本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==
别克英朗说明书
篇一:新英朗 说明书
etamatic / etamatic s电子复合调节器操作手册
1. 面板说明 选择运行模式:
选择运行参数: uean ? para ? o2 ? auto ? eins ? splo * 标准显示 ? 额定负载 ? 设定点 ? 实际值反馈 ? 设定点反馈 输入1)2) ? 数字上图中数字的含义如下:1 故障复位
2 通道1关闭
3 通道1打开
4 通道2关闭
5 通道2打开
6 通道3关闭
卷饼
7 通道3打开
8 通道4关闭
9 通道4打开
10 11 12 13 14 15 16 17 运行时间查询表 确认/进入 手动运行打开/关闭 选择运行
企业年审模式 显示切换 选择运行参数显示
2. 概述 本手册适用于etamatic和etamatic s型电子复合调节器。本产品符合下列标准和规范:en 298
en 230
trd 411
trd 412
trd 604
emc – 规范、低压电器规范、燃气应用规范 泄露测试
din v3447
pren 1643
测试编号:ce-0085 au 0207etamatic和etamatic s是电子比例燃烧系统的控制核心。 通过可自由编程的特性曲线,etamatic可以调节多达4个控制变量。 etamatic有4路调制控制输出。etamatic s有3路调制控制输出和1路4 – 20 ma标准信号输出。 控制变量可以是:
风门挡板
燃烧空气风机(仅适用于etamatic s)燃料阀(或燃气控制档板)再循环档板每个通道可以
对多达20点进行编程(通常为11点),对应的显示值为0到999。etamatic带一个25针的sub-d串行接口,可以在pc机上实现远程运行/远程显示功能
(windows软件单独供应)。另外,也可以选择interbus-s、profibus-dp和modbus总线。
张杨果而个人资料
根据需要也可以选择其它总线形式。其它设备的连接,例如故障信号系统或氧量控制系统,
可以通过lamtec系统总线连到一个9针sub-d连接器上。 可以通过前面板按键进行操作,参数在2行lcd屏幕上显示。 etamatic还有一种特殊的型号,不带前面板。这种情况下,仅能通过可选的pc软件来
进行操作。
etamatic对它自身的功能和连接到etamatic上的控制元件进行连续的监视。230v输出包括:
- 燃气阀驱动
-
油阀驱动-
-
-
-
- 油泵驱动 点火阀和点火变压器驱动 风机启动 故障信号 打开/关闭阀/档板驱动马达
的控制信号 到etamatic的外部信号通过浮动触点或触点回路传送。可以对以下信号进行预设:- 3个独立的安全联锁回路- 故障复位
- 风压监测器
- 控制启动
- 最小燃气压力监测器(用来检漏) - 火焰信号
扶摇结局
- 点火位置确认
- 再循环打开
- 燃烧器启动
- 选择燃料
- 设定点切换(对于负荷调节器)
3. 安全注意事项应遵循指导手册进行操作
应根据随机配套的调试指导手册进行操作。 根据特殊目的应单独使用本设备本设备必须由经过培训的人员来操作。设备的调试和维护必须由具有相应知识和经过培
训的的人员来进行。应遵守燃烧器制造商的安全规范。 相关的自动火焰监测
可以选择调节器是否集成火焰监测功能。ffs 06、ffs 05和ffs 05uv型传感器可以连
接到集成的火焰监测器上。若采用不集成火焰监测器,则根据din en 298和/或din en 230
标准和连续运行规范所采集的火焰信号可以连接到端子53上。 如果etamatic集成火焰监测
功能,则端子53不能连接任何其它的元件。到执行设备的电气连线没有在本手册中列出,具体连线应向相应的元件制造商和专家进
行咨询。
如果已经连接了连续运行监测,但没有火焰监测信号,则连续运行系统将出现故障信号。
4.etamatic启动运行说明十大奶粉品牌排行榜
