电气设计需要系数利用系数功率因数等系数参照表--2016-1-11_百度文...
| | 表3-5 民用建筑照明负荷需要系数 | 建筑物名称 | 需要系数(Kd) | 备注 | 单身宿舍楼 | 0.6~0.7 | 一开间内I一2盏灯,2一3个插座 | 一般办公楼 | 0.7~0.8 | 一开间内2盏灯,2一3个插座 | 高级办公楼 | 0.6~0.7 | | 科研楼 | 0.8-0.9 | 一开间内2盏灯,2一3个插座 | 发展与交流中心 | 0.6~0.7 | | 教学楼 | 0.8-0.9 | 三开间内6-11灯,1一2个插座 | 图书馆 | 0.6~0.7 空调用电计算 | | 毛儿所、幼儿园 | 0.8-0.9 | | 小型商业·务业用房 | 0.85-0.9 | | 综合商业、服务楼 | 0.75-0.85 | | 食堂、餐厅 | 0.8-0.9 | | 高级餐厅 | 0.7~0.8 | | 一般旅馆、招待所 | 0.7~0.8 | 一开间I盏灯,2一3个插座,集中卫生间 | 高级旅馆、·招待所 | 0.6-0.7 | 带卫生间 | 旅游宾馆 | 0.35-0.45 | 单间客房4一5盏灯,4一6个插座 | 电影院、文化馆 | 0.7~0.8 | | 剧场 | 0.6~0.7 | | 礼堂 | 0.5~0.7 | | 体育练习馆 | 0.7~0.8 | | 体育馆 | 0.65-0.75 | | 展览厅 | 0.5-0.7 | | 门诊楼 | 0.6~0.7 | | 一般病房楼 | 0.65-0.75 | | 高级病房楼 | 0.5-0.6 | | 锅炉房 | 0.9-1 | | | | |
| |
|
|
表3-6 民用建筑用电设备的需要系数 |
序号 | | 1 | 通风和采暖用电 | | | | 各种风机,空调器 | 0.7~0.8 | 0.8 | 0.75 | 恒温空调箱 | 0.6一0.7 | 0.95 | 0.33 | 冷冻机 | 0.85-0.9 | 0.8 | 0.75 | 集中式电热器 | 1.0 | 1.0 | 0 | 分散式电热器(20kw以下) | ().85 -0.95 | 1.0 | 0 | 分散式电热器(100kw以上) | 0.75-0-85 | 1.0 | 0 | 小型电热设备 | 0.3~0.5 | 0.95 | 0.33 | | | | |
| 2 | 给排水用电 | | | | 各种水泵(15kW以下) | 0.75-0.8 | 0.8 | 0.75 | 各种水泵(17kw以上) | 0.6-0.7 | 0.87 | 0.57 | | | | |
| 3 | 起重运输用电 | | | | 客梯(1.5t及以下) | 0.35·0.5 | 0.5 | 1.73 | 客梯(2t及以上) | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 货梯 | 0.25~0.35 | 0.5 | 1.73 | 输送带 | 0.6-0.65 | 0.75 | 0.88 | 起重机械 | 0.1-0.2 | 0.5 | 1.73 | | | | |
| 4 | | 5 | | 6 | 厨房及卫生用电 | | | | 食品加工机械 | 0.5-0.7 | 0.80 | 0.75 | 电饭锅、电烤箱 | 0.85 | 1.0 | 0 | 电炒锅 | 0.70 | 1.0 | 0 | 电冰箱 | 0.6-0.7 | 0.7 | 1.02 | 热水器(淋浴用) | 0.65 | 1.0 | 0 | 除尘器 | 0.3 | 0.85 | 0.62 | | | | |
| 7 | 机修用电: | | | | 修理间机械设备 | 0.15-0.20 | 0.5 | 1.73 | 电焊机 | 0.35 | 0.35 | 2.68 | 移动式电动工具 | 0.2 | 0.2 | 1.73 | | | | |
| 8 | 打包机 | 0.20 | 0.60 | 1.33 | 洗衣房动力 | 0.65 | 0.50 | 1.73 | 夭窗开闭机 | 0.1 | 0.5 | 1.73 | | | | |
| 9 | 通信及信号设备 | | | | 载波机 | 0.85一0.95 | 0.8 | 0.75 | 收信机 | 0.8~0.9 | 0.8 | 0.75 | 发信机 | 0.7-0.8 | 0.8 | 0.75 | 电话交换台 | 0.75-0.85 | 0.8 | 0.75 | 客房床头电气控制箱 | 0.15~0.25 | 0.6 | 1.33 | | | | |
| | |
|
旅游宾馆主要用电设备的需要系数及功率因数表 |
表3-7 旅游宾馆主要用电设备的需要系数及功率因数表 |
项目 | 需要系数〔Kd) | cosφ值 | | 0:4~0.5 | 0.8 | 全馆总电力 | 0.5~0.6 | 0.8 | 全馆总照明 | 0.35~0.45 | 0.85 | 冷冻机房 | 0.65-0.75 | 0.8 | 锅炉房 | 0.65-0.75 | 0.75 | 水泵房 | 0.6-0.7 | 0.8 | 通风机 | 0.6-0.7 | 0.8 | 电梯 | 0.18-0.22 | DC 0.4/AC 0.8 | 厨房 | 0.35~0.45 | 0.7 | 洗衣机房 | 0.3~0.4 | 0.7 | 窗式空调器 | 0.35~0.45 | 0.8 | 客房 | 0.4 | | 餐厅 | 0.7 | | 会议室 | 0.7 | | 办公室 | 0.8 | | 车库 | 1 | | 生活水泵、污水泵. | 0.5 | | | | |
|
| | | |