拟采用630KVA变压器作为售楼处及其施工办公区、生活区施工用电电源,采用单根电缆供电:
1.用电负荷统计表
售楼处及其施工办公区、生活区用电负荷统计表 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位功率 | 合计功率 |
(kw) | (kw) | ||||
售楼处 | |||||
1 | 动力AP1(燃气壁挂炉,冬季用) | 11.3 | |||
2 | 动力AP-CF(厨房) | 58.1 | |||
3 | 140.4 | ||||
合计 | 198.5 | ||||
4 | AL-ZT | 40 | |||
5 | AL1-3 | 35 | |||
6 | AL1-1 | 32.8 | |||
7 | AL1-2 | 25.4 | |||
8 | AL2-1 | 15 | |||
9 | AL3 | 15 | |||
10 | ALE1 | 6 | |||
11 | AP-JG(园林) | 80 | |||
合计 | 249.2 | ||||
办公区生活区 | |||||
12 | 空调 | 50 | 1.5 | 75 | |
13 | 食堂热水器 | 12 | 2 | 24 | |
14 | 电饭锅 | 4 | 4 | 16 | |
15 | 办公室电热水器 | 20 | 0.3 | 6 | |
16 | 蒸饭车 | 15 | 1 | 15 | |
合计 | 136 | ||||
2.根据下列公式计算求出总用电容量。
总用电量
式中P——供电设备总需要容量(KV·A)
P1——空调机组动力额定功率(KW)
P2—— 壁挂炉、厨房额定功率(KV·A)
P3——售楼处照明插座额定容量(KV·A)
P4——施工办公区生活区照明插座额定容量(KV·A)
cos——功率因数(根据售楼处电气设计说明取0.8)
由于售楼处空调机组为全勤使用,K1取1.0,壁挂炉考虑与空调机组分开使用,厨房用电考虑K2=0.6,K3取0.5,K4取0.6。
则总用电量:
I=437.39×1000/( √3×380×0.75)=886.9A
因此用电高峰期间总用电量为437.39KVA,施工现场提供630KVA电能源,可满足用电需要,但采用单根电缆供电则电缆型号过大,且售楼处机组与临电共用电缆,考虑临电不稳定性对空调机组运行影响,不建议按照上述方案施工,建议采取售楼处与现场办公区生活区独立设置变压器作为电源,且售楼处空调机组、厨房用电与其它负荷分开两路供电。
(1)售楼处空调机组及厨房电源用电负荷:
I=220.88×1000/( √3×空调用电计算380×0.75)=447.46A
选用YJV-4*240+1*120电缆作为空调机组、厨房电源主线。
(2)售楼处照明插座用电负荷:
I=130.83×1000/380=344A
选用YJV-4*150+1*75电缆作为售楼处照明插座电源主线。
(3)施工办公区、生活区用电负荷:
I=85.68×1000/380=225.47A
选用YJV-4*95+1*50电缆作为生活区、办公区电源主线。