(请参见附录电器连接图)信号首先供到端子58(燃烧器启动),此时燃烧器开始启动。然后etamatic开始检查锅
炉安全联锁回路和风压监测触点,如果没有检测到正确的信号,则会显示相应的故障信息,
并停止燃烧器运行。
如果所有的信号都正确,则激活风机输出,作为检测,所有通道控制部件都回到底部停
止位置。 一旦所有的通道控制部件都到达底部停止位置,然后通道就会再次打开以便通风。
与此同时,系统开始检漏(仅在燃气运行时)。有燃气挡板的情况下,开始吹扫,用来进入和/或测试极限范围。达到最大位置后,燃料
控制挡板回到点火位置。所有其它的输送管道则保持在打开的位置。然后etamatic查询风压
开关,如果信号正确,则进入吹扫程序。如果输送管是按再循环进行配置的,这个打开就会
有时间延迟。达到可编程的再循环延迟时间后,吹扫时间停止。一旦再循环管道达到吹扫位
置,吹扫时间重新开始。当这个时间结束后,所有输送管回到可编程的点火位置(再循环全
闭)。一旦所有的输送管道达到点火位置,程序即对点火位置进行确认。 点火变压器得电并保持3秒。若为燃油运行,则油泵开始工作。 在阀打开之前,相应的燃料安全连锁回路必须闭合。不带点火的燃烧的启动
主阀打开,在安全时间内点火变压器保持得电。在此时间内出现火焰信号。 带点火的燃烧的启动点火阀和主燃气阀1(在燃气运行情况下)或点火阀单独(在燃油运行情况下)打开。
点火火焰形成,此时出现火焰信号。第一安全时间结束后,点火变压器关闭。以下3秒(稳
定时间)点火独立燃烧。然后主燃气阀2或油阀打开,同时在第二安全时间内点火阀也保
持打开状态。第二安全时间结束后,点火阀再次关闭。 点火完成3秒后,所有的控制档板回到可编程的负荷基点。etamatic保持在负荷基点位
置,直到得到控制启动信号(端子56)。控制释放后,etamatic服从电源控制单元的默认设定。 取消端子58的信号将导致燃烧器停止运行,主阀关闭。(在燃气运行情况下,主阀1先
关闭,然后大约5秒的延迟后,主阀2关闭,这样做是为了使两主阀之间的燃气释放,避免
再次启动时出现检漏故障误报警。在故障切断的情况下,所有的阀立刻同时关闭)。 如果设定了后吹扫,则空气控制档板在此期间再次打开。 此后,etamatic处于“关闭”模式。
5. 参数设定
5.1 调试前的准备工作
5.1.1基本设定
使用etamatic前,必须根据系统需求进行组态。要做到这一点,必须对一些参数进行设
定。 出厂标准设定旁带有*标志(推荐使用windows环境下的pc软件进行设定)。
5.1.2输入密码
-按下按键1;
-同时按下按键5、7和8;
-用按键2到9输入密码(交货时默认密码为0000);-按下按键;
-按键13和14之间的led灯亮,例如按键功能;-用按键13或14移动显示到“参数”项;-用按键6或7选择想要的参数。 用按键8或9可以改变内容。关于修改密码方面的内容见后面的说明。
5.1.3 选择语言
选择参数833(选择语言)选项: 0 = 德语*
1 = 英语
2 = 法语
3 = 未分配
4 = 瑞典语
5 = 未分配
6 = 荷兰语
外省大学5.1.4输出通道类型
选择356到359号参数(通道1到通道4),即可输入实际连接的控制元件的类型。 选
项如下: 0 = 关闭
1 = 再循环档板(或再循环风机) 2 = 燃料
3 = 风门档板(或风机)交货时的标准设定为:通道1 = 空气
通道2 = 燃料(燃油)通道3 = 燃料(燃气)通道4 = 空气
选择要激活的通道。用参数366到367来选择(曲线设定1和2) 通道设定用二进制位来选择:位0 ? 通道1 ?
位1 ? 通道2 ?
位2 ? 通道3 ?
位3 ? 通道4 ? 例如:
参数选项设定为15(转化成二进制为1111)表示:所有的通道被激活(8 + 4 + 2 + 1);
参数选项设定为 3(转化成二进制为0011)表示:只有通道2和3被激活(2 + 1);参数选项设定为11(转化成二进制为1011)表示:只有通道3没有被激活(8 + 2 + 1)。