1、高铁侧面限界要求
支柱侧面限界:路基上有碴轨道地段接触网支柱侧面限界一般为3100mm,无碴轨道地段一般为3000mm;高架桥上接触网支柱侧面限界一般为3000mm。高中速联络线、枢纽内既有线、动车段等区段支柱侧面限界一般按不小于3000mm设计,施工误差:+50mm,-0m。
2、钢柱倾斜率
柱顺、横线路方向均应直立,允许倾斜率为±3mm/m。
3、拉线要求
一般情况下,拉线(双拉线时指上部拉线)与地面的夹角为45°,困难情况下不得大于60°。
4、软索式硬横跨上下部定位索布置要求
软索式硬横跨下部定位索距接触线400mm,上部定位索距接触线1770mm。
5、吊柱倾斜度
吊柱倾斜度不得大于1°
6、一般支柱、腕臂布置要求
跨距一般为50m,平腕臂底座距轨面6780mm,斜腕臂底座距平腕臂底座1800mm。
7、隧道内吊柱、腕臂布置要求
平腕臂底座距轨面6780mm,斜腕臂底座距掉阿朱下端面110mm(双腕臂时为210mm) ,隧道内跨距一般为50m,上下行吊柱顺线路方向错开3m。
8、高铁限位间隙要求
限位间隙:高速正线区段限位定位装置应满足“定位器的定位线夹侧抬升240mm时定位装置起限位作用”的要求。非高速正线区段限位定位装置应满足“定位器的定位线夹侧抬升200mm时定位装置起限位作用”的要求。限位定位装置中的限位间隙值:
 
240
200
1050
20.6
17.1
1150
18.8
15.7
什么牌子的奶嘴好
1250
17.3
14.4
1350
16.0
13.3
          表中:S——限位间隙值(mm)
                h——定位器的限位抬升量(mm)
                L——定位器长度(mm)
9、高铁定位坡度
定位坡度:按照京沪高铁240mm、200mm定位线夹侧抬升量得出每种定位器的定位坡度如下表:
 
240
200
1050
13
11
1150
12
10
1250
11
9
表中:α——定位器坡度(°)
                h——定位器的限位抬升量(mm)
                L——定位器长度(mm)
10、开口销角度要求
开口销:两支掰开使两肢夹角在120°~130°。
 
            (正确)                          (错误:未折弯到位)
11、定位线夹安装要求
定位线夹:线夹型号与接触线规格一致,有环夹板在远离定位钩侧,即环口面向定位支座,U型销钉的方向,从内侧向外侧安装,末端向上弯曲60°,线夹的牙型应卡在接触线的线槽之内。止动垫片的长肢弯折固定在线夹本体,短肢弯折固定在螺母侧,固定密贴。
 
(正确)                            (错误)
12、电气连接线型号
电气连接线:采用35mm2软铜绞线,不得有断股、散股。
13、承力索座安装要求
承力索座:支撑线夹本体中心面处于铅垂面上。承力索座铜铝衬垫其开口朝向水平一侧,正定位时承力索安装线槽在靠近支柱侧,反定位上在远离支柱侧。衬垫应与承力索密贴。禁止铜铝衬垫开口方向朝外。
 
(正确)                            (错误)
14、全补偿链型悬挂接触线中心锚结线夹安装要求
全补偿链型悬挂接触线中心锚结线夹两边锚结绳张力相等,接触线中心锚结线夹处接触线高度应与相邻吊弦处接触线高度等高,允许偏差+10-0mm。安装型式应符合设计要求。
15、中心锚结绳安装要求
中心锚结绳范围内不得有吊弦, 接触线中心锚结绳回头外露25~30mm,承力索中心锚结线夹绳预留出 25mm~35mm。
16、锚段关节空气绝缘间隙要求
锚段关节带电部分的空气绝缘间隙应符合设计规定,两接触线水平距离为500mm,转换柱处垂直距离为350~500mm,允许偏差为+50-0mm。
17、中心柱定位要求
中心柱处两接触线应等高,允许偏差应不大于10mm,正定位受力合理,不应受压。
18、转换柱非工作支导线距离工作支定位管距离
转换柱处非工作支导线距离工作支定位管不小于50mm。
(错误:非工作支接触线磨工作支定位管)
19、锚支定位卡子安装要求
接触线安装方向应确保锚支定位卡子的受力方向与载荷方向一致。
20、吊弦安装要求
吊弦受力合理,不得有松弛,吊弦线夹不得歪斜,载流环不得侵入弓网运行通道。
     
