安装定额章节说明及工程量计算规第九册通风空调工程
目录
第九册通风空调工程 (1)
第一章:通风空调设备安装 (2)
第二章:通风管道制作安装 (3)
第三章:调节阀制作安装 (8)
第四章:风口制作安装 (9)
第五章:风帽制作安装 (11)
第六章:罩类制作安装 (12)
第七章:消声器制作安装 (13)
第八章:空调部件及设备支架制作安装 (13)
第九册通风空调工程
册说明
一、《深圳市安装工程消耗量标准》第九册《通风与空调工程》(以下简称本册)适用于工业与民用建筑的新建、扩建项目中的通风与空调工程。
二、本册是以国家和有关工业部门发布的现行施工及验收技术规范,技术操作规程,质量评定标准和安全操作规程为依据,主要依据的规范标准有:
1.《通风与空调工程施工与验收质量规范》GB50243-2002。
2.《采暖通风国家标准图集设计选用手册》1996年。
3.《通风空调安装手册》1995年。
4.《全国通用风管计算表》1977年。
5.《深圳市施工机械台班》2003。
三、相关子目的执行规定:
(一)本册设备安装是按通风空调工程施工工艺考虑的,凡通风空调工程在本册中列有的子目,都不应因消耗量水平不同而套用其他册的相同子目。
(二)排气扇安装、电动机检查接线执行第二册《电气设备安装工程》相应子目。
(三)通风空调工程水系统的管道、阀门等执行第八册《给排水、燃气工程》相应子目。其中空调机房内的管道安装按泵房管道相关规定执行。
(四)通风空调工程中的通风工程检测调试、高层建筑增加费、地下室增加费、脚手架搭拆费、刷油、防腐蚀、绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程》相应子目。其中:
1.薄钢板风管刷油按其工程量执行相应子目,仅外(或内)面刷油者,子目乘以系数,内外均刷油者,子目乘以系数(其法兰加固框、吊托支架已包括在此系数内)。
2.薄钢板部件刷油按其工程量执行金属结构刷油子目,子目乘以系数。
3.不包括在风管工程量内而单独列项的各种支架(不锈钢吊托支架除外)按其工程量执行相应子目。
4.设计要求风管不刷油(如镀锌薄钢板风管)而风管的法兰、加固框、吊托支架要求刷油者,其刷油工程量为风管制作工程量的20%。
5.薄钢板风管、部件以及单独列项的支架,其除锈不分锈蚀程度,一律按其第一遍
刷油的工程量执行轻锈相应子目。
空调拆装6.绝热保温材料不需粘结者,执行相应子目时需减去其中的粘结材料,人工乘以系数。
四、本册单层工作物操作高度,均以6.0 m为界,超过6.0 m时,其超过部分套用子目时,人工应乘以系数(以楼地面标高为±)。
第一章:通风空调设备安装
说明
一、本章适用于风机、空调器、风机盘管、整体式空调机组、分段组装式空调器、空气加热器、冷却塔、除尘设备及洁净设备的安装。
二、本章子目工作内容如下:
1.开箱检查设备、附件、底座螺栓。
2.吊装、平、正、垫垫、灌浆、螺栓固定、装梯子、配合钻孔、口缝涂密封胶、试装、正式安装。
3.《通风与空调施工及验收质量规范》GBJ50243-2002中规定的安装前试运转及检查。
三、通风机安装子目内包括电动机安装, 其安装形式包括 A、B、C、或 D型, 也适用于不锈钢和塑料风机安装。
四、通风空调设备中的通风机拆装检查已在通风机安装子目中综合考虑,无论设计是否要求,都不再另套用子目。
四、混流风机的安装套用轴流风机安装有关子目, 人工乘以系数。
五、设备安装中应配备地脚螺栓的, 本章均按设备本身带来考虑,若实际没有配备, 可按设备要求另计地脚螺栓材料。
六、诱导器安装套用风机盘管安装子目,吊顶式全热交换器套用风机盘管安装子目,其人工、材料乘以系数。
七、过滤器安装包括试装, 如设计不要求试装者, 均不作调整。
八、低效过滤器指: M-A型、WL型、LWP型等系列.
中效过滤器指: ZKL型、YB型、M型、ZX-1型系列.
高效过滤器指: GB型、GS型、JX20型等系列.
净化工作台指: XHK型、BZK型、SXP型、SZP型、SZX型、SW型、SZ型、SXZ型系列.
九、风机盘管及整体式空调水系统安装执行册说明相关规定。其中,空调冷凝水排放管,采用塑料管的套用室内塑料给水管安装相应子目;采用钢管的套用室内钢管安装相应子目。
十、风机减震台座执行本册第八章"设备支架制作安装"相应子目。
工程量计算规则
一、风机按设计不同型号,以"台"计算。
二、整体式空调机组、空调器按不同重量(室内机、室外机之和),以"台"计算;分段组装式空调器按重量,以"kg"计算。
三、空气加热器、除尘设备按不同重量,以"台"计算。
四、高、中、低效过滤器、净化工作台、单人风淋室安装,以"台"计算。
五、洁净室安装以重量计算,套用本章"分段组装式空调器安装"子目。
六、空气加热器(冷却器)和风机盘管吊顶式安装子目已包括吊、托支架的制作安装,不得重复计算,但吊、托支架的除锈、刷漆应另行计算。
七、空气幕安装以"台"计算。
第二章:通风管道制作安装
说明
一、本章适用于薄钢板风管、净化风管、不锈钢风管、铝板风管、玻璃钢风管、塑料风管、复合风管和防火板风管等的制作安装,以及柔性软风管安装。
二、本章子目工作内容如下:
1.薄钢板风管:
(1)制作:放样、下料、卷圆、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架,钻孔、铆焊、上法兰、组对。
(2)安装:标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架,组装、风管就位、正、平、制垫、垫垫、上螺栓、紧固。
2.不锈钢风管:
(1)制作:放样、下料、卷圆,制作管件、组对焊接、试漏、清洗焊口。