灭火器的维修期限为:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。二氧化碳灭火器的报废期限为12年;干粉灭火器的报废期限为10年;水基型灭火器的报废期限为6年。
一、有效期
1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;
2、干粉灭火器的有效期限为10年;
贷款利息多少
3、水基型灭火器的有效期限为6年。
灭火器有10年有效期,每年都需要重新重装灭火剂。灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
二、维修期限
1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;
2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
每半年检查一次罐内是否结块;3个月检查一次二氧化碳气瓶的气量是否充足;灭火器的一般有效期为4~5年。
三、灭火器爆炸的主要原因
通达信股票软件选股1、不按规定时间进行校验、维修、保养、充装和报废,灭火器“带病”工作,存在较大的安全隐患;
2、使用时没有掌握灭火器的基本操作方法和安全常识,使用方式不当、私自拆卸或使用过期产品;
3、搬运灭火器时动作过大导致瓶体受到剧烈摇晃或猛烈撞击后发生爆炸;
4、灭火器在高温的环境里受热膨胀爆炸,在潮湿的环境中又会导致钢瓶表面腐蚀,使用时承受不住压力而发生爆炸。
四、灭火器的检查与维护
建军节祝福语简短1、 一般规定
(1) 灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担。
(2)每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火
级别。
(3) 检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。
(4) 需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。 魔都裸拍
2 、检查
(1) 灭火器的配置、外观等应按要求每月进行一次检查。 特殊场所配置的灭火器,应每半月进行一次检查。
(2) 日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。
(3) 灭火器的检查记录应予保留。
五、灭火器使用注意事项
1、手提式灭火器使用时,一种是将拉环拉起,一种是下压把,我们现在使用的是下压把式,压下压把,这时便有喷出。但应注意,必须首先拔掉保险销,否则不会有喷出。
2、手提式灭火器喷射时间很短,所以使用前要把喷粉胶管对准火焰后,才可打开阀门。手提式灭火器喷射距离也很短,所以使用时,操作人员在保证自身安全的情况下应尽量接近火源。并要根据燃烧范围选择合适规格的灭火器,如果燃烧范围大,灭火器规格小,就会前功尽弃。
王清媛怎么那么有钱3、手提式灭火器不需要颠倒过来使用,但如在使用前将筒体上下颠动几次,使松动,喷射效果会更好。
4、喷射没有集中的射流,喷出后容易散开,所以喷射时,操作人员应站在火源的上风方向。
5、灭火器不能从上面对着火焰喷射,而应对着火焰的根部平射,由近及远,向前平推,左右横扫,不让火焰窜回。
6、在扑救液体火灾时,因灭火器具有较大的冲击力,不可将直接冲击液面,以防把燃烧的液体溅出,扩大火势。
7、灭火器在正常情况下,有效期可达3-5年,但中间每年应检查一次。
服装剪裁8、灭火器要放在取用方便、通风、阴凉、干燥的地方,防止筒体受潮,结块。灭火器不可接触高温,不能放在阳光下曝晒,也不能放在温度低于-10摄氏度以下的地方。