Vol.35 No.5May  2019
第35卷第5期2019年5月科技通报BULLETIN  OF  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 基于原子力显微镜PeakForce  QNM 模式下的水泥
大宋少年志的演员
罗晓雷,施韬* *,顾元
收稿日期:2018-06-20
基金项目:国家自然科学基金面上项目(51778582;51879235);国家重点研发计划项目(2017YFC0804809) 作者简介:罗晓雷( 1999-),男,江西吉安人,本科生,主要从事新型建筑材料研究。
*通信作者:施韬(1979-),男,浙江杭州人,博士,副教授,博导,主要从事纳米改性水泥基材料研究。(浙江工业大学建筑工程学院,杭州310023)
刘雨欣内衣摘要:基于原子力显微镜中峰值力纳米尺度力学性能定量表征模式,对水泥净浆和砂浆等材料在微区的力学性 能进行了分析测试研究,研究结果显示:PF-QNM 对于表征水泥基材料微纳结构下的力学性能具
夏天的夜晚写一段话
有良好的效果。它 对测试的环境要求不高,在测试的时候对材料的表面没有损伤,可以很容易的获取高分辨率图像并进行统计分析, 测试的结果来源于面扫描而获得的大量数据,结果的可靠性大大增强。上述这些情况都优于纳米压痕的测试方 法。唯一比较困难的方面是该测试对于试样表面的平整度要求较高,但是纳米压痕技术也有同样的问题。PF- QNM  模式也优于AFM  —般的成像模式。在AFM 普通的接触模式或轻敲模式下,只能获得材料表面的形貌信息, 但是PF-QNM 不仅能够获得形貌信息,还可以同时获取杨氏模量、粘附力、变形、能量耗散等信息,研究效率显然优 于前者。验结果显示,PF-QNM 不仅可以测试水泥浆体的力学性能,也能够对材料的界面区域进行研究,包括界面 区域力学性能的变化、界面区域的范围等。在测试的过程中,需注意的是测试范围大小的设定。测试范围如太小, 则不具有代表性,测试范围太大,则测试结果缺乏稳定性。建议的测试范围是10~30“m 。
关键词:PeakForce  ;QNM ;原子力显微镜;水泥;砂浆;杨氏模量;界面;微纳结构
中图分类号:TU502汀B33 文献标识码:A  文章编号:1001-7119(2019)05-0159-08
D01:10. 13774/jki.kjtb.2O19. 05. 031
Research  on  Local  Mechanical  Properties  of  Cement-based  Materials
Based  on  PeakForce  QNM  Mode
Luo  Xiaolei , Shi  Tao  * , Gu  Yuan
浪费粮食的诗
(College  of  Civil  Engineering  and  Architecture , Zhejiang  University  of小s跨年全家福
Technology , Hangzhou  310023 , China)
Abstract : In  this  paper , the  cement  paste  and  the  mortar  were  tested  using  the  PF-QNM  technique  and  the  following  conclusions  are : The  PF-QNM  technique  is  very  powerful  to  characterize  the  mechanical  properties  of  micro- and  nanostructures  in  the  cement-based  materials. It  doesn't  have  strict  requirements  for  test  environment  and  it  does  not  damage  the  surface  of  the  material. High-resolution  images  can  be  obtained  very  easily , and  they  can  be  analyzed  statistically. The  only  difficult  aspect  is  that  the  PF-QNM  technique  has  a  high  requirement  for  the  surface  flatness  of  the  specimen , but  nanoindentation  also  has  the  same  problem. PF-QNM  methodology  is  also  better  than  the  conventional  AFM  imaging  method. The  conventional  contacting  or  tapping  mode  of  AFM  can  only  give  information  about  the  surface  morphology  of  the  material , while  with  PF ・QNM, Young's  modulus , adhesion  force , deformation  and  energy  diffusion从此心里永远有个你歌词