空调拆时应注意什么
拆机的步骤:
1. 回收制冷剂 无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同时迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。) 也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。
2. 拆室内机
制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内
机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。
3. 拆室外机
拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。
应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。
安装
根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙
内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。
接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样:
(1) 把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右
(2) 听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头
(3) 松开(粗)管上戴止阀门的阀杆
(4) 彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。
最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行
在拆装分体式空调时,必须先回收室内机的制冷剂,才能拆卸室内。
1:分体式空调制冷剂的回收方法;接通电源,让空调制冷。用扳手缓慢关闭室外机高压阀,使室外机的制冷剂不再流入室内机。原来滞留在室内机的制冷剂由压缩机抽回室外机,
大约经30~60秒后,制冷剂即可回收干净。然后再关闭室外机低压阀,最后断开空调电源。回收制冷剂要注意两个问题
(1)要准确控制回收时间。时间太短制冷剂回收不干净;时间太长,由于高压阀已关闭,压缩机排气量阻力增大,工作电流增大,发热严重,而制冷剂不再循环流动,冷凝器散热能力下降,压缩机也无低温制冷剂冷却,故容易烧坏压缩机。控制制冷剂回收时间有两种方法:①表压法:在低压阀连接一只低压表,当表压值为负且保持不变时,表明制冷已回收干净。②经验法:一般回收30~60秒钟好戏可收尽,这时压缩机由于负荷增大,声音变得沉闷。
(2)要防止压缩机从低压阀抽进空气,所以回收制冷剂时,关闭低压阀动作要迅速。若在低压阀半开半闭状态停留时间太长,由于此时低压侧已抽成真空,空气则会乘机而入。
2:分体式空调拆迁重装的注意事项:
(1)拆下室内,外机的连接铜管时,应将铜管口用干净的布堵住,高,低压阀应盖上塑料帽,防止脏堵和进入湿空气。
(2)拆下空调后应尽快安装。
(3)安装时,要认真检查管道是否完好,有无压瘪,断裂等现象。
(4)将空调安装好后,试机运行,检查是否要补加制冷剂。因为在回收制冷和安装时用制冷剂排除空气,都会损耗制冷剂。
判断是否要补加制冷剂通常有三种方法:
①电流法:用钳形电流表监测室外机工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
空调拆装 ②表压法:制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,空调开机制冷,开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常
③观察法。观察室外机高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。以上三种方法,以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,以确定是否要补加制冷剂。需要注意的是,空调制冷时,室外风机一定要打开,否则蒸发器周围的冷空气没有及时散开,使蒸发温度下降,蒸发压力下降,读出的表压偏小,电流也偏小,造成误判。
居民搬家时拆装空调应注意的事项:
关于空调加氟的问题。空调加氟维修保养清洗移机打孔收售,加氟是用户关心比较多的一个问题。安装合格的空调,三二年不用加氟 ,反之三两天就会漏光。空调没有氟,肯定不制冷,空调不制冷不一定是缺氟。如何自己判断呢?现有几种简易的方法可以帮助大家判断一下 一试:空调开启半个小时后,是否能达到设定温度。否则乃是缺氟现象。 二测:用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差过小则缺氟 三看:在开机15 分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满
冷凝水,如果一半儿没有或结霜结冰都不正常。 四摸:室外机如果在能摸到的地方(一定却保安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差。细管结霜说明缺 氟,粗管结霜则为系统流通不畅。五察:用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户察,不安全)。
3.拆装空调步骤:一、收氟 开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头(切记)。 二、拆开室外机铜管接头,拆开室外机电线接头(记住线的顺序)。 三、拆下室内室外机。4.装机: 一、在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平),将管穿出后挂好室内机。二、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平。三、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。 四、接通电源,试机。检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
发布评论