1 用途
开关内装有照明供电装置,是组合式馈电开关 。
开关的127V照明供电系统有过载、过流、漏电闭锁和漏电保护。1140V系统有过流、过载、断相、相不平衡、漏电闭锁、漏电、轻漏电报警、过欠压等保护。当发生以上故障时能自动断电,并发出故障显示。开关还具有远控分闸、自动合闸、瓦斯超限分闸、机组锁面溜、照明灯锁面溜、闪灯信号等功能。
2 使用环境条件
a) 海拔高度不超过2000m;
b) 环境温度:-5°C~+40°C;
c) 空气相对湿度不大于95%(+25°C);
d) 在有沼气和爆炸性混合物的矿井中;
e) 无显著摇动和剧烈冲击振动的环境;
f) 与水平安装倾斜度不超过15°;
g) 在无破坏绝缘的气体和蒸气的环境中;
h) 无滴水及水浸入、能防止雨雪的场所。
3 规格、型号的组成及其代表意义
K B Z 1 - 800 / 1140
额定电压1140V
额定电流800A
设计序号
组合式
隔爆型
矿用
4 开关技术参数
4.1 额定电压
主回路1140V
合闸电机回路220V
过欠压继电器回路220V
照明回路127V
控制回路42V
外形尺寸:2400×783×946 重量:1.2 t
4.2 主回路额定电流800A,照明变压器容量2000VA。
表1
额定电流 (A) | 短路接通与分断能力 | 功率因数 | |
1140V | |||
800 | 15KA | 0.35 | |
4.4 主回路装有过流过载断相保护组件-F513(GLB-3)动作特性见表2、3。
表2
短路保护动作电流=过载整定电流倍数 | 动作时间 | 复位方式 |
3--11 | <200ms | 手动 |
表3
过载整定电流(Ie) | 动作时间 | 起始状态 | 恢复时间 |
1.05(Ie) | >2h | 冷态 | <3min |
1.2(Ie) | <20min | 热态 | <3min |
1.5(Ie) | <3min | 热态 | <3min |
2(Ie) | <1.5min | 热态 | <3min |
4(Ie) | <45s | 热态 | <3min |
6(Ie) | 8—14s | 热态 | <3min |
表4
断相保护动作特性 | 动作时间(S) | 初始状态 | 复位方式 | |
1 | 一线(相)为零 二线(相)为1.05倍整定电流 | 8-16 | 热态 | 手动 |
2 | 一线(相)为0.9倍额定电流 二线(相)为1.0倍额定电流 | 长期不动作 | 冷态 | 手动 |
4.5 主回路漏电保护组件-F516(LDB—1)用于1140V系统进行绝缘监视保护,特性见表5。
表5
主回路额定电压 | 动作值 | 动作时间 1 KΩ试验动作时间 |
1140V | 20 KΩ+20% | <50ms |
4.6 主回路漏电闭锁组件-F514(LBS—1)用于开关未合闸时负荷侧不带电的情况下对负荷侧进行绝缘监测,此时如负荷侧绝缘水平低于动作值时,对开关进行闭锁,使其不能合闸送电。特性见表6
表6
主回路电压 | 闭锁动作值 | 恢复值 |
1140V | 40 KΩ+20% | ≤60 KΩ |
4.7过欠压继电器F512调整范围:过压105-120%IU、欠压75-95%IU
4.8 照明系统漏电兼漏电闭锁保护组件-F424(8SG1110),特性见表7。
表7
照明电压 | 闭锁动作值 | 恢复值 |
127V | 6KΩ+20% | ≤9 KΩ |
4.9照明系统过流保护组件-F423(GLB-4)
过流保护动作值调整范围4--12A,动作时间小于300ms.
4.10接地芯线监视组件-F517、-F527、-F427、-F417(JSB-1)动作特性见表8:
表8
故障状态 | 动作值 | 动作时间 | |
开关“b”于1位 | 开关“b”于2位 | ||
监视线与地线短路 | R≤2.5KΩ | R≤1.6KΩ | ≤200ms |
监视线与地线断路 | R>500Ω | R>1KΩ | |
5 .1 馈电开关断路器合闸过程
1)Q503开关有4个档位:0位断电源、1位分闸、2位维持、3位合闸。Q503(2、3)(6、7)(10、11)三组接点在分闸、维持、合闸3个档位时都导通。当Q503打到分闸位时F506、F507、F508三个2A保险有电,T509变压器有电。T509有电后42V绕组为功能显示插件A501供电,H503黄灯亮(显示控制系统有42V电),同时为42V控制系统的所有保护插件和继电器提供工作电源。由漏电保护插件F516的a6脚输出的100V直流检测电压通过三个电抗器与主回路电源侧接通,F516插件开始对电源侧进行绝缘检测;由漏电闭锁保护插件F514的a6脚输出的60V检测电压通过三个电抗器与主回路负荷侧接通,F514插件开始对负荷侧进行绝缘检测。
