J14149-2018消防设施物联⽹系统技术标准
源⽂件下载地址
摘要
0.1为了合理设计消防设施物联⽹系究,保障施⼯质量,规范。验收和维护管理,强化消防设施的检查和测试,提⾼消防设施的完好率,预防和减少⽕灾危害,保护⼈⾝和财产安全,制定本v标准。
1.0.2⽊标准近川」本市.业、民⽤、市政等建设⼯程的消防设v施物唉?系统的设计、施、验收和运维管理。
V
1.0.3消防设施物联?系统的设计、施、验收和运维管理成遵v循国家的法律、法规以及“预防为主、防消结合”的⼯作⽅针和政。策,针对消防设施的使⽤特点和消防的运维、检测要求,结合⼯程。⾃⾝的特点,采⽤有效的技术措施,统筹兼顾,做到安全可靠、技。术先进、经济合理。U
1.0.4⼯程中采⽤的消防设施物联⽹系统的组件和设备应符合。国家现⾏产品标准和准⼊制度的要求。↓
0.5消防设施物联⽹系统的设计、施⼯、验收和运维管理,除。应符合本标准的规定外,尚应符合国家和本市现⾏有关标准的规定术语
2.0.1消防设施物联⽹系统internet of things(IoT) system offire protection facilities; FLOTJ
通过信息感知设备,按消防远程监控系统约定的协议,连接物、⼈、系统和信息资源,将数据动态上传⾄信息运⾏中⼼;把消。防设施联⽹相连接进⾏信息交换,实现将物理实体和虚拟世界的信息进⾏交换处理并作出反应的智能服务系统。V
2.0.2系统体系架构system architecture of FLOTv对消防设施物联⽹系统的概念模型、整体架构、组成部分等。不同部分之间的关系描述。
2.0.3消防数据交换应⽤中⼼application center of fire data switching在消防设施物联系统管理层中,接受和调川各消防设施物联⽹系统的业主应⽤平台或系统运⾏平台的信息,对消防数据进。⾏集中分析和应⽤的管理平台。它可对业主应⽤平台或系统运,⾏平台推送相关的消防信息、。
2.0.4系统运⾏平台 system operation platform Of FLOT;在消防设施物联⽹系统应⽤层中,负责处理信息并输出结果,为业主应⽤平台、物业应⽤平台、维保应⽤平台提供后台⽀撑,服务,并可以与消防数据交换应⽤中⼼进⾏信息交换的基础平台
2.0.5业主应⽤平台owner application platform供业主使⽤的消防设施物联⽹,并可以与消防数据交换应⽤中⼼进⾏信息交换的应⽤平台。
2.0.6物业应⽤平台property application platformu供物业单位或⼈员使⽤的消防设施物联⽹的应⽤平台。
2.0.7维保应⽤平台maintenance application platform+供维保、检测的单位和⼈员使⽤的消防设施物联⽹的应⽤平台。
2.0.8信息运⾏中⼼information center of FIOTs消防设施物联⽹系统应⽤层中,具有⼀定分析能⼒、处理能⼒,并能存储数据的信息中⼼。。。
2.0.9物联⽹⽤户信息装置user information device of FIOTs⽤于接收物联⽹⽤户及其消防设施的主要信息和感知采集的信息,通过有线或⽆线⽅式发送信息,将数据汇聚到信息运⾏中⼼,并能对物理实体发出物联监测信息的装置。它设置在消防设施物联⽹的⽤户端.
