空调用电计算一、按房间面积计算制冷量(层高3m的房间)
(一)一般制冷量为150~200W/m2,按以下条件选择:
1、一般取150W
2、顶层或西晒(无西窗)取200W
3、既顶层又西晒(无西窗)取250W
4、既顶层又西晒(有西窗)取300W
(二)需要考虑的系数
1、层高高于3m,需要加0.1系数
2、开窗很多,需要加0.1系数
多个条件,系数累加。
2、电功率和制冷功率的关系
一般空调习惯的称呼为“几匹”,简称“几P”,如1P,1.5P,2P,2.5P.3P等,其与电功率,制冷量的关系如下:
电功率:1P约等于0.735KW
制冷量:1P约等于2.5KW
3、单相与三相空调
一般4P及以上的空调制成三相空调,4P以下的空调为单相空调。
4、空调大小与房间面积的习惯搭配
1P          10~15m2
1.5P        16~26m2
2P          20~37m2
3P          30~58m2
五、带电辅加热的空调,一般需要多加0.6~0.8KW的电功率。
实例:
有个房间3m层高,非顶层,西晒(无西窗),室内面积为75平方米。求应安装多大电功率的空调。(未计电辅加热)
解:
需要的制冷量:75X200=15000W
15000/2500=6P
电功率:6X0.735=4.41KW