消防安全工作指引
一、 自动喷水灭火系统;
1:概述
自动喷水灭火系统由洒水喷头,报警闸组,水流报警装置等组件,以及管道,供水设施等组成,它能在发生火灾时自动喷水进行灭火。
2:日常维护
总体要求:自动喷水灭火系统应保证系统处于准工作状态。维护管理工作,可按本指引附录表进行。
( 水源控制阀、报警阀进行操作机构是否动作灵活、是否有卡涩现象、阀体是否清洁等外观检查,应保证水源控制阀、消防泵出入口阀门的信号阀门常开。)
〔 2 〕、每年应对水源的供水能力进行一次测定,并记录在案。
〔 3 〕、消防水池或消防水箱的给水设备应每月检查一次,并应检查其消防储备水位。同时,应采取措施保证消防用水不作它用,并应每月对该措施进行检查,发现故障应及时进行处理。
( 因各营业部所在的楼层高低、管道的敷设、喷头的密度都不相同,可根据当地消防局、设计要求来检查水位和压力 。)
〔 4 〕、寒冷季节,消防储水设备及露天管道的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备。
〔 5 〕、每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和管道重新油漆。
〔 6 〕、消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。
〔 7 〕、每月应对系统上所有控制阀门的铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换,同时,应检查常开阀门是否常开,常闭阀门是否常闭。
〔 8 〕、每月应对喷头进行一次外观检查,发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除。
〔 9 〕、每次检查后应把情况记录在案,并有经手人、主管人签名,留档备查。
自动喷水灭火系统维护管理工作一览表
部位 | 工作内容 | 周期 |
马伊琍前夫水源 | 测试供水能力 | 每年 |
蓄水池、高住水箱 | 检测水位及消防储备水不被它用做措施 | 每月 |
设置储水设备的房间 | 检查室温 | 寒冷季节每天 |
储水设备 | 检查结构材料 | 每一年 |
电动消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
报警阀 | 放水试验,启动性能 | 每季度 |
系统所有控制阀门 | 检查铅封、锁链完好状况 | 每月 陈都灵图片 |
水泵接合器 | 检查完好状况 | 每月 |
水流指示器 | 试验报警 | 每二月 |
喷头 | 检查完好状况、清除异物 | 每月 |
二、 火灾报警系统(烟感);
1:概述
火灾报警系统由火灾探测器、报警按钮、区域报警控制器和集中报警控制器等组成。烟感报警系统是对火灾初期阶段,产生大了量的烟和少量的热,能自动报警的系统。
2:日常维护
〔 1 〕、烟感报警控制器应设置在有人值班的房间。
〔 2 〕、每日应检查烟感报警控制器的电源是否正常。
〔 3 〕、每月应检测火灾警报装置的声光显示一次,每次检测不小于10个,能正常显示火灾报警或故障报警部位。
〔 4 〕、每年应请专业公司用专用检测仪器对所有的探测器试验一次,合格者方可 继续使用,不合格的必须更换,严禁使用不合格产品。
〔 5 〕、每年应对所有探测器清洗一遍。
( 探测器感应中心的周围有一些筛子似的掩蔽物,防止外面的杂物和尘土进入到感应中心,但是灰土即可以积大掩蔽物的周围,从而延缓空气的运动,而容易造成误报或不报的现象。所以定期清洁探测器非常必要的。)
〔 6 〕、每次检查后应把情况记录在案,并有经手人、主管人签名,留档备查。
三、 气体灭火系统
1、 概述
气体灭火系统由感温探测器、喷嘴、报警器、储存容器和管道等组成。
气体灭火系统是在接触火焰高温条件下迅速分解,产生大量化学气体,数秒内既可将火扑灭,灭火速度极快,而且对大气层无污染。
2、日常维护
〔 1 〕、每周应对气体灭火系统进行两次检查。
( 检查内容:对灭火剂储存容器、选择阀、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查。系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面无锈蚀,保护涂层应完好,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。)
