句就给我解答了。可以的话最好能举个具体案例让我参考。
简单几句可能有点苍白,案例分析
接问题二。厨房肯定是强排风多。拍风量大的吓人,空调冷量配的再大也没有用,我就想问厨房的话保证排风量的前提下,
怎么样才能保证空调冷量呢?(因为空调配的再大也会被排掉)厨房排风又是每小时几次呢
厨房一般不射空调。只设排风,没记错换气次数应该是12次/小时
发布评论