空调制冷量计算方式
1、根据面积估算冷量法支队机房面积为220㎡,按照每平方米制冷量320W(常规算法,服务器设备较集中密度很大时考虑增大)计算,合计需要冷量为220*320=70400W。
2、根据设备用电量计算冷量法交警支队机房:
约220㎡ 计划服务器机柜数量10个,其他网络类型机柜15个按实际热负荷计算服务器单柜功率:25A *220V =5、5kVA发热量:5、5 * 0、7(功率因数)
=3、85KW网络机柜单柜功率:10*220V=2、2KVA发热量:2、2 *0、7(功率因数)空调用电计算
=1、54KW服务器机柜发热量:3、85 *10 *80%(发热系数)
=
30、8KW网络机柜发热量:1、54 *15 *80%(发热系数)
=
18、48KW环境热量:100w / m2单位面积热量:220m2 *100 =22kW总冷负荷:
30、8KW +
18、48kW +22kW =
71、28kW