21、整体吊弦布置要求
整体吊弦布置应符合设计要求,位置偏差应在±50mm范围内,吊弦预制长度偏差应在±1.5mm以内。
22、弹性吊索安装标准
弹性吊索的长度为18米,应从悬挂点平分,施工偏差不大于20mm。弹性吊索的张力为3.5KN,允许偏差为设计张力±10%。
23、导高要求
接触线悬挂点距轨面的高度5300mm,允许偏差为±30mm。
24、定位点、吊弦点导高要求
定位点两侧第一吊弦处接触线高度应等高,相对该定位点的接触线高度允许偏差为±10mm,但不得出现“V”字形。
25、两相邻悬挂点导高要求
两相邻悬挂点等高相对差不得大于10mm。
26、接触线拉出值的布置要求
接触线拉出值的布置应符合设计要求,直线拉出值±200mm,曲线不超过400mm,允许偏差±20mm。
27、棘轮制动间隙
棘轮制动间隙:卡板与棘轮齿的距离为15-20mm。入党自传2021年最新版5000字
28、下锚补偿装置平衡轮要求
下锚补偿装置平衡轮应水平。
(错误:不水平)
麻麻鱼29、下锚绝缘子要求
请帖的写法
承力索、接触线两下锚绝缘子串应对齐,允许偏差为±50mm。
(错误:绝缘子不对齐)
30、棘轮补偿绳安装要求
大、小轮缠绕时最少缠绕半圈,最多缠绕三圈半,小轮缠绕时必须两边对称。
31、补偿装置调整要求
补偿装置的调整应符合设计安装曲线,坠砣距地面高度偏差不大于200mm,在任何情况下距地面不得小于300mm.坠砣完整、码放整齐、表面光洁、连接螺栓紧固牢靠。
32、电连接线安装要求
电连接线不得有接头、压伤和断股现象,电联结线应伸出线夹外5-10mm,线夹与线索接触面均应涂电力复合脂。
33、电连接线夹螺纹卡子安装要求
每套电连接线夹的螺纹卡子均应保证卡子从一端插入后,在另一端露头1~3mm,但不得大于3mm。
34、加强线上网处电连接安装要求
加强线上网处电连接线应为铜铝转换线夹,分别加持与铜承力索和加强线。绑扎时使用铜铝垫片。
35、岔区布置要求
岔区腕臂顺线路偏移量应符合设计要求,允许偏差为±20mm,岔区两只悬挂交叉处,如果间距小于300mm,应在承力索上并接一段400mm长度35mm2 铜绞线,以避免动态放电。
36、始触区定义
对于宽1950mm的标准受电弓,在距受电弓中心600~1050mm的平面和受电弓动态抬升200mm高度构成的立体空间区域为始触区范围。
37、始触区要求
在始触区至接触线的交点处,正线和侧线接触线应位于受电弓的同一侧,始触区范围内不得安装除吊弦线夹外的其他任何线夹或设备零件。
38、无交叉线岔布置要求
无交叉线岔道岔柱装设在线间距600mm处。道岔柱处侧线定位支座与工支接触线高差大于300mm,侧线导线与正线定位器的垂直间距:抬高h=60~80mm。正线拉出值350mm,侧线拉出值1000mm。
39、电动隔离开关要求
电动隔离开关电动机转向正确;机械传动系统润滑良好,动作平稳、噪音小、无卡阻、冲击等异常情况;机构的分、合闸指示与开关的实际分、合闸位置相符。汽油加白糖
40、隔离开关触头检查标准
乐基儿黎明隔离开关触头间应接触紧密,接触压力均匀,以0.05mm×10mm的塞尺检查,对于线接触,应塞不进去,对于面接触,其塞入深度不应超过4mm。
41、脱离器定义、作用
脱离器是避雷器的一种附加装置,通常与避雷器串联使用,当避雷器有故障时,脱离器迅
速动作,将与避雷器连接的高压线断开,使避雷器退出运行。脱离器动作后有明显的断开标识,便于迅速发现故障点。
42、脱离器安装要求
避雷器本体与支柱绝缘子间应安装脱离器使用35mm2的镀锡编织软铜线连接。
43、分段绝缘器安装要求
分段绝缘器与接触线的链接可靠,接头平顺,不应产生硬点。分段绝缘器滑道应平行于轨面,最大误差不超过10mm,绝缘器相对于两侧的吊弦点具有4~8mm的负弛度。
44、自动过分相装置分段处的绝缘子串安装要求
自动过分相装置分段处的绝缘子串的安装位置应符合设计要求,距离定位点5m,允许偏差为±50mm,承力索、接触线两绝缘子串中心应对齐,允许偏差为±30mm。
45、六跨关节式分相中性段长度
六跨关节式分相中性段长度不大于196m。
46、附加导线锚段长度
附加导线锚段长度一般不超过2000m,困难时不应超过3000m。
47、预绞式等距线夹安装要求
双支正馈线间,每隔15~20m处安装预绞式等距线夹。
48、预绞式保护条安装要求
加强线、回流线及保护线悬挂点处均安装预绞式保护条,材质为镀锌钢丝,长度分别为1000mm和650mm。其中加强线处的保护条长度为1000mm,其余为650mm。加强线对向下锚跳线处安装预绞式保护条,长度为1200mm。
49、AF、PW空气绝缘距离
AF、PW线跨越接触网最大弛度时距承力索不小于2000mm。
50、绝缘子要求
绝缘子表面应清洁、光滑无脏污、完整无破损、无破碎性裂纹,瓷釉剥落面积不大于300mm2。
51、巡视分类
分为步行巡视和登乘车辆巡视。登乘车辆巡视分为添乘动车巡视、作业车升平台巡视和不升平台巡视三种方式。
52、高铁接触网巡视要求
答:(1)巡视员如实记录巡视情况要字迹清楚、措词准确、情况完整。
(2)发现危及行车和供电的紧急情况,应及时报告供电调度和工长,并采取应急措施。
(3)巡视员尽可能与保安、巡道工等征求了解接触网有关的情况。
(4)乘车巡视人员应佩戴相应标志及带“登乘机车证”,主要巡视接触悬挂、支撑装置和定位装置的状态。巡视中在不影响乘务员正常作业的情况下,了解取流状况。
(5)添乘巡视时携带登(添)乘工作手册,并按规定填写添乘时间、车次、司机姓名(由本人填写)、区段和记录(见附件)。
(6)利用作业车巡视时工区按照天窗作业要求开天窗作业工作票,并必须带齐天窗点检修的所有检修材料及安全用具。