IT机房空调制冷量计算
217 M IT机房地板面积 * =
15 KW IT 设备负荷 * =
1 操作人员数量 * =
内部热负荷 热负荷类型 来源
空调用电计算1 IT 设备热负荷 显热 100% OF IT kW 100% X 15 = 15 KW 2 UPS/PDU 热负荷 显热 7% OF IT kW 7% X 15 = 1.05 KW
227 W/M 地板面
3 照明系统热负荷 显热 积 0.027 X 17 = 0.459 KW 4 人体热负荷 显热 70 W / 人 0.07 X 1 = 0.07 KW 5 人体热负荷 潜热 60 W / 人 0.06 X 1 = 0.06 KW
外部热负荷 热符合类型 来源
新鲜空气通过渗透进入:
2 30 W/M 地板面
显热 积 0.03 X 17 = 0.51 KW 墙体, 窗, 地板, 天花板 220 W/M 地板面
潜热 积 0.02 X 17 = 0.34 KW
= 17.489 KW 总制冷量
= 59672 Btu/h 总制冷量
IT机房用电量计算
服务器机柜通常按每个机柜3KW计算。UPS按机架式15KVA配置,后备半小时电池。 精密空调用电量:10KW
照明及维修插座用电量:1000W
机房总用电量:三相五线制25KW
发布评论