1 用途
KBZ-800/1140矿用隔爆型馈电开关(以下简称开关)主要适用于煤矿井下综采工作面,在交流50HZ,额定电压1140V,额定电流800A及以下线路中作为低压供电系统的总开关。
开关内装有照明供电装置,是组合式馈电开关
开关的127V照明供电系统有过载、过流、漏电闭锁和漏电保护1140V系统有过流、过载、断相、相不平衡、漏电闭锁、漏电、轻漏电报警、过欠压等保护。当发生以上故障时能自动断电,并发出故障显示。开关还具有远控分闸、自动合闸、瓦斯超限分闸、机组锁面溜、照明灯锁面溜、闪灯信号等功能。
2 使用环境条件 
a) 海拔高度不超过2000m
b) 环境温度:-5°C+40°C
c) 空气相对湿度不大于95%+25°C);
d) 在有沼气和爆炸性混合物的矿井中;
e) 无显著摇动和剧烈冲击振动的环境;
f) 与水平安装倾斜度不超过15°
g) 在无破坏绝缘的气体和蒸气的环境中;
h) 无滴水及水浸入、能防止雨雪的场所。
3 规格、型号的组成及其代表意义
K  B  Z  1 - 800 /  1140   
                                         
                                                           
额定电压1140V
                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
额定电流800A
设计序号
组合式
   
隔爆型
矿用
4 开关技术参数
4.1   额定电压
主回路1140V
合闸电机回路220V
过欠压继电器回路220V
照明回路127V
控制回路42V
外形尺寸:2400×783×946            重量:1.2 t
4.2   主回路额定电流800A,照明变压器容量2000VA
4.3   主回路真空永磁断路器参数见表1
                                 