2.0.10⽔系统信息装置network device of fire water system。⽤于采集、交换消防给⽔系统中感知信息的物联监测装置。
2.0.11风系统信息装置network device of smoke control andesmoke exhaust system+⽤于采集、交换消防机械防烟和机械排烟系统(设施)中感知信息的物联监测裴置。
表示对某人心寒的句子2.0.12消防风机信息监测装置information monitoring deviceof fire fan。能够实时获取消防风机的启/停、⼿/⾃动、电源和故障的状态信息,并能通过⽹络进⾏数据传输的物联监測装置。
2.0.13 消防泵信息监测装置information monitoring dev.viceIre pump能够实时获取消防⽔泵的启/停、⼿/⾃动、电源和故障的状态信息,并能通过⽹络进⾏数据传输的物联监测装置。
2.0.14消防泵流量和压⼒监测装置monitoring and test device of flow and pressure for fire pump; P MD。根据现⾏国家标准《消防给⽔及消⽕栓系统技术规范》。GB50974的规定所设置的、具有感知系统流量和压⼒功能的物联监测装置。它可以采⽤⼿动控制或⾃动控制。
2.0.15末端试⽔监测装置monitoring and test deviceat theμend: ETD。设置在消防给⽔系统最不利点处的,设有压⼒传感器和试⽔接头或消⽕栓⽔的末端试⽔装置。它可以采⽤⼿动控制或⾃动控制。试⽔接头或消⽕栓⽔的出⽔⼝流量系数应等同于其供⽔。分区内消防给⽔设备的最⼩流量系数。
2.0.16⼿持终端handheld terminals of FIOT;FHT。在消防设施物联?中,以智能化检测消防设施、⾃动采集检测数据为基础,利川物联⽹技术,实现消防设施数据的移动采集, 具定位、息上後功能的于持的移动终端物联监测装置。
2.0.17视频采集终端video collectors,对视频图像进⾏采集、压缩、传输的设备。它是多媒体信息数据采集的⼀-种形式。
2.0.18物联监测monitoring and test of FLOTs,采⽤物联⽹的技术,依据消防标准对消防设施的功能进⾏测试性的检查、检测和监视,并将数据上传的⾏为。
2.0.19物联巡查patrol Of FLOTs,采⽤物联⽹的技术,巡查⼈员按照预先设定的路线对消防设施的各巡查点进⾏巡视,进⾏消防设施直观的检查。
2.0.20消防设施物联⽹服务service of FIOT. 按照消防数据交换应⽤中⼼的管理要求,提供消防设施物联⽹系统,进⾏消防设施物联⽹服务的能⼒和⾏为。
3基本规定。
3.1⼀般规定。
3.1.1消防设施物联⽹系统应符合下列规定:。
1不得降低原有消防设施的技术性能指标。
2不得影响鳳有消防设施的功能。。
3不得降低原有消防设施的可靠性。
4不得对消防设施运⾏状态进⾏控倒。
3.1.2消防设施物联⽹系统不应排斥消防设施的其他检查、测试、维护的技术和⽅法。。。
3.1.3消防设施物联⽹系统的安全应具有机密性、完整性、可⽤性、私密性的保护,并应具有可能涉及的真实性、责任制、不可否认性和可靠性等属性。。。。
3.1.4消防设施物联⽹系统应通过数据采集上传的元数据,进⾏数据挖掘、数据分析、数据融合系统的设置。。。
2.1设⾏下列⾃动消防系统(设施)之?的建筑物或构筑物。应设置消防设施物联⽹系统:。
1⾃动喷⽔灭⽕系统。
2机槭防烟或机槭排烟系统(设施)。
3⽕灾⾃动报警系统。
