使用说明书
Z07.SM.04.01
天水长城开关厂
2005年4月
警告:在安装和使用本断路器之前,请仔细阅读本使用说明书。不妥当的安装与使用将导致产品质量的下降甚至危及人身安全!
4.2 工作原理 9
1概述
ZN63A型户内高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压为12kV的户内装置,可供工矿、企业、发电厂及变电站作电气设施的控制和保护之用。本产品符合标准GB1984《交流高压断
路器》、IEC60056、JB3855《3.6~40.5kV户内交流高压真空断路器》和DL/T 403《12~40.5kV户内高压真空断路器订货技术条件》的有关规定。
ZN63A型户内高压真空断路器既可装入手车式开关柜,也可装入固定式开关柜。该断路器具有寿命长、维护简单、无污染、无爆炸危险、噪音低等优点,并且适应于频繁操作等比较苛刻的工作条件。
2技术数据
2.1断路器主要的技术参数,见表1。
表1
序号 | 反省自我 名 称 | 单位 高速免费时间2020年7月 | 数 值 | |||||||||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | |||||||||||
2 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 42 | ||||||||||
冲击耐受电压 | 75 | |||||||||||||
3 | 额定电流 | A | 千古玦尘大结局630 1000 1250 | 1250 | 1600 2000 | 2500 3150 | 4000 | |||||||
4 | 额定短路开断电流 | kA | 20 25 31.5 | 40 | 31.5 40 | 31.5 40 | 40 50 | |||||||
5 | 额定短路关合电流 搭配服装(峰值) | 50 | 63 | 100 | 100 | 100 | 130 | |||||||
6 | 额定动稳定电流(峰值) | 50 | 63 | 100 | 100 | 100 | 130 | |||||||
7 | 额定热稳定电流 (有效值) | 3本大学 20 25 31.5 | 40 | 31.5 40 | 31.5 40 | 40 50 | ||||||||
8 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | 30 | 30 | 20 | ||||||||
9 | 额定热稳定时间 | s | 4 | |||||||||||
10 | 机械寿命 | 次 | 20000* | 10000 | ||||||||||
11 | 额定单个电容器组开断电流 | A | 630 | |||||||||||
12 | 额定背对背电容器组开断电流 | A | 400 | |||||||||||
13 | 额定操作 顺序 | 自动重合闸 | 分-0.3s-合分-180s-合分(额定短路开断电流为 31.5kA及以下) 分-180s-合分-180s-合分(额定短路开断电流为 40kA及以上) | |||||||||||
非自动重合闸 | ||||||||||||||
* ZN63A-12/T2000-31.5(配西屋灭弧室)机械寿命为30000次 | ||||||||||||||
2.2断路器装配调整后,其机械特性参数应符合表2的规定。