室内外家庭装修防水全面施工方案
  房屋漏水解决方案
  一、混凝土屋面处理
  1、基层处理
  必须稳固、干净、平整、无灰尘油污及其他松散物;砂眼、裂缝及管道周围先用水泥砂浆堵塞抹平,阴阳角应抹成圆角,尖锐边缘应除去。
  2、施工工艺
  基面洒水湿润,但不能有明水,边涂航天一号防水涂料边铺无纺布。为了操作方便,可将无纺布卷成圆卷,边滚边贴。随即用毛刷或滚筒将无纺布碾平展,排除气泡,并用刷子或滚筒沾涂料在其上面均匀涂刷,使无纺布牢固粘到基层上,并且使全部无纺布网眼浸满涂料,不得有漏涂现象和皱折,干后再刷涂料。在第二层涂料干固不粘后,按底涂层的方式涂刷第三层涂料。如果由于气温影响,若涂料凝胶够快,可以适量加水清水,添加水量不多于添加剂6%。
  二、金属屋面处理
  1、基层处理
  确保屋面干净、平整、无杂物。
  2、施工工艺
  边涂航天一号防水涂料边铺无纺布,用刷子将其刷平。确保无纺布不起泡、不起皱,搭接一般为5-10cm。表干后在面上涂刷二遍航天一号防水涂料。
  露台防水方案
  1、把基面处理成坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡等以及其它碎屑物质;基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,确保基面充分湿润。
  2、做好坡度3°的排水坡;航天一号防水涂料前后两次呈“十”字涂刷两遍,总厚度不超过2㎜;每层间隔2-3小时。
  3、做好保护层。在做好的防水层上做水泥砂浆保护层或粘贴瓷砖。
  卫生间防水方案
  由于卫生间出水管道较多,防水地形复杂,出现明水的概率大且基层变形小,所以卫生间防水推荐航天一号通用型防水涂料与柔韧型相结合。
  1、清理、润湿基层(无明水)。
  2、用毛刷或滚筒涂刷基面,至少两遍,每遍方向应交错。
  3、待航天一号通用型防水层干燥后,应在所有的墙角、管边涂刷两道防水浆料柔韧型。其搭接宽度部小于10cm。
  4、防水层达到完全干固后才可做其他覆盖层。
  5、地坪涂膜厚度为(1.0~1.2mm),墙面为(0.8~1.0mm)。刷墙高度根据设计或总包要求。
  外墙防水解决方案
  根据实际情况现制定维修方案,选用航天一号填缝剂把不密实缝隙及孔洞进行修补完整,密封窗框与墙接缝,再进行航天一号高效防水剂喷涂两遍,用航天一号高效防水剂将整个外墙面上下、左右喷涂两遍---验收。
  施工注意:
  1、窗框与墙体接缝防水密封,先后采用航天一号填缝剂进行施工。
  2、外墙预留伸缩缝防水密封,采用航天一号克缝胶。
  3、外墙面洞和较大裂缝防水密封前用喷水等工具将待治理的外墙面、伸缩缝、窗框等部位清理干净,使施工的外墙面及缝、孔、洞部位达到无油、无尘土、无水泥松散颗粒等杂物。待其干燥后,将孔、洞、缝用防水密封材料嵌填密实,并达到与原颜一致,再用快速堵漏王和透明防水胶膜进行精心施工。
  4、航天一号高效防水剂喷涂两遍,用外墙防水剂将整个外墙面上下、左右喷涂两遍。
  5、整体复查,若发现漏水、漏涂处及时处理。
  6、喷淋水试验及验收
  厨房防水解决方案
  由于厨房出水管道较多,防水地形复杂,出现明水的概率大且基层变形小,所以厨房防水推荐航天一号通用型防水涂料与柔韧型相结合。
  1、清理、润湿基层(无明水)。
  2、用毛刷或辊筒涂刷基面,至少两遍,每遍方向应交错。
  3、带通用型防水层干燥后,应在所有的墙角、管边涂刷两道柔韧型防水浆料。其搭接宽度部小于10cm。
  4、防水层达到完全干固后才可做其他覆盖层。
  5、地坪涂膜厚度为(1.0~1.2mm),墙面为(0.8~1.0mm)。刷墙高度根据设计或总包要求。
  地下室防水解决方案
  由于地下室水汽较重,水汽进入墙壁使墙壁霉变,产生异味,有条件的情况建议做两道防水。
  一、刚性防水
去除装修异味的方法  1、基层处理
  ①去除墙壁的砂浆颗粒,将不平整的地方用砂浆抹平
  2、喷涂
  ①将高效防水剂倒入防水剂专用喷涂器,打开喷涂器将高效防水剂从下往上缓慢均匀的喷涂。
  2、注意事项
  施工时要保证施工环境通风
  二、柔性防水