3、空调冷(热)水系统循环水泵耗电输冷(热)比
根据《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)4.3.9规定,在选配空调冷(热)水系统的循环水泵时,应计算空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比[EC(H)R-a],并符合以下规定:
[EC(H)R-a]=0.003096∑(G×H/ηb)/Q≤A(B+a∑L)/T
式中:[EC(H)R-a]——空调冷(热)水系统循环水泵的耗电输冷(热)比
G——每台运行水泵的设计流量(m3/h);
H——每台运行水泵对应的设计扬程(mH2O);
ηb——每台运行水泵对应的设计工作点效率;
Q——设计冷(热)负荷(kW);
T——规定的计算供回水温差(℃),夏热冬冷地区冷水系统取5℃,热水系统取10℃;空调用电计算
A——与水泵流量有关的计算系数,本次计算取0.003858;
B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数,本次计算取21;
a——与∑L有关的计算系数,本次计算热水取0.0024,冷水取0.02;
∑L——从冷热机房出口与该系统最远用户供回水管道的总输送长度(m),本次计算取200m。
依据果岭酒店中央空调水系统冷温水循环水泵基本参数(见表3-48)及上述公式计算如下:
(1)空调冷(热)水系统循环水泵的耗电输冷(热)比
[EC(H)R-a]=0.003096(122×20/78.58)/914=0.00010518
(2)空调冷水系统循环水泵的耗电输冷比规定参考值
A(B+a∑L)/T= 0.003858(0+0.02×200)/5=0.0030864
(3)空调热水系统循环水泵的耗电输热比规定参考值
A(B+a∑L)/T= 0.003858(21+0.0021×200)/10=0.0082638
由上述(1)~(3)计算结果,果岭酒店中央空调空调冷(热)水系统循环水泵的耗电输冷(热)比[EC(H)R-a]为0.00010518,小于空调冷(热)水系统循环水泵的耗电输冷(热)比规定参考值0.0030864和0.0082638,满足《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)4.3.9规定要求。