额定电流
A
短路接通与分断能力
功率因数
1140V
800
15KA
0.35
4.4   主回路装有过流过载断相保护组件-F513GLB-3)动作特性见表23
2
短路保护动作电流=过载整定电流倍数
动作时间
复位方式
3--11
200ms
手动
3
过载整定电流(Ie
动作时间
起始状态
恢复时间
1.05Ie
2h
冷态
3min
1.2Ie
20min
热态
3min
1.5Ie
3min
热态
3min
2Ie
1.5min
热态
3min
4Ie
45s
热态
3min
6Ie
8—14s
热态
3min
表4
断相保护动作特性   
动作时间(S
初始状态
复位方式
1
一线(相)为零
二线(相)为1.05倍整定电流
8-16
热态
  手动
2
一线(相)为0.9倍额定电流
二线(相)为1.0倍额定电流
长期不动作
冷态
手动
4.5  主回路漏电保护组件-F516LDB—1)用于1140V系统进行绝缘监视保护,特性见表5
5
主回路额定电压
动作值
动作时间
1 KΩ试验动作时间
1140V
20 KΩ+20%
50ms
4.6    主回路漏电闭锁组件-F514LBS—1)用于开关未合闸时负荷侧不带电的情况下对负荷侧进行绝缘监测,此时如负荷侧绝缘水平低于动作值时,对开关进行闭锁,使其不能合闸送电。特性见表6
                                6
主回路电压
闭锁动作值
恢复值
1140V
40 KΩ+20%
60 KΩ
4.7过欠压继电器F512调整范围:过压105-120%IU、欠压75-95%IU
4.8  照明系统漏电兼漏电闭锁保护组件-F4248SG1110),特性见表7
                              7
照明电压
闭锁动作值
恢复值
127V
6KΩ+20%
9 KΩ
4.9照明系统过流保护组件-F423GLB-4
过流保护动作值调整范围4--12A,动作时间小于300ms.
4.10接地芯线监视组件-F517-F527-F427-F417JSB-1)动作特性见表8
                                  8
故障状态
动作值
动作时间
开关“b”于1
开关“b”于2
监视线与地线短路
R2.5KΩ
R1.6KΩ
200ms
监视线与地线断路
R500Ω
R1KΩ
5 .1 馈电开关断路器合闸过程
1Q503开关有4个档位:0位断电源、1位分闸、2位维持、3位合闸。Q50323)(67)(1011)三组接点在分闸、维持、合闸3个档位时都导通。当Q503打到分闸位时F506F507F508三个2A保险有电,T509变压器有电。T509有电后42V绕组为功能显示插件A501供电,H503黄灯亮(显示控制系统有42V电),同时为42V控制系统的所有保护插件和继电器提供工作电源。由漏电保护插件F516a6脚输出的100V直流检测电压通过三个电抗器与主回路电源侧接通,F516插件开始对电源侧进行绝缘检测;由漏电闭锁保护插件F514a6脚输出的60V检测电压通过三个电抗器与主回路负荷侧接通,F514插件开始对负荷侧进行绝缘检测。
    2) Q503打到维持位时其接点(1314)导通,远方停馈电插件F517üL线X2548通过终端元件接地,F517a1b1)导通;馈电开关电源侧对地绝缘阻值高于20KΩ,F516内继电器吸合,F516a4b4)导通;负荷侧的绝缘阻值高于40KΩ, F514内继电器吸合,F514a1b1)导通;没有过流、过载和断相故障,过流、过载保护插件F513内执行过载保护的K1继电器吸合、执行过流保护的K2继电器不吸合,F513a4b7)导通;供电系统不过欠压,继电器F512吸合,其接点(12)闭合;移变不超温,X2541X2545X1525→变压器温度保护接点→X1524X2544X2592线路导通,此时保护执行继电器K511得电吸合,K5111314)(5354)闭合,导通合闸线圈HQ维持吸合的部分电路, K5112324)闭合,导通合闸继电器K512的部分电路。K511(3334)4344)闭合,导通合闸正电。
3Q503开关打到合闸位时其接点(1516)闭合,分闸状态时断路器常闭点(1112)闭合,K5112324)已闭合,合闸继电器K512工作电路完全导通,K512得电吸合,其接点(1314)(2324)闭合,合闸线圈HQ有电吸合,断路器合闸送电。合闸后DL(56)接点闭合导通HQ的维持吸合电路;DL78)(1112)断开,Q503开关由合闸位自动返回到维持位后Q5031516)接点断开,二处接点断开后共同截断K512的工作电路,K512失电释放,K512(1314)2324)接点断开,HQ失去198V合闸电压,由WYD输出的15V直流电压维持HQ的吸合。合闸线圈不允许长时间提供220V~的合闸电压,也不允许频繁合闸。绝对禁止手动K512合闸,防止击穿二极管、烧毁稳压电源和合闸线圈。
5.2分闸断电过程:
1)手动分闸:将Q503开关由维持位旋转到分闸位,Q5031314)接点断开,K511继电器失电释放,K5111314)(5354)接点断开,HQ维持吸合电路断电,断路器的反力弹簧使断路器分闸断电,同时K5117172)(6162)接点闭合,接通分闸线圈FQ的工作电路,FQ得电产生的电磁力,同样使断路器分闸断电。如需要打开大门盖时将Q503开关旋转到断电源位。
2)故障分闸:当主回路对地绝缘下降到≤20KΩ时,F516插件内的继电器释放,其接点(a4b4)断开;当发生过流故障时F513内的K2继电器吸合,发生过载故障时,F513插件内的K1继电器释放,都会使F513
的(a4b7)断开;当按下远方停馈电按钮或瓦斯断电仪内继电器动作时,F517的继电器释放,其接点(a1b1)断开;当发生过欠压故障时F512释放其接点(13)断开;只要有上述其中一种故障发生都会断开K511的工作电路使K511失电释放,断路器分闸断电,当电网停电时,反力弹簧使断路器分闸。
3)开关电源侧漏电时,馈电分闸断电并停上级高压开关:当开关电源侧的绝缘阻值≤20KΩ时,F516的继电器释放,F516的(a4b4)断开,开关分闸断电或不能合闸送电(由于漏电故障发生在开关电源侧,所以不能消除漏电故障),F516b5,b7)闭合,接通K516K516.1继电器的工作电路,0.3秒后K516K516.1两个继电器吸合,K51668)接点闭合,使高压系统üL线接地,高压开关跳闸断电,馈电开关电源侧断电;K516.1吸合后,其常开点闭合,接通H502显示灯电路,电源侧漏电红灯亮。
4)漏电保护的工作原理: 漏电保护插件F516.a6脚输出的100V直流检测正电K0107172)→L511L512L513F506F507F508Q503 开关(23)(67)(1011
接点→F503F505电网三相综合对地绝缘电阻F516.a5 100V检测电压负电。检测到的绝缘阻值信号由F516a3a5)输给绝缘显示板P516P516根据信号电压高低显示绝缘电阻数值,同时F516还将绝缘阻值信号输送给F518d6a5,当发生轻漏电时(绝缘阻值≤40KF518内继电器释放,F518a2b2)闭合,H518轻漏电报警红灯亮。
5421是真的吗)漏电闭锁保护的工作原理:断路器在分闸状态下负荷侧对地绝缘≤40KΩ时,漏电闭锁保护插件F514内的继电器失电释放,其接点(a1,b1)断开,K511工作回路被截断不能吸合,K5112324)断开,合闸继电器K512不能吸合,断路器不能合闸送电实现漏电闭锁保护。漏电闭锁检测回路为:F514a6脚输出的60V正电K01061.62DL34电抗器L517L518L519主回路负荷侧三相对地综合电阻→地 F514 a5 60V负电。
6)转换开关GZK的功能:当Q503开关打到第二档位时K511继电器不能正常吸合,则馈电开关不能合闸送电,为了迅速查出故障点,尽快合闸送电,将GZK打到第一档位,将X5166 X5104两个端子短接,如果故障点在X50520X5056之间,则Q503开关打到第一或第二档位K511都吸合,开关即能合闸送电。当Q503开关打到第三档位即合闸档位时如果K512不吸,断路器不能合闸送电,此时将GZK打到第二档位,Q503开关打到维持单位,经0.28秒(可调)延时,D512内部可控硅导通,K512吸合,断路器合闸送电。次档位仅供查故障用,严禁长时间使用,以防引发其他严重故障。