售楼处及其施工办公区、生活区施工用电容量计算
      拟采用630KVA变压器作为售楼处及其施工办公区、生活区施工用电电源,采用单根电缆供电:
1.用电负荷统计表
售楼处及其施工办公区、生活区用电负荷统计表
序号
名称
规格型号
数量
单位功率
合计功率
kw
kw
售楼处
1
动力AP1(燃气壁挂炉,冬季用)
11.3
2
动力AP-CF(厨房)
58.1
3
140.4
合计
198.5
4
AL-ZT
40
5
AL1-3
35
6
AL1-1
32.8
7
AL1-2
25.4
8
AL2-1
15
9
AL3
15
10
ALE1
6
11
AP-JG(园林)
80
合计
249.2
办公区生活区
12
空调
50
1.5
75
13
食堂热水器
12
2
24
14
电饭锅
4
4
16
15
办公室电热水器
20
0.3
6
16
蒸饭车
15
1
15
合计
136
2.根据下列公式计算求出总用电容量。
总用电量
式中P——供电设备总需要容量(KV·A
    P1——空调机组动力额定功率(KW
    P2—— 壁挂炉、厨房额定功率(KV·A
    P3——售楼处照明插座额定容量(KV·A
    P4——施工办公区生活区照明插座额定容量(KV·A
    cos——功率因数(根据售楼处电气设计说明取0.8
    由于售楼处空调机组为全勤使用,K11.0,壁挂炉考虑与空调机组分开使用,厨房用电考虑K2=0.6K30.5K40.6
       
则总用电量:
    I=437.39×1000/( 3×380×0.75)=886.9A   
    因此用电高峰期间总用电量为437.39KVA,施工现场提供630KVA电能源,可满足用电需要,但采用单根电缆供电则电缆型号过大,且售楼处机组与临电共用电缆,考虑临电不稳定性对空调机组运行影响,不建议按照上述方案施工,建议采取售楼处与现场办公区生活区独立设置变压器作为电源,且售楼处空调机组、厨房用电与其它负荷分开两路供电。
1)售楼处空调机组及厨房电源用电负荷:
    I=220.88×1000/( 3×空调用电计算380×0.75)=447.46A
选用YJV-4*240+1*120电缆作为空调机组、厨房电源主线。
    2)售楼处照明插座用电负荷:
   
    I=130.83×1000/380=344A
选用YJV-4*150+1*75电缆作为售楼处照明插座电源主线。
    3)施工办公区、生活区用电负荷:
       
        I=85.68×1000/380=225.47A