〔 2 〕、每年检查灭火剂储存器内的压力,不应小于设汁储存压力的90%。
〔 3 〕、每月检查各喷嘴孔口,应无堵塞。
〔 4 〕、每年对灭火剂储存容器进行称重检查一次,如果储存容器下降超过重量5%时,必须再充装或更换储存容器。
〔 5 鲁迅的生平〕、系统使用( 排放 )后应请生产厂家或有专业安装资格的消防单位进行维修。xl
〔 6 〕每次检查后应把情况记录在案,并有经手人、主管人签名,留档备查。
四、 消防灭火栓系统
1、 概述
消防灭火栓系统( 室内 )由箱体、出水阀门、水带和水等组成。
消防灭火栓一般设在走道、楼梯附近等明显,易于取用的地点,可以在发生火灾时,能够提供消防用水的作用。
2、日常维护
〔 1 〕、维护人员每天应对箱体、出水阀门、水带、水进行外观检查,防止有机械损坏和人为的破坏。
〔 2 〕、每天应检查箱体情况,箱体的内外不能有杂物及障碍物。
〔 3 〕、每月检查水带是否老化、是否有漏洞等情况,发现有不正常时应及时更换。
〔 4 〕、每月检查消防栓出水阀门,应保持灵活状态。
〔 5 〕、每月检查水,水应无锈蚀现象,当水内有异物时应及时请除。
〔 6 〕、每月检查消防栓出水压力惰况,应充实水柱不少于7米。
〔 7 〕、每年应请专业公司对管道进行检查,修补有泄漏的管道或重新油漆。
〔 8 〕、每次检查后应把情况记录在案,并有经手人、主管人签名,留档备查。
五、 消防应急灯、消防应急疏散指示灯
1、概述
应急灯由照明灯泡、指示灯、蓄电池等组成。
应急灯是在发生火灾时人员安全疏散和灭火救援用的应急照明和标志。
2、日常维护
〔 1 〕、接上电源面板上绿指示灯点亮,充电时红指示灯点亮,应急灯处于等 待状态
〔 2 〕、当停电或断开外部电源时,应急灯会自动点亮,此时可通过面极上“开”
“关”按扭来检查应急灯亮与灭。
杀戮天使昔拉 莫甘娜〔 3 〕、应每星期检查一次停电试验。
( 面板上装有“试验”按扭,按下等同切断外部电源,可随时方便进行停电试验。)
〔 4 〕、应急灯不亮时,应检查灯泡、保险丝或蓄电池是否烧坏。当需要更换时,必须用同一规格与参数的配件替换。
〔 5 〕、在正常使用中应每隔三个月把外部电源断开,打开面板上的“开”关点亮应急灯进行一次放电操作,这样会使蓄电池更加耐用。
六、 手提灭火器
1、 手提灭火器由储存容器、喷嘴、手把、压力表等组成。
手提灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,可移动,稍经训练即可掌握其操作使用方法,属消防实战灭火过程中较理想的第一灭火工具。
2、日常维护
〔 1 〕、每隔三个月应对手提灭火器进行外观检查。灭火器的油漆膜应泽均匀、无龟裂、明显流痕、气泡、划痕、碰伤等缺陷。
〔 2 〕、灭火器应存放在干燥、通风、明显、易于取用的地方。不能置于潮湿和受日光曝晒、靠近热源地方。
〔 3 〕、每年应检查一次灭火器压力。手提灭火器手把上有一个压力表,如表针指向绿为压力正常,表针指向红为压力不够,应及时充装或更换。
〔 4 〕、维护人员应记录灭火器内药剂码日期,应保证每个灭火器都在有效期内,严禁过期使用。(一般药剂有效期3---5年不等)
2、 灭火器贮气瓶的报废年限
从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废
〔 1 〕、手提式干粉灭火器贮气瓶年限为8年
〔 2 〕、手提式1211灭火器贮气瓶年限为10年
〔 3 〕、手报式二氧化碳灭火器贮气瓶年限为12年
〔 4 〕、推车式干粉灭火器贮气瓶年限为10年
〔 5 〕、推车式1211灭火器贮气瓶年限为10年
张靓颖为什么离的婚〔 6 〕、推车式二氧化碳灭火器贮气瓶年限为12年
3、 使用方法
手提干粉灭火器
〔 1 〕、使用时,打开保险销、握紧压把,在压杆的作用下,二氧化碳气体进入筒内后使干粉在压力作用下由喷嘴喷出。
〔 2 〕、使用时,应注意将干粉灭火器颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。
〔 3 〕、灭火时,应注意喷嘴对准火焰根部喷射而不是火苗,扑灭火灾后,要注意防止复燃。
手提二氧化碳灭火器
〔 1 〕、使用时,应先拨去保险销,一手持喷咀筒,另一手紧压压把,气体即喷出。
〔 2 〕、由于二氧化碳灭火器的射程近,喷射时间短,因此,在喷射时要迅速果断,接近火焰,从近处喷起,快速向前扫射推进。
〔 3 〕、使用中应注意瓶身的垂直,不可颠倒使用,以防止溶液喷出。
发布评论