大s怀女儿
500kVGIS外壳跨接排螺母发热故障分析和处理关凌越
发表时间:2018-04-16T15:08:51.060Z  来源:《电力设备》2017年第32期作者:关凌越黄朝
[导读] 摘要:用红外热像仪在某500kV变电站室内GIS设备做红外热成像检测过程中,发现GIS外壳跨接排螺母存在不同程度的发热现象。
詹园
(国网天津市电力公司城南供电分公司天津  300000)
摘要:用红外热像仪在某500kV变电站室内GIS设备做红外热成像检测过程中,发现GIS外壳跨接排螺母存在不同程度的发热现象。本文分析其发热的具体原因,作出相应处理后,解决了类似问题,,为同类设备运行维护提供了重要的相关经验和参考。吸顶灯品牌
关键词:GIS;发热;接地
GIS设备外壳绝缘盆跨接排螺母发热,通过分析是由于电磁感应引起接触电阻大的部位发热,通过增加相间短接排并接地,有效解决发热问题。
1 发热问题情况
陈翔最新照片2015年9月16日晚,在某500kV变电站针对室内GIS开展红外热成像检测,发现2#主变602单元进线三相分相处A相北侧小绝缘盆西侧跨接排螺母发热,试验环境:环境温度20℃,环境湿度78%,风速0m/s。此602单元使用的是北京宏达日新电机有限公司2013年12月生产的型号为GFBN12A的GIS设备,于2014年6月投运,投运后并未发现异常。红外图谱和可见光图谱如图1所示。
图1  红外图谱和可见光图谱
热像特征是以2#主变602单元进线三相分相处A相北侧小绝缘盆西侧跨接排螺母为中心的热像。发热螺母温度119.6℃,正常螺母为51.8℃左右,环境温度20℃,温差达67.8K,依据DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》,热点温度大于110℃,为危急缺陷。
2 发热问题分析
此站66kV主变进线为分相结构,三相外壳之间没有短接排连接,此种结构由于电磁感应会导致外壳产生明显的感应电势,包含引起纵向电流的共模电势和引起涡流的横模电势。常见的GIS外壳大体可分为不锈钢外壳和铝合金非磁性金属外壳两大类,不锈钢外壳除较有利于耐受内电弧的烧损外,也较有效地减小磁场对外界的干扰,在工频时,对具有实用厚度的非磁外壳来说,不能提供足够有效的屏蔽。根据GIS设计要求,外壳屏蔽效应为8O%~90%,其主要是将外壳通过外部回路最终联通形成闭合回路,使三相外壳的感应电流的矢量和趋于零,感应电流的磁场抵消母线电流磁场,使电磁对外部
环境的影响减到最小。由于盆式绝缘子和隔板等绝缘件的存在,外壳本身是不可能形成完整的闭合回路,因此,一般都在这些金属非联续处加有跨接排使之形成连续回路,安装和运行中应确保所有联接良好。但是现场的GIS绝缘盆跨接排的螺母会由于接触不良,造成接触电阻增大,引起跨接排通流能力改变,引起螺母发热。
3 故障分析处理
根据上述分析,想通过改变跨接排的通流能力来解决发热问题,于是在打磨2#主变602单元跨接排螺母接触面之后,又增加了导流线,试图减小接触电阻,从而解决发热问题。未做处理的1#主变601单元和增加导流线的2#主变602单元如图2所示。
图2  1#主变601单元(左图)和增加导流线的2#主变602单元(右图)图示
社保卡查询个人账户
2015年9月24日,检测人员对2#主变602单元热点进行复测,发现发热现象依然存在,负荷和9月16日相比基本稳定,故发热处温度和9月16日检测时基本一致。检测人员于用钳形电流表分别测量通过三相分相处导流排的电流,如图3所示。A、B、C三相测试结果为140A、76.4A、111A,而对应温度分别为119.9℃、46.3℃、64.2℃。测试结果也验证了之前的分析,通过跨接排的电流越大,发热越严重。
针对此案例,建议分相运行的GIS采用多点接地方式,即在GIS的某个分段内,用导体连接外壳和大地,并且采用两点以上的多点接地,接地线必须直接接到主地网。在GIS的安装阶段,应严格按照安装工艺要求和运维单位相关反措要求进行安装,并做好相关数据的检测,若局部仍然存在发热现象,可对相应的接触面进行打磨处理,杜绝此类问题的发生。
参考文献
春日 朱熹[1] 冯越琼.GIS接地问题的探讨[J].广东输电与变电技术,2006(5):56~58
[2] 魏春林,王勇. 220kV GIS外壳感应电流和相关发热故障处理. 电工技术,2010,4期:61~62