理想COP电耗比例法-评价空调设备运行的
简单方法
引言
空调系统各设备的作用是产生和输送一定的冷量或热量,各设备之间有一个比较合理的电耗比例。通过观看这些电耗的相对照例,就可以发觉许多的设计和运行问题,为节省空调系统电耗指出方向。
空调系统各设备电耗比例的计算过程抱负COP电耗比例法
对空调系统设备电耗的分析步骤包括以下几步:
第一:统计各空调设备的全年实际电耗。
一般大楼空调系统的耗电设备包括制冷机、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、采暖泵、空调机组和风机盘管等。这一步就是要统计这些设备全年的实际电耗,统计的过程可以如下面所述的举行。
制冷机的电耗全天随负荷的变化而变化很大,一般在50%~100%变化,所以在一天内对制冷机的电耗要逐时举行统计。目前在绝大多数建造中,对冷机的运行参数都有比较全面的记录,这样通过运行记录就能得到冷机电流值的全天记录,结合冷机运行时光的记录就能得到某一天内冷机的电耗。通过对4#宾
馆空调系统的分析,发觉只要每隔5天统计一天的能耗,也就
空调用电计算
是每个月取7天的平均值,就可以比较准确地近似冷机这一个月的平均电耗,4#宾馆这样近似的冷机电耗和准确值误差惟独2%,所以这样的近似计算是可行的。
对于冷却泵、冷冻泵、采暖泵等水泵,运行过程中电流基本上是全年不变化的,所以可以通过现场读电流表或看运行记录得到水泵电流值,结合运行时光,就可以计算其全年的电耗。因为一般大楼内空调机组和风机盘管数目众多,所以可以用额定功率乘以运行时光近似其全年电耗,冷却塔风机电流值一般也全年不变,倘若可以现场读到,则可以和水泵同样计算全年电耗,倘若没有电流表,则可以用额定功率结合运行时光近似。
其次:测量出冷机的COP值。
通过这一步,一方面,对冷机的制冷性能举行评价,倘若冷机的COP很低,则冷机的制冷性能将成为研究问题和存在节能潜力的方向之一;另一方面,测量冷机的COP也为下面的第三步分析做打算。
第三:计算冷机的COP抱负电耗,然后计算出各设备实际电耗与该COP抱负电耗的相对照例。
冷机运行的绝大多数时光中,COP变化一般不会很大,图1是4#宾馆1#冷机一段时光内的COP测量值。
现在假定冷机的COP在囫囵制冷时节都维持不变,将其次步
中测量出的冷机某个实际COP作为该冷机囫囵制冷时节恒定
不变的COP值,又假定另有某一个抱负冷机,该冷机在囫囵制冷时节COP维持5不变,这样按照目前实际冷机的电耗和COP 值,就可以计算出倘若产生同样的冷量,COP为5的抱负冷机需要的电耗值是多少,将这个电耗值就定义为该冷机的COP抱负电耗。
定义冷机COP抱负电耗,并且研究别的空调设备电耗和冷机COP抱负电耗的比例,而不是空调设备间实际的电耗比例,是为了消退冷机制冷效率COP下降对电耗比例的影响。
第四:将各设备电耗的相对照例和标准值举行比较,出存在的问题和预报节能的潜力。
预先通过大量实际空调系统的调查和测试,通过对照较没有问题的空调系统的各设备电耗比例的综合,得出一套各空调设备电耗比例的标准值。
在此基础上,将第三步中计算出的电耗比例值和标准值举行比较,倘若计算的比例和标准值不吻合,那么就需要围绕此不合适的比例做进一步的研究,出可能存在的问题和预期可能的节能潜力。
因为旅馆、办公楼类建造和商场类建造的空调方式显然不同,前者主要为风机盘管加新风方式,而后者主要为全空气系统,所以其抱负COP比例显然不同,下面分离加以说明。
旅馆、办公楼类建造抱负COP比例法标准值确实定通过对多座大楼的现场测试,挑选了其中比较没有问题的三座大楼作为衡量别的大楼空调系统运行好坏的推断标准(三座大楼的建造面积分离为6万平米,4.3万平米和5.6万平米)。
三座大楼的冷冻水泵和冷却水泵的COP抱负电耗比例是比
较临近的,冷冻水泵和冷却水泵对冷机的抱负COP电耗比例分离都在20%~25%之间。
商场类建造抱负COP比例法标准值确实定将四家商场年空
调能耗中各空调设备所占的比例列在同一张表中,如表3所示。从中可以看出,不同商场的空调系统总能耗中各空调设备所占的比例很临近,冷冻和冷却水泵的抱负COP电耗比例约为15%~25%,冷却塔的抱负COP电耗比例在5%左右,空调箱的抱负COP比例在250%~320%左右。与旅馆、办公楼类建造相比,空调箱的电耗比例大大增强,这与商场冬季和过渡季也需开启空调箱举行供冷有关。
利用抱负COP电耗比例法的分析实例
某商场冷却泵
很大。目前的冷却水泵扬程63米,倘若改成闭式系统,在
同样的冷却水流量下,冷却水泵的扬程和电耗将削减近50%,冷却水泵的COP抱负电耗比例也将从目前的51.72降到正常值。宾馆冷冻泵
1#宾馆空调设备的电耗比例如表5.
1#宾馆采用的是溴化锂吸收式冷机,上述表中冷机的电量是将冷机的蒸汽消耗量折算成电量的消耗,然后再按照两种制冷方式的COP的一定比例,将其折算成抱负COP后的电量。可以看出,上述空调设备中冷却泵和冷冻泵的抱负COP电耗比例都偏高,大约是一般离心式空调系统中冷冻和冷却水泵抱负COP电耗的两倍。冷却水泵的偏大是合理的,由于溴化锂冷机中,冷却水系统的热量是冷机制冷量的将近两倍,所以在采用同样的冷却水温差下,溴化锂制冷的冷却泵的电耗比例比一般的离心式制冷系统的冷却泵的电耗比例高近1倍是合适的。但是,冷冻水泵的电耗比例也是一般离心式制冷系统的2倍是不合理的。经测试,冷冻水泵的流量远远大于设计值。夏天最热工况下,冷机开启两台800冷吨的大冷机和一台400冷吨的小冷机,总的制冷量是2000冷吨,倘若冷冻水进出口设计成5℃温差,设计的冷冻水量应为1200 ton/h,而实际通过对水量的2次实测,平均的冷冻水量达到1800 ton/h,这样因为冷冻泵流量抉择过大使得冷冻水泵的电耗偏大,造成了上表中1#宾馆冷冻水泵抱负COP电耗比例的偏大。