(二氧化氯消毒工艺方案)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2016年11月
1.概述
1.1项目名称
医院废水处理工程。
1.2废水来源
排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。
1.3原水指标
水量:
根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算
类别 | 用水项目 | 去除装修异味的方法用水定额 | 单位数量 | 用水量(t/d) | 排污系数 | 污水量(t/d) |
医院 医疗 废水 | 医院病人 | 400L/(床·日) | 1800床 | 720 | 85% | 612 |
医务人员 | 200L/(人·班) | 1000人 | 200 | 85% | 170 | |
门诊 | 15 L/(人·次) | 1000人 | 15 | 85% | 12.75 | |
污水量合计(不含未预见废水量) | 795 | |||||
按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,
以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。
水质:
原水水质如下表:
CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 粪大肠杆菌 (个/L) | |
污水浓度范围 | 150~300 | 80~150 | 40~120 | 10~50 | 1.0×106~3.0×108 |
平均值 | 250 | 100 | 80 | 30 | 1.6×108 |
1.4处理目标
处理站设计进水水质:
如下表
CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 粪大肠杆菌 (个/L) | |
污水浓度 | 300 | 150 | 120 | 50 | 3.0×108 |
设计处理目标:
根据项目环评,处理后的排水应达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。
CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 粪大肠杆菌 (个/L) | |
浓度限值 | 250 | 100 | 60 | \ | 5000 |
2.处理流程设计
2.1流程设计
原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,BOD/COD≈0.5,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中6.2.2条之规定,出水排入城市污水管网(终端已建有正常运行的二级污水处理厂)的非传染病,可采用一级强化处理工艺,工艺流程见图一:
发布评论