2) Q503打到维持位时其接点(13、14)导通,远方停馈电插件F517的üL线X2、548通过终端元件接地,F517(a1、b1)导通;馈电开关电源侧对地绝缘阻值高于20KΩ,F516内继电器吸合,F516(a4、b4)导通;负荷侧的绝缘阻值高于40KΩ, F514内继电器吸合,F514(a1、b1)导通;没有过流、过载和断相故障,过流、过载保护插件F513内执行过载保护的K1继电器吸合、执行过流保护的K2继电器不吸合,F513(a4、b7)导通;供电系统不过欠压,继电器F512吸合,其接点(1、2)闭合;移变不超温,X2、541→X2、545→X1、525→变压器温度保护接点→X1、524→X2、544→X2、592线路导通,此时保护执行继电器K511得电吸合,K511(13、14)(53、54)闭合,导通合闸线圈HQ维持吸合的部分电路, K511(23、24)闭合,导通合闸继电器K512的部分电路。K511(33、34)(43、44)闭合,导通合闸正电。
3)Q503开关打到合闸位时其接点(15、16)闭合,分闸状态时断路器常闭点(11、12)闭合,K511(23、24)已闭合,合闸继电器K512工作电路完全导通,K512得电吸合,其接点(13、14)(23、24)闭合,合闸线圈HQ有电吸合,断路器合闸送电。合闸后DL(5、6)接点闭合导通HQ的维持吸合电路;DL(7、8)(11、12)断开,Q503开关由合闸位自动返回到维持位后Q503(15、16)接点断开,二处接点断开后共同截断K512的工作电路,K512失电释放,K512(13、14)(23、24)接点断开,HQ失去198V合闸电压,由WYD输出的15V直流电压维持HQ的吸合。合闸线圈不允许长时间提供220V~的合闸电压,也不允许频繁合闸。绝对禁止手动K512合闸,防止击穿二极管、烧毁稳压电源和合闸线圈。
5.2分闸断电过程:
1)手动分闸:将Q503开关由维持位旋转到分闸位,Q503(13、14)接点断开,K511继电器失电释放,K511(13、14)(53、54)接点断开,HQ维持吸合电路断电,断路器的反力弹簧使断路器分闸断电,同时K511(71、72)(61、62)接点闭合,接通分闸线圈FQ的工作电路,FQ得电产生的电磁力,同样使断路器分闸断电。如需要打开大门盖时将Q503开关旋转到断电源位。
2)故障分闸:当主回路对地绝缘下降到≤20KΩ时,F516插件内的继电器释放,其接点(a4、b4)断开;当发生过流故障时F513内的K2继电器吸合,发生过载故障时,F513插件内的K1继电器释放,都会使F513
的(a4、b7)断开;当按下远方停馈电按钮或瓦斯断电仪内继电器动作时,F517的继电器释放,其接点(a1、b1)断开;当发生过欠压故障时F512释放其接点(1、3)断开;只要有上述其中一种故障发生都会断开K511的工作电路使K511失电释放,断路器分闸断电,当电网停电时,反力弹簧使断路器分闸。
3)开关电源侧漏电时,馈电分闸断电并停上级高压开关:当开关电源侧的绝缘阻值≤20KΩ时,F516的继电器释放,F516的(a4、b4)断开,开关分闸断电或不能合闸送电(由于漏电故障发生在开关电源侧,所以不能消除漏电故障),F516(b5,b7)闭合,接通K516、K516.1继电器的工作电路,0.3秒后K516、K516.1两个继电器吸合,K516(6、8)接点闭合,使高压系统üL线接地,高压开关跳闸断电,馈电开关电源侧断电;K516.1吸合后,其常开点闭合,接通H502显示灯电路,电源侧漏电红灯亮。
4)漏电保护的工作原理: 漏电保护插件F516.a6脚输出的100V直流检测正电→K010(71、72)→L511、L512、L513→F506、F507、F508→Q503 开关(2、3)(6、7)(10、11)
接点→F503、F505→电网三相综合对地绝缘电阻→地→F516.a5 脚100V检测电压负电。检测到的绝缘阻值信号由F516(a3、a5)输给绝缘显示板P516,P516根据信号电压高低显示绝缘电阻数值,同时F516还将绝缘阻值信号输送给F518的d6、a5,当发生轻漏电时(绝缘阻值≤40K)F518内继电器释放,F518(a2、b2)闭合,H518轻漏电报警红灯亮。
5421是真的吗)漏电闭锁保护的工作原理:断路器在分闸状态下负荷侧对地绝缘≤40KΩ时,漏电闭锁保护插件F514内的继电器失电释放,其接点(a1,b1)断开,K511工作回路被截断不能吸合,K511(23、24)断开,合闸继电器K512不能吸合,断路器不能合闸送电实现漏电闭锁保护。漏电闭锁检测回路为:F514、a6脚输出的60V正电→K010(61.62)→DL(3、4)→电抗器L517、L518、L519→主回路负荷侧三相对地综合电阻→地 →F514 a5 脚60V负电。
6)转换开关GZK的功能:当Q503开关打到第二档位时K511继电器不能正常吸合,则馈电开关不能合闸送电,为了迅速查出故障点,尽快合闸送电,将GZK打到第一档位,将X516:6与 X510:4两个端子短接,如果故障点在X505:20至X505:6之间,则Q503开关打到第一或第二档位K511都吸合,开关即能合闸送电。当Q503开关打到第三档位即合闸档位时如果K512不吸,断路器不能合闸送电,此时将GZK打到第二档位,Q503开关打到维持单位,经0.2~8秒(可调)延时,D512内部可控硅导通,K512吸合,断路器合闸送电。次档位仅供查故障用,严禁长时间使用,以防引发其他严重故障。
发布评论