砌体工程冬季施工
丁丁和张玮的结婚照
砌体工程
砌体工程的冬季施工方法,有外加剂法、暖棚法。由于掺外加剂砂浆在负温条件下强度可以持续增长,砌体不会发生沉降变形,施工工艺简单,因此砌体工程的冬季施工,应以外加剂法为主。
对材料的要求
1、灰砂砖、加气混凝土砌块应清除表面的污物、冰雪等,遭水侵后冻结的砖或砌块不得使用。
2、砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制作,冬期砌筑不得使用无水泥伴制的砂浆。罗曼绮
3、石灰膏、粘土膏或电石膏等宜保温防冻,如遭冻结,应经融化后方可使用。
有些幸福4、拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1㎝的冻结块和冰块。
5、拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。但水温超过规定时,应将水、砂先行搅拌,再加水泥,以防出现假凝现象。
6、冬期砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工时适当增加。可通过增加石灰膏或黏土膏的办法来解决。砖砌体
砂浆稠度为8~13㎜。
外加剂法四川雅安大地震
1、工艺特点:将砂浆的拌合水预先加热,砂和石灰膏(黏土膏)在搅拌前也应保持正温,使砂浆经过搅拌、运输与砌筑时具有5℃以上正温。在拌合水中掺入外加剂如氯化钠(食盐)、氯化钙或亚硝酸钠,砂浆在砌筑后可以在负温条件下硬化,因此不必采取防止砌体沉降变形的措施。当采用氯盐时,由于氯盐对钢材的腐蚀作用,在砌体中埋设的钢筋及钢预埋件,应先做好防腐处理。
2、作用机理:纯水当冷却至0℃时开始结冰,从开始结冰到全部冻结,温度一直保持不变。如在水中融入了不挥发物质成为溶液后,其冻结过程则与纯水完全不同。以浓度为5%的食盐溶液为例,当溶液温度下降至-3℃时,开始有冰析出,此时的温度称为该溶液的冰点。当温度继续下降时,结冰逐渐增加,由于冰的析出,液态水中的食盐浓度也相应增加,冰点则下降。如温度继续下降达到某一点时,食盐与冰同时全部析出,此时的温度称为食盐溶液的最低工弄点(-21℃)。因此当砂浆的拌合水中融有盐类时,只要温度不低于该盐类的最低共融点,在砂浆中就会有液态水存在,可以与水泥进行水化反应。液态水含量多少,与盐类掺量、环境温度有关。因此砂浆中的外加剂掺量及其适用温度应事先通过试验确定。
砂浆中的氯盐掺量:按下表
注:1、掺盐量以无水盐计。
2、氯化钠和氯化钙复合时的比例为1:1。
氯盐的掺法:盐类应先融于水,然后投入搅拌,加盐量可根据下表。
刘亦菲裸妆盐类的掺法:盐类应先溶解于水,然后投入搅拌,加盐量可根据
普通砖在正温度条件下砌筑时砖应适当浇水湿润,可用喷嘴随浇随砌。在负温下砌筑时砖不浇水,但砖表面的灰砂、冰雪必须清除,并适当增大砂浆稠度,抗震烈度为9度及9度以上
的建筑物,普通砖、多孔砖和空心砖均不得以干砖砌筑。掺用氯盐的砂浆砌体不得在下列情况下采用:
1、对装饰工程有特殊要求的建筑物
2、使用湿度大于80%的建筑物
3、配筋、钢埋件无可靠的防腐处理措施的砌体。
4、接近高压电线的建筑物(如变电所、发电站等)
入党积极分子自传
5、经常处于地下水位变化范围内,以及再说水下未设防的结构。