灭火器是最为常用的消防器材,车间灭火器的配置、检查、维修、报废标准,一文说清楚!
1、灭火器的日常检查与维护
检查的依据是《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008
1 灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担。
2 每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。
3 检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。
4 需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。
5 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。
6 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。
1 候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;
2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。
7 日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。
8 灭火器的检查记录应予保留。
附录C
2、灭火器的维修和报废
维修和报废的依据1是《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008
1 存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。
2 灭火器的维修期限应符合表5.3.2的规定。(3+1、5+2)
灭火器的维修期限
问:为什么消火栓、灭火器不能被阻挡?周围多少距离不能被阻挡?《中华人民共和国消防法》第二十八条规定: 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。GB50016-2014(2018修订)《建筑设计防火规范》8.1.12规定:设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施,均应设置区别于环境的明显标志。GB50140--2005《建筑灭火器配置设计规范》5.1.1规定灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》4.01规定建筑内部装修不得擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》4.02规定建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜应与消火栓箱门的颜有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。GA1131-2014 《仓储场所消防安全管理通则》10.6规定:仓储场所应设置明显标志划定各类消防设施所在区域,禁止圈占、埋压、挪用和关闭,并应保持该类设施有正常的操作和检修空间。《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第31条规定:对下列违反消防安
全规定的行为,单位应责成有关人员当场改正并督促落实:(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者挪作他用的。XF654-2006《人员密集场所消防安全管理》7.6.2.3规定:室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物;《中华人民共和国道路交通管理条例》第62条规定:公共汽车站、电车站、急救站、加油站、消防栓或消防队(站)门前以及距离上述地点三十米以内的路段,除使用上述设施的车辆外,其他车辆不准停车;周围多少距离不能被阻挡?查了规范,并没有具体的“保护距离”的规定。难道我们HSE人员面对堆积在消火栓、灭火器周围的物品就放任不管了吗?答案肯定是:不!
那么怎么规定灭火器、消火栓前面的“保护距离”呢?最起码电动车标准这个距离要不能影响人员的操作,就是说:人可以正常地站在消火栓箱前面,打开箱门,拿出水龙带,连接水和水带,并且有通道可以展开水带!对于灭火器,就是人可以很顺利地拿到灭火器,之后顺利去往急需它的地方!下面我介绍一些企业防止灭火器材被阻挡的最佳实践分享:很多企业自己制定了企业标准,比如消防器材多少米半径之内不能被占用,有规定0.8米、1米、1.2米,甚至有的企业规定消防器材,2米内都不能存放物品。我还看到有些地方政府的消防管理规定竟然有消火栓5米半径范围内禁止堆放物品、摆摊、停车或者修建妨碍消防车取水设
施等。
下面图片相信你并不陌生,因为你们也是这样做的,对吗?
含有比喻的成语 |
这个不错,反光条的,非常醒目,夜间紧急情况,都可以立即到灭火器材。
很多单位,除了对消防器材设置标识,还有使用方法或步骤的图示,方便大家学习了解:
下面这个图上面的方法也不错,实际应用中,可以整合起来,让我们的标识更全面!
灭火器的有效期是几年?到底要不要年检?要配多少个?
关于灭火器是否需要“年检”的问题,一直困扰了很多企业。
很多地方消防检查人员确有灭火器“年检”要求,主要依据是在《关于督促单位落实灭火器配置和定期检查维护职责确保有效扑救初起火灾的通知公消 [2000]423号〉文件中有规定:单位应当至少每十二个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。
此外,部分消防检查人员将《消防法》第十六条第三款“对建筑消防设施每年至少进行一次
全面检测”作为依据,试图让灭火器列入消防设施,甚至个别省份地方消防条例明确灭火器“年检”要求。
而在有关灭火器的其他法规标准中,我们又可以见到“3+1”或“5+2”的检查维修要求。究竟如何请看下文:
灭火器是如何定期进行维修保养的
有的说灭火器1年一次维修
有的说需要2年一维修
那么究竟哪个才是正解呢?
今天就带大家了解下灭火器维修里的“3+1”和“5+2”
灭火器作为比较常见的消防设备,企业、单位、家庭等都会采购,但可别以为采购了灭火器就万事大吉,若不及时维修保养和进行功能性检查,会在需要用到灭火器的紧急关头却无法使用,从而造成火势扩大、甚至人员伤亡。纯美爱情电影
所以说灭火器的维修至关重要
那么究竟多久需要维修一次呢?
▼▼灭火器的有效期
很多用户在购买灭火器之前都会对产品作详细的了解,其中大家最关心的就是灭火器有效期,因为很多人都不清楚国家规定的灭火器有效期是多长时间,担心万一过期了,会在使用中遇到麻烦,下面就跟大家说说最详细的灭火器有效期规定。
灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,国家规定了灭火器的强制报废年限;另外一个方面,灭火器里的灭火剂关秀媚三级也有它自己有效期,这也就是我们说的维修年限。
根据国家规定
灭火器出厂时间达到或超过GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》表5.4.3规定的报废期限时应报废。
在这里跟大家说下:灭火器筒体上面的钢印是它的出厂日期。
一般根据灭火器的类型不同,维修的期限也有所不同。水基型灭火器出厂期满3年,经首次维检以后每满1年需要进行维检,这就是我们说的“3+1”。
3+1
而干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器自出厂期满5年,经首次维修以后维修以后每满2年应送至具有三级以上的维修维保资质的单位进行维护保养;这就是“5+2”。
5+2
而这个日期是印在合格证上,根据相关规定:经维修灭火器按照《灭火器维修》(GA95-2015)的制定标准在瓶体加贴维修合格证,合格证应包括以下内容:
1.维修编号;
2.维修企业的负责人和维检人员盖章;
3.灭火器总质量;
4.维修日期;
5.维修机构名称、地址和电话联系等。不应随意添加灭火器维修有效期。
什么样的灭火器需要维修
“灭火器一经开启,必须重新充装。如果在平时发现灭火器出现生锈、老化、压力不足(存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器)应及时进行维修。”
灭火器维修注意事项那么有的人说了我店里的6个灭火器是同时买的维修的时候是全都送过去维修吗?小编告诉你:这样可是不对的!
不仅灭火器的维修、再充装应由已取得维修许可证的专业单位承担,而且为了保证安全,每次送修的灭火器数量不得超过总灭火器数量的四分之一。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。
所以说:
为了保障灭火器安全使用,能够及时有效地扑灭初起火灾,尽量地减少火灾危害,保护人身和财产安全。唐一菲退出演员请就位大家可要定时对自家的灭火器进行维修保养,防患于未然。
来源:吴参谋说消防
发布评论