作者:郝俊
来源:《中国房地产业》 2016年第13期
文/ 郝俊 内蒙古自治区建设工程质量监督总站 内蒙古自治区 010010
【摘要】随着人们生活质量的提高,对居住房屋品质的要求也越来越高,住户在反映房屋质量问题中,卫生间返异味问题所占比重越来越高。而其影响健康危险性最知名的例子就是2003 年轰动全球的非典病毒(SARS)时期,香港淘大花园社区非典病毒从“管道间”及排水管传染给整栋大楼的住户,造成三百多人同时感染非典病毒。因此,卫生间排水系统反味的防治是一项至关重要的工作。
【关键词】卫生间返味; 返味原因; 防治方法; 新方法探讨
1、卫生间反味原因分析
目前,卫生间产生异味的主要原因有以下几个方面:
(1)卫生间墙、地面等不整洁产生的异味。现在家庭装修越来越讲究,卫生间墙及地面、吊顶、洁具均光滑,不宜藏垢,
因墙面和地面纳垢而产生异味的现象已经越来越少。对于一些使用时间比较长的下水管散发异味,一般是由于人们使用的香皂、沐浴露等清洁用品的泡沫会积存在脸盆排水管管壁以及地漏缝隙上,经过长时间的发酵进而产生难闻的气味。同时,在洗浴时,如果水流太大,洗澡水常常会流到坐便器的后面,这样就会形成卫生死角,如果不及时打扫也会产生异味。
(2)地漏、存水弯选型设置不合理造成返味。目前,市面上的地漏、存水弯水封深度仅为20-30mm, 达不到国家要求的50mm,水封内水分易挥发、易穿透、易被抽走,因而起不到隔离封堵臭气的作用,造成卫生间产生异味。
(3)通气管、排气管井因气压问题倒灌户内返味。产生这种现象的原因一般有以下几个方面:①排水系统的通气管一般都是通向室外屋顶,当遇到大风阴天等天气,室外气压比室内高,通气管内压力升高,管内臭气有时会透过存水弯倒灌入室内。 ②卫生间里的竖向排风井,如排风井内壁不光滑、管井封闭不严、主副风道错接等造成抽力不足,或因室外天气原因等行成管井臭气倒灌。 ③、当建筑较高及排污量较大时(尤其马桶排污时),管道产生活塞效应,造成管道内气压波动,使得臭气在压力作用下压入室内。 ④、下部排水系统宜堵塞,排水不畅,造成上面楼层污物倒灌,使得本层产生臭气。
(4)装修过程中施工错误造成的卫生间异味
①排风口在装饰中,装修公司会对排风口直接插管,或者在排风口安装排风扇,这样都是最简单方式,也是味道的主要来源之一,因为不管是插管还是安装排风扇都没有都边缘做密封处理,这样当别人使用排风时,那么您家也就成了一
个可以排风的地方了。
②洗手盆下水一般的装修中,只是把洗手盆的下水直接插到下水管中,这样的方式是不对的,就算是有些好的洗手盆下水带有防臭功能也不能解决,因为在软管与下水管间存在了缝隙,这种缝隙也是造成气味上返的原因之一,对此可以把您的软管挝成一个S 弯,这样在管中会存有一定的水,也可以起到防臭的功能。去除装修异味的方法
③地漏安装不到位。现在各种四防地漏都有,但是很多也忽视了一个问题,就是装修公司总是最后把地漏放在下水口中,这样其实不管是几防也没有用的,就象上面说的一样,味道从边上就跑出来了,所以也要使用些玻璃胶对外框进行封闭,这样中间的蕊才可以起到防臭作用。
④坐便器现在很多是不上自攻钉的,都是用水泥或者密封胶进行封闭,但是水泥或密封胶是有相应的使用年限的。如果由于密封胶过期,造成坐便器封堵不严,卫生间还是会有异味散发。
2、卫生间反味处理方法
(1)物理方法:
①及时清扫卫生死角,冲刷地漏外罩、蕊心缝隙等处,以免残留的赃物长期滞留腐败发臭,造成卫生间的异味。
②使用芳香类空气净化剂或者竹碳,这样既可以吸味,又可以保持卫生间的干燥。但是,这是一种治标不治本的方法,
这样仅仅可以掩盖或者稀释卫生间的异味,不能起到长久根治的作用,而且经常使用芳香类物质,对居住者的呼吸以及神经系统也会造成慢性损害,不建议长期采用此方法。(2)工艺改造:
①系统设计及施工安装方面: 一个卫生间的排水排污防臭要想根本上解决臭气的来源,必须有一套完善的排水排污排臭系统。排水系统设计、施工合理,不易产生管路系统压力不平衡(排水时不容易把别的楼层存水弯水抽走),管路不易堵塞等造成臭气倒灌现象产生。在建设过程中,须注意每户排水管道存水弯(S 弯、P 弯)的设计及安装。 排水透气管和竖向排风管井伸出屋面的端头,要有防风帽等保护措施(无动力防风帽等),以避免大风等天气时产生倒灌。 竖向排气管井选型及施工时,要保证管井内壁光滑,密封严密,各管段安装位置准确,并安装止回阀。
②洁具设备安装方面:卫生洁具(洗脸盆、马桶、浴盆)在选型时,要选自带存水弯的型号,且水封深度不小于50mm(如毛坯房可在交付使用说明书中告知业主)。地漏选用水封深度大于50mm 深水封地漏或三防地漏(防臭、防虫,防反溢水),洗手盆下水管挝成一个S 弯,这样在管中会存有一定的水,也可以起到一定的防臭功能。同时,要使用玻璃胶对洁具及地漏外框进行封闭,这样才可以起到防臭作用。 此外,对于由于密封胶过期造成洁具外框封堵不严的问题,需及时补胶,重新封堵。
③装饰装修方面:排风口边缘做密封处理,当别人使用排风时,避免气味从未封闭的排风口边缘蹿出,影响室内空气品质。
结语:
在国外,卫生间的设计是一个包含排水、排污、排气及排臭的一体系统,也称DWV 系统。目前,这种DWV系统在我国也得到了很大的推广,但是,如果这种系统可以把污水管道(包括地漏,洗脸盆下水)和大便器管道分开,我想,对于改善卫生间排水系统反味情况会有很大的帮助。
参考文献:
[1] 王继明. 浅谈钟罩式地漏[J].给水排水,2005,31(10)72~75.
[2] 赵世明. 建筑排水立管中的压力[J]. 中国给水排水,1988,(1)36~40.
[3] 钱维生. 浅析排水立管的通气量计算[J]. 给水排水,2006,32(7)73~74.