3.2.2当需要设置消防设施物联⽹系统时,建筑物或构筑物内的消防给⽔及消⽕栓系统、⾃动喷⽔灭⽕系统、机械防烟和机械排烟系统、⽕灾⾃动报警系统应接⼊消防设施物联⽹系统,其他消防设施宜接⼊消防设施物联⽹系统。设有消防设施物联⽹系统的建筑或单位应设物联⽹⽤户信息装置,物联⽹⽤户信息装置的设置除应符合现⾏国家和⾏业标准《消防控制室通⽤技术要求》GB25506、《消防控制室通⽤技术要求》GA767的有关规定外,还应符合下列规定:
1应设置在消防控制室内。当物联⽹⽤户未设有消防控制。
室时物联⽹⽤户信息装置宜设置在有⼈值班的场所。
2物联⽹⽤户信息装置的设置应与消防设施的服务范围相。
3.2.4⽔系统信息装置、风系统信息装置宜分別设置在消防⽔房、消防风机房或消防探制室内。
3.2.5消防泵信息监测装置、消防风机信息监测装置宜就近在消防⽔泵、消防风机的位置设置。不同的消防⽔泵、消防风机可以合⽤信息监测装置。
3.2.6消防泵信息监测装置可与⽔系统信息装置结合设置。消防风机信息监测装置可与风系统信息装置结合设置。⽔系统信息装置、风系统信息装置可与物联⽹⽤户信息装置结合设置。
3.2.7消防泵信息监测装置、消防风机信息监测装置可与对应设备的配电柜相结合设置。当消防泵信息监测装置或⽔系统信息装置与消防⽔泵控制。柜结合设置时,其消防⽔泵控制柜应符合消防产品的认证规定。
程莉莎3.2.8信息运⾏中⼼的设置应符合下列规定:
1应设置在耐⽕等级为⼀、⼆级的建筑物中。
2应符合现⾏国家标准《建筑设计防⽕规范》GB50016中消防控制室的有关规定。
3不应设置在电磁场⼲扰较强或其他影响数据正常⼯作的部位。
3.3系统体系架构。
3.3.1消防设施物联⽹的系统体系架构⾃下⽽上应由感知层、传输层、应⽤层、管理层构成(见图3.3.1)。
3.3.2感知层的数据采集来源可采⽤传感器、电⼦标签、视频采集终端、物联监测、物联巡查等。所采集的数据应上传⾄物联⽹⽤户信息装置。
3.3.3消防设施系统宜按不同的消防设施系统分别采集,并应汇总到相成系统的采集装置。
3.3.4传输层应包传输⽹络、传输协议和传输安全。
3.3.5络数据的传输成具个传输效率及响应速度的实时性,并应有⾝份认证、数据安全加密及数据传输过程中的安全性。
3.3.6传输⽹络可采⽤有线或者⽆线传输⽹络,并宜符合下列规定:
1对于有线传输⽹络宜采⽤光纤,对于⽆线传输⽹络宜采⽤物联⽹专⽹、移动蜂窝⽹络公⽹。
3.3.7应⽤层应采⽤⽀撑服务技术,并应通过信息运⾏中⼼进⾏数据应⽤。
3.3.8⽀撑服务技术宜采⽤消息队列、内存计算、负载均衡、并⾏运算、协议处理、运维管理和实时报警等技术⼿段。
3.3.9信息运⾏中⼼宜采⽤分布式数据库、分布式⽂件系统、海量存储和数据分析处理等技术⼿段。
3.3.10数据应⽤平台应包括系统运⾏平台、业主应⽤平台、物业应⽤平台和维保应⽤平台等应⽤平台。
开花的时间3.3.11管理层应包括消防数据交换应⽤中⼼和管理中⼼,并应对消防设施物联系统监管。
3.4系统的功能和性能。
3.4.1消防设施物联⽹系统应具有联⽹⽤户信息、消防设施的⽇常管理信息及其信息交換的功能,办应符合现⾏?家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440和《城市消防远程监控系统》GB26875 的有关规定。
3.4.2消防设施物联⽹系统的管理中⼼应建⽴统⼀的标识、安全、服务质量(QoS)、⽹管等公共技术。
3.4.3数据应⽤平台的功能应符合下列规定:
1成在GiS.上:实时⽰所采集消防设施的运⾏状态信息。
2应能⽀持数据访问的接⼝。
2应能⽀持数据访问的接⼝。
