机房空调机组实际冷量与功耗的测算
经常需要得到安装在现场的机房空调机组的实际冷量 ,但很难用空气侧焓差法检测。机房空调机组的进出风温湿度参数的准确检测不是很难 ,只需准备几只精度较高的检测仪表。但风量的准确测算却很难 ,主要原因是:
1)有的机房空调机组的标称风量是在检测室中附加一定的机外余压后的实测风量 ,因现场的机组外部阻力不一定与标称的机外余压相同 ,一般不能简单地把机组的标称风量当作实际风量;有的机房空调机组则直接以送风机的额定风量作为标称风量 ,则机组的准确风量更是无从推算。
2)风量罩一般只适合于检测风量比较小的风口出风量(一般风量不超过 1 000 m3 / h) ,而机房空调用电计算
空调机组送风量则动辄 10 000 m3 / h 以上 ,因此使用风量罩检测送风量也不太现实。
3)机房空调出风口各点的风速差异很大 ,用风速仪也难以准确测量送风量。
制冷系统的蒸发压力、冷凝压力、过热度、过冷度等参数是机房空调运行状态的直接反映,通过这些参数,不但可以确定很多制冷系统故障的真正原因,也可以推算出制冷系统冷量的大小,确定压缩机冷量及输入功率的办法。该方法不但可用于机房空调机组的设计,也可以用于机房空调机组实际冷量的测算。
另外 ,如果已知机房空调机组在标准工况下的冷量、压缩机输入功率 ,并可实测蒸发温度、冷凝温度的准确值 ,通过下列经验数据也可粗略推算出机组的实际冷量与压缩机实际输入功率。
1)蒸发温度每提高 1 ℃,机组冷量增加 3 % ,
压缩机输入功率变化很小;
2)冷凝温度每降低 1 ℃,机组冷量增加 1 % ,
压缩机输入功率减少近 2 % 。