民用建筑照明负荷需要系数
3-5 民用建筑照明负荷需要系数
建筑物名称
需要系数(Kd)
备注
单身宿舍楼
0.6~0.7
一开间内I2盏灯,23个插座
一般办公楼
0.7~0.8
一开间内2盏灯,23个插座
高级办公楼
0.6~0.7
科研楼
0.8-0.9
一开间内2盏灯,23个插座
发展与交流中心
0.6~0.7
教学楼
0.8-0.9
三开间内6-11灯,12个插座
图书馆
0.6~0.7
空调用电计算
毛儿所、幼儿园
0.8-0.9
小型商业·务业用房
0.85-0.9
综合商业、服务楼
0.75-0.85
食堂、餐厅
0.8-0.9
高级餐厅
0.7~0.8
一般旅馆、招待所
0.7~0.8
一开间I盏灯,23个插座,集中卫生间
高级旅馆、·招待所
0.6-0.7
带卫生间
旅游宾馆
0.35-0.45
单间客房45盏灯,46个插座
电影院、文化馆
0.7~0.8
 
剧场
0.6~0.7
 
礼堂
0.5~0.7
 
体育练习馆
0.7~0.8
 
体育馆
0.65-0.75
 
展览厅
0.5-0.7
 
门诊楼
0.6~0.7
 
一般病房楼
0.65-0.75
 
高级病房楼
0.5-0.6
 
锅炉房
0.9-1
 
民建用电设备需要系数(Kd
3-6 民用建筑用电设备的需要系数
序号
用电设备分类
:需要系数(kd
cosφ
tanφ
1
通风和采暖用电
 
 
 
各种风机,空调器
0.7~0.8
0.8
0.75
恒温空调箱
0.60.7
0.95
0.33
冷冻机
0.85-0.9
0.8
0.75
集中式电热器
1.0
1.0
0
分散式电热器(20kw以下)
().85 -0.95
1.0
0
分散式电热器(100kw以上)
0.75-0-85
1.0
0
小型电热设备
0.3~0.5
0.95
0.33
2
给排水用电
各种水泵(15kW以下)
0.75-0.8
0.8
0.75
各种水泵(17kw以上)
0.6-0.7
0.87
0.57
3
起重运输用电
客梯(1.5t及以下)
0.35·0.5
0.5
1.73
客梯(2t及以上)
0.6
0.7
1.02
货梯
0.25~0.35
0.5
1.73
输送带
0.6-0.65
0.75
0.88
起重机械
0.1-0.2
0.5
1.73
4
锅炉房用电
0.75-0.85
0.85
0.62
5
消防用电
0.4-0.6
0.8
0.75
6
厨房及卫生用电
食品加工机械
0.5-0.7
0.80
0.75
电饭锅、电烤箱
0.85
1.0
0
电炒锅
0.70
1.0
0
电冰箱
0.6-0.7
0.7
1.02
热水器(淋浴用)
0.65
1.0
0
除尘器
0.3
0.85
0.62
7
机修用电:
修理间机械设备
0.15-0.20
0.5
1.73
电焊机
0.35
0.35
2.68
移动式电动工具
0.2
0.2
1.73
8
打包机
0.20
0.60
1.33
洗衣房动力
0.65
0.50
1.73
夭窗开闭机
0.1
0.5
1.73
9
通信及信号设备
载波机
0.850.95
0.8
0.75
收信机
0.8~0.9
0.8
0.75
发信机
0.7-0.8
0.8
0.75
电话交换台
0.75-0.85
0.8
0.75
客房床头电气控制箱
0.15~0.25
0.6
1.33
旅游宾馆主要用电设备的需要系数及功率因数表
3-7 旅游宾馆主要用电设备的需要系数及功率因数表
项目
需要系数〔Kd
cosφ
全馆总负荷
0:4~0.5
0.8
全馆总电力
0.5~0.6
0.8
全馆总照明
0.35~0.45
0.85
冷冻机房
0.65-0.75
0.8
锅炉房
0.65-0.75
0.75
水泵房
0.6-0.7
0.8
通风机
0.6-0.7
0.8
电梯
0.18-0.22
DC 0.4/AC 0.8
厨房
0.35~0.45
0.7
洗衣机房
0.3~0.4
0.7
窗式空调器
0.35~0.45
0.8
客房
0.4
餐厅
0.7
会议室
0.7
办公室
0.8
车库
1
生活水泵、污水泵.
0.5