3应⽀持⼈员⾃主注册,并可通过⾓⾊定义访问权限。
4应具备信息查询、显⽰、推送(通知)的功能。
驾照异地考试5应⽀持视频的接⼈。
6应具备⼈员管理功能和信息的可维护性。
7应对采集的消防设施故障信息报警。
3.4.4⽔系统信息装置应包含各类⽔灭⽕系统的采集信息,并可包括各类⽓体灭⽕系统等其他灭⽕系统的采集信息。风系统信息装置,应包含机械防烟和机械排烟设施系统的采集信息。
3.4.5⼿持终端宜⽀持传感器采集压⼒、风速、温度、湿度等信息,并应具有定位和⽀持采集数据的上传功能。
消防设施物联⽹系统的APP功能应符合下列规定。
1应⽀持1OS操作系统和Android操作系统。
2应与信息运⾏中⼼的数据互通。
3应具有现场取证、点位记录、现场拍照、定位、信息的查看和确认等功能。
3.4.7消防设施物联⽹的数据应⽤平台、信息运⾏中⼼、物联⽹⽤户信息装置应采⽤中⽂界⾯。
3.4.8消防设施物联⽹系统的性能指标应符合下列要求。
1 从物联⽹⽤户信息装置获取⽕灾报警信息到信息运⾏中⼼接收显⽰的响应时间不应⼤于10s。
2信息运⾏中⼼向119报警服务台或.上海市应急联动中⼼转发经确认后的⽕灾报警信息的时间不应⼤于3s。
3从物联?⽤户信总装置获取消防⽔泵、防排烟风机于动、⾃动状态信息压,⼒传感器、电⽓⽕灾监控探测、可燃⽓体探测等传感的异常信息到信息运⾏中⼼接受显⽰的响应时间不应⼤于20s。充电提示音
4压⼒传感器、电⽓⽕灾监控探测、可燃⽓体探测等传感器以及⽔系统信息装置、风系统信息装置的数据上传周期不应⼤于30s。
5物联⽹⽤户信息装置 与⽔系统信息装置、⽔系统信息装置与消防泵信息监测装置、物联⽹⽤户信息装置与风系统信息装置、风系统信息装置与风机信息监测装置之间的通信巡检周期不应⼤于30s
6物联⽹⽤户信息装置与信息运⾏中⼼之间的通信巡检周则期不⼤30s。
7采集的信息记录应备份。 其保存周期不应⼩于1年,视频⽂件的保存周期不应⼩于6个⽉。
8信息系统的安全等级必须达到第三级安全保护能⼒。
3.4.9消防设施物联⽹系统宜采⽤消防电源供电,物联⽹⽤户信息装置,应采⽤消防电源供电。
.4.10信息运⾏中⼼的数据炸设备应采⽤消防电源供电,并成符合下列规定:
1应具有主电源、备⽤电源⾃动转换功能。
2备⽤电源的容量应能保证传输设备连续正常⼯作时间不⼩于24h。
3.4.11数据应⽤平台的性能应符合下列规定:
1应⽤平台应具备消防设施基 于室内地图的展⽰功能,并宜⽀持三维地图展⽰。
2应提供Web、APP、数据接⼝、短信、、语⾳电话等使⽤⽅式。
3应能够查询建筑物基本信息、单位基本信息、⼈员基本信息、消防设施基本信息、消防设施统计信
息、消防设施报警信息、消防设施联动信息、消防设施故障信息、消防设施屏蔽及物联监测信息、消防设施维修信息、消防巡检信息、消防维保信息、⼈员活动信息、消防设施物联⽹设备实时运⾏状态等信息。
4应⽀持视颍查看,并可通过APP查看实时视频流
5应对所有操作进⾏志记求。
3.4.12信息运⾏中⼼的传输能⼒、处理能⼒、存储能⼒应⽀持在线扩展。其性能应符合下列规定:
1数据安全和存储可靠性应不⼩于99.99%。 。
2所有传输层的数据传输必须是加密传输,⽤户信息传输装置应⽀持多链路的⾃动切换。
3应⽀持负载均衡、异地灾备。数据的保存时间应符合本标准第3.4.8条第7款的规定,!就⽀持全少1个以上:的数据备份,备份时间不得⼤于24h
4感知层设备应具备实时数据.上传的能⼒,并应⽀持从数据应⽤平台发起的实时数据请求。
5应⽀持动态更新、局部快速更新、动态功能扩展,并应确保每⽇24h的服务可⽤性。
6成提供基」HTTP、HTTPS的数据访问接11,其接1协议,应符合本标准第5.2.1条、第5.2.2条和第5.2.3条的规定。
7系统运⾏平台的信息运⾏中⼼应⽀持5000个以上的建筑物联⽹实时数据并发接⼊,并应⽀持1000PS 以上的并发访问量。
3.4.13消防设施物联⽹设备应通过时间服务器⾃动同步时间。
3.4.14信息运⾏中⼼收到⽕灾报警、屏蔽、故障、消⾳信息后,应能智能分析判断⽕警、屏蔽、故障屏蔽、消⾳信息的等级,并应按报警等级相应地选择短信、、语⾳电话、⼈⼯客服的⽅式实时推送给社会单位消控室⼈员、消防安全管理⼈、消防安全责任⼈和消防维保⼈员推送的信息可通过APP进⾏相应查看、确认等操作。
3.4.15信息运⾏中⼼收到消防联动信息,应能智能分析、判断、统计、汕总相关的联动信息,并成⾃动⽣成消防设施运⾏状态的报告,报告可通过APP、Web端等⽅式将信息推送到社会单位、维保单位和⾏业主管部门。
3.4.16物联⽹⽤户信息装置的性能应符合下列规定:
1成符合现⾏国家标准《城市消防远程监控系统第Ⅰ部分:⽤户信息传输装置》GB26875.1的相关要求,
并应取得消防产品的认证。
2应⽀持有线和⽆线两种传输⽅式,并应⽀持TCP和UDP传输协议模式。
3应内置⽀持市场主流报警主机的通信协议,并应⽀持远程升级4M具备多个RS485接1、⽀持通过Modbus.通信热议接收感知层传感器数据.
3应内置⽀持市场主流报警主机的通信协议,并应⽀持远程升级4M具备多个RS485接1、⽀持通过Modbus.通信热议接收感知层传感器数据.并应汇总上传⾄信息运⾏中⼼。
3.4.17消防设施物联⽹系统中,消防设施状态的实时显⽰信息应符合下烈规定:
1应显⽰消防⽔泵、消防风机、⽕灾⾃动报警系统设备的供电电源和备⽤电源的⼯作状态信息。
2成品⽰⽕灾报警信息、可燃⽓体探测报信息、电、⽕灾监控报警,以及各系统中的报繁.信息、展蔽信息和故障信息。
3应显⽰消防⽔泵、消防风机的⼿动/⾃动⼯作状态…肩动停⽌动作状态.故障状态信息。
黄奕离婚了吗4应显⽰消防⽔箱(池)⽔位和管⽹压⼒信息以及基报警信息的正常⼯作状态信息和动作状态信息
3.4.18消防设施物联⽹系统的设备(含传感器)的防护等级应适应所在环境的要求。除与消防⽔泵设置设条的防在同⼀空间设备的防护等级不应低于IP55外,其余设备的防护等级不应低于1P3.下列规定:
3.4.19消防设施数据采集的功能和性能应符合
1数据采集应具备准确性和实时性,感知设备应具有稳定性,其应能够不受环境因素的⼲扰
并能稳定地⼯作。
3感知设备应具持久性。对于通过电池供电的设备,应保证最短连续⼯作时间不少于3年,且传感器的整体⼯作寿命应不低于3年
4感知设备的位置设置和数据采集成以不影响现⾏的消防,设施正常运⾏和丕破坏现有消防设条为前提条件,并就符合感知设备的性能要求。
3.4.20 消防设施物联⽹系统应对物联监测的点位异常状态进。收时报繁.并应⽴即上报
3.4.21爆炸性、腐蚀性等特殊环境应⽤的消防设施物联⽹传感。器、⼿持终端等组件和设备应选⽤满⾜国家防爆…耐腐蚀监测规定的组件和设备。
3.4.22物联巡查应对消防设施的属性、位置、状态和⼈员活动记录。
3.4.23消防泵信息监测装置、消防风机信息监测装置对事件的。记录应⾄少保存1000条,可采⽤循环的存储⽅式,并宜有声和光,的报警功能。
3.4.24消防泵流量和压⼒监测装置的性能宜符合下列规定:
1应⽤的环境温度宜为0C~50°C。.
2机械振动的频率不宜⼤于55Hz,振幅不宜⼤于0.55mm。
3环境电磁场不宜⼤于400A/m。
4测量精度不成⼤于0.5%。
5功耗在出动时不宜⼤于300W,正常运⾏时不